canicule et VMC DF + PC

Posté : sam. juin 18, 2022 21:49 pm
par visionmasterpro
Un petit retour sur l'efficacité d'un puits canadien

Plus de 40°C en plein soleil cet après midi, on arrive à maintenir 28°C dans la maison en fin d’après midi même au premier étage.

exemple en fin d'après midi après les fortes chaleurs
Température au nord : 33,2 (toiture) et à l'ouest 39°C (pignon)
entrée air Puits canadien 35°C, sortie 16,7 °C, entrées maisons 22, 6°C et sortie maison 27,5°C.
cout de fonctionnement sur 24 h : 0,34€ (renouvellement de l'air + filtration + rafraichissement)

pour nous demain c'est la zone la plus chaude de France, je ferai un CR sur 3 jours de suite avec des températures importantes.

Re: canicule et VMC DF + PC

Posté : dim. juin 19, 2022 10:42 am
par visionmasterpro
le lendemain à 10h30 donc en milieu de matinée après une journée d'hier caniculaire et une nuit en sur-ventilation nocturne (mais modérée car situation non critique)
Température au nord : 34,0 (toiture) et à l'ouest 29.0°C (pignon à l'ombre)
entrée air Puits canadien sans doute vers 30°C, sortie 16,1 °C, On remarque très peu de variation en raison du dimensionnement.
entrées maisons 20,0°C et sortie maison 25,5°C.

Il reste néanmoins de la marge pour rafraichir :
- sur ventilation poussée la nuit (ouvrir les 9 fenêtres du premier étage)
-pousser le VMC en vitesse 2 et 3 pour au moins doubler le débit d'air frais sachant que le PC est dimensionné pour
-fermer un peu plus les volets roulants surtout à l'ouest et au RDC

Re: canicule et VMC DF + PC

Posté : dim. juin 19, 2022 11:02 am
par la rouille
Bonjour,

Quelles sont les dimensions de ton puit canadien, profondeur, diametre, longueur, ... ?

Merci

Re: canicule et VMC DF + PC

Posté : dim. juin 19, 2022 23:52 pm
par visionmasterpro
gaine de 200 mm en 50 metres de long, au depart environ 1 mètre de profondeur et descente jusque 3,5 metres environ (j'avais une grosse pelle mécanique) c'est faisable en une après midi.
comme ici pour la gaine : http://www.notregrange.fr/tag/puits-canadien/
c'est la seule qui existait à l'époque (environ 10 ans)

en revanche d'un seul morceau (pas 2 longueurs en //) car aucun avantage (on diminue le débit par deux mais on diminue aussi le temps d'échange, de plus il faut traiter deux T de liaisons en plus . Si on regarde la distance sur les photos entre les deux tuyaux c'est environ 20 cm, on réduit fortement la quantité de terre active.

si vous voulez faire des calculs de dimensionnement c'est un bon soft gratuit (si je me rappel arrivé à la date d'expiration des 30 jours il faut juste décaler la date du PC est c'est reparti...), de plus c'est plutôt réaliste question résultats.
http://nesa1.uni-siegen.de/index.htm?ut ... ides/2601/