question sur perte rendement
Posté : mar. juin 24, 2025 14:53 pm
Bonjour,
J'ai remis une installation en route pour un client. (install de Dietriech 8m² PV orientés SSO à 45° et ballon 800l en circuit fermé).
Elle fonctionne depuis un bon moi par contre la t° dans le bas ne dépasse pas les 45°. Le débit de pompe sur le circulateur n'est plus reglable, je vais le remplacer.
La pompe fait du court cycle et la regul (AD146) n'a pas le temps de réduire la vitesse.
Je dois remplacer le caloporteur, je vais faire une bonne purge avec une pompe hac hoc comme j'en ai l'habitude.
Je me pose donc la question: si le problème ne vient pas d'une présence d'air dans le circuit, avez vous rencontrer dans vos expériences un échangeur ballon entartré au point qu'il n'y ai plus suffisamment d'échange?
Des installations proches et similaires, dont les 2 miennes, sont en sur-production en 2 jours, ensoleillement suffisant donc.
Merci pour vos retour d'expérience.
D.
J'ai remis une installation en route pour un client. (install de Dietriech 8m² PV orientés SSO à 45° et ballon 800l en circuit fermé).
Elle fonctionne depuis un bon moi par contre la t° dans le bas ne dépasse pas les 45°. Le débit de pompe sur le circulateur n'est plus reglable, je vais le remplacer.
La pompe fait du court cycle et la regul (AD146) n'a pas le temps de réduire la vitesse.
Je dois remplacer le caloporteur, je vais faire une bonne purge avec une pompe hac hoc comme j'en ai l'habitude.
Je me pose donc la question: si le problème ne vient pas d'une présence d'air dans le circuit, avez vous rencontrer dans vos expériences un échangeur ballon entartré au point qu'il n'y ai plus suffisamment d'échange?
Des installations proches et similaires, dont les 2 miennes, sont en sur-production en 2 jours, ensoleillement suffisant donc.
Merci pour vos retour d'expérience.
D.