Page 1 sur 1
Posté : lun. avr. 16, 2012 22:57 pm
par Ottiti
Bonsoir
Pour mon installation j'ai mélangé de l' inox DN16 annelé avec du Multicouche DN20 pour l'aller et inox et cuivre DN18 pour le retour.
Cette semaine j'ai modifié la disposition de mes capteurs et par curiosité j'ai démonté un raccord à compression de Multicouche.
J'ai constaté que le premier joint torique ( le gros) était attaqué par le glycol, l'autre (le petit) était intact, j'ai démonté un autre raccord et même constatation
Je n'ai pas pris de risque et j'ai tous refait en cuivre.
A+
Posté : mar. avr. 17, 2012 6:40 am
par rayon-idf
Bonjour Ottiti,
Il me semble que t'utilise un Drain-Block. Pourquoi le glycol ?
Raccord à sertir laiton ne sera pas résolu le problème ?
Posté : mar. avr. 17, 2012 14:02 pm
par Ottiti
Bonjour
J'avais 3 panneaux plus bas que le DrainBloc d’où le glycol , ils ne pouvaient pas être vidangés
Quant j'ai fait mon montage les raccord multicouche a sertir n’était pas proposé dans le magasin.
Vu que le retour était déjà en cuivre, j'ai fait aussi l'aller
Actuellement je joue avec ma configuration soit 2 jeux en serie ou en paralléle.
Et bien ce midi je suis monté a 82°c dans les panneaux en option "serie"
Le cuivre est plus sécurisant tous de même
A+
Posté : sam. avr. 21, 2012 15:51 pm
par Tarassac
Bonsoir,
Et pourquoi pas tout en inox annelé? c'est plus cher que le cuivre?
Hervé
Posté : sam. avr. 21, 2012 15:57 pm
par Balajol
Bonjour tous,
Juste une petite suggestion pour ceux qui auraient leur installation avec des raccords à compression pour Multicouche, il existe des joints toriques en VITON qui résistent à pas mal d'attaques chimiques, notamment acides ou huiles hydrauliques.
Si cela peu vous permettre de ne pas refaire vos connections
(Normalement disponibles chez les revendeurs de fournitures industrielles)
Cordialement
Bertrand
Posté : sam. avr. 21, 2012 17:53 pm
par Ottiti
[quote="Tarassac"]Bonsoir,
Et pourquoi pas tout en inox annelé? c'est plus cher que le cuivre?
Hervé[/quote]
Salut
C'est assez "pénible" de faire correctement le collet battu de l'inox annelé.
Le cuivre j'ai le matos et le coup de patte donc je préfère, de plus pour faire des coudes a angle droit passer sous, ou a travers, des tuiles et faire un té , l'inox ce n'est pas top.
Je pondère le début de mon post , le joint était mat et il y avait du dépôts vert tous autour, cela ne veux pas dire qu'il était HS.
J'ai préféré jouer la prudence, de plus j'avais le matos et j’étais sous le toit.
A+