Ca ne pouvait arriver qu'à moi...serpentin percé.

Vous avez testé et ce n'est pas une réussite, parlez en ici...

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1199
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Re: Ca ne pouvait arriver qu'à moi...serpentin percé.

Message par françois34 »

Bonjour Guy et tous,

dimanche la pression dans le circuit capteurs est montée à 3,3 bars ( pas de pression en temps normal ), il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour comprendre que le serpentin de mon ballon était percé. :sad:

Coup de bol, le trou ( trou parfait de 3-4 mm ) se situe à l’intérieur face à la trappe de visite. :cool:

Soudure impossible, je me suis demandé comment colmater ce trou et là m'est venue une idée modestement géniale.
J'ai placé dans le trou un rivet pop et là miracle, plus de fuite.

Bon je me fais pas trop d'illusions, mais ça me laisse le temps de chercher un autre ballon ( inox probablement ) d'occasion à un prix abordable...


P9140025.jpg
P9140025.jpg (110.95 Kio) Vu 692 fois
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1293
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Re: Ca ne pouvait arriver qu'à moi...serpentin percé.

Message par guy delsol »

Salut tous.
Ca n'arrive donc pas qu'à moi
C'etait il y a qqs années
Depuis, le 2éme ballon a subi le mème sort, serpentin percé au bout de 4 ans.....
1/ Je pense que l'eau en permanence à 80/90° ne convient pas bien à la ferraille.
A 70° c'est suffisant pour un usage courant. (ecs ou chauffage basse temp.)
2/ depuis je fonctionne avec un serpentin percé, et mon ballon à 60/70° a le mémé usage.
Seule la pression est la mème partout.. capteur, ballon, serpentin du cumulus, et chaudière du chauffage central. soit 1,5 bars ( pas de glycol en autovidange...donc..)
Ca marche, et me convient...

CDLT.
Guy

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1199
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Re: Ca ne pouvait arriver qu'à moi...serpentin percé.

Message par françois34 »

guy delsol a écrit :
mer. sept. 14, 2022 15:23 pm
Seule la pression est la mème partout.. capteur, ballon, serpentin du cumulus, et chaudière du chauffage central. soit 1,5 bars ( pas de glycol en autovidange...donc..)
Ca marche, et me convient...
Ok mais du coup plus de drainback, non?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...