Bonsoir,
Je lis ce retour : http://www.apper-solaire.org/en/Pages/E ... index.html
Pire histoire pour un ami qui possède une instal de pro en matos dietrich qui ne marche depuis 8 ans.
Courrier AR, le poseur revient, cherche la panne, remet du glycol, remet en pression, purge
puis sous trois jours, apparition air, puis perte excessive de pression
recourrier, idem...
instal validée par CALISOL!!!
Une seule purge, automatique, est au rdc avec le ballon,
les capteurs sur le toit ont, surprise, des sorties DN 11mm, froid et chaud côte à côte en bas de panneaux
aucune fuite visible, la regul, circulateur et sonde marchent
Il y a 8 m2 de capteurs en toiture ( faible pente) dans le Gard, surchauffe depuis des années...

Que pensez vous de ces panneaux, qualité ? rendement ? détérioration ? peuvent t'il fuir ?
Car je lui conseille vu sa config de placer ses capteurs au sol (70 degrés pour le chauffage). En changer ou pas ?

arthurf
Newbie
Newbie
Messages : 3
Enregistré le : jeu. août 27, 2015 15:51 pm

Re: dietrich dysfonctionnement depuis 2008

Message par arthurf »

8 ans sans jamais fonctionner ?!

lamaisondurable
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 51
Enregistré le : sam. oct. 04, 2008 11:12 am
Localisation : Forcalquier

Re: dietrich dysfonctionnement depuis 2008

Message par lamaisondurable »

A priori, très épisodiquement quand le poseur revient.
Après mon ami n'a pas suivi attentivement le fonctionnement.

Répondre

Retourner vers « Tout ce qui ne fonctionne pas »