Posté : mar. avr. 17, 2007 17:29 pm
par andrebayle
17 avril 2007 17h00 28° dehors en ce moment .
Pour ceux qui peuvent approcher leurs capteurs facilement, le filet brise vue casse bien le rayonnement infra rouge
Posté : mar. avr. 17, 2007 23:13 pm
par patrick07
Bonsoir,
Pareil pour moi depuis un mois, j'en avait marre de frôler les 90°C... :?
Mise en place et retirée en 5 minutes, 7 quand il y a du vent.
Depuis j'ai de l'eau chaude à 70°C maxi en quantité très confortable sans boucle de décharge ni drainback ni shadockeries et avec une consommation électrique du circulateur très très réduite.

Posté : ven. avr. 20, 2007 13:19 pm
par superplombier
salut
je voudrais poser une question à ceux qui sont obliger de bacher pour eviter les surchauffe, la retirez vous tous les oirs afin de profiter lu soleil du matin dans le cas ou il n'y a pas l'apres midi? vous suivez la meteo de pres? ou vous laissez la bache systematiquement?
Posté : ven. avr. 20, 2007 14:36 pm
par patrick07
Salut SuperPlombier,
La bâche est en place depuis un mois et je ne l'enlèverais que quand je repasserais en chauffage, au début de l'hiver ou après les pluies d'automne.
Avec un ballon de 400 litres je tiens facilement 2 ou 3 jours d'eau chaude.
J'ai débâché la semaine dernière à la fin du temps pourri...à 13h j'étais déjà à 80°C.

Posté : ven. avr. 20, 2007 15:34 pm
par p_bricoleur
Bonjour,
Il y a aussi les arbres, s'ils ne sont ni trop loin ni trop près :
- sans feuilles jusqu'en mars puis masques progressifs à partir d'avril.
- perte des feuilles en début de mauvaise saison.
Cordialement
Posté : ven. avr. 20, 2007 17:01 pm
par andrebayle
Bonjour à tous
C' est du filet brise vue que l' ai mis. Ca n' arrête pas complètement le rayonnement, ca supprime juste ce qui m' enquiquinait en fin de journée et qui mettait la surchauffe en route.
J' ai préféré ça car en cas de coup de vent, il y a moins de risques que je les récupère chez le voisin, ou pire , sur la route.
Cerise sur le gateau, j' ai automatisé mon circulateur, ça tourne depuis ce matin. Du coup j' ai tout " débaché " pour essais.
Le cesi a fait le plein, la cuve est en train, les capteurs sont " seulement " à 65°.
Quel bonheur de ne plus avoir à monter sous le toit pour changer les vitesses à la main et d' avoir les capteurs qui se tiennent tranquilles.
Posté : ven. avr. 20, 2007 17:52 pm
par p_bricoleur
André,
Qu'appelles-tu "automatiser ton circulateur" ?
La régul change la vitesse ?
Cordialement
Posté : ven. avr. 20, 2007 18:05 pm
par andrebayle
Bonsoir p_bricoleur
C' est bien ça !!
de -20 à 50° : V1
de 51 à 60° : V2
de 61 à 150° : V3
Pour ne pas avoir de changements trop brusques, je " lisse " la T° des capteurs en la passant par un bloc STORE et je prends la moyenne sur 8 secondes
Tout ça est à affiner, mais pour le coup ça fonctionne pas mal
A bientôt
Posté : ven. avr. 20, 2007 20:13 pm
par GRIZLI00
Bonjour,
Tu n'as pas de problème de circulation en V1, le clapet anti-thermosiphon àprès le circulateur arrive-t-il à s'ouvrir avec la basse poussée de V1.
Posté : ven. avr. 20, 2007 21:01 pm
par andrebayle
Bonsoir GRIZLI00
J' ai des lyres anti thermo syphon, et les électrovannes font le reste, mais je n' ai pas de clapet.
J' ai automatisé les vitesses du circulateur parce que je ne veux plus avoir des montées en T° comme celles que j' ai eu l' an dernier.
Ca aura au moins eu l' avantage de tester le matériel. :D , mais c' est bon, j' ai assez transpiré
Posté : ven. avr. 20, 2007 23:22 pm
par patrick07
Bonsoir,
Hier j'ai mesuré la consommation du circulateur sur la journée en vitesse 1 (40Watts): 221 Wh.
Aujourd'hui même météo, mêmes utilisations d'ECS + un lave-linge (~= 35 litres de plus), ce coup-ci en vitesse 2 (60Watts): 113 Wh (la moitié !!!).
Dans les 2 cas je pars le matin avec de l'eau à 40°C au bas du ballon, 65°C en fin de journée ( un peu plus dans le second cas 70/72 °C).
Contrairement à ce que je pensais, le fait de mettre le circulateur en position 1 ne permet pas d'avoir un bon rendement de transfert/conso élec, celui-ci tourne plus longtemps sans vraiment arriver à compenser les pertes de charges importantes de mon install (2x40m de PER 20mm).
Il ne reste plus qu'à faire l'essai en vitesse 3...Demain...!!!

Posté : sam. avr. 21, 2007 0:17 am
par andrebayle
Bonsoir Patrick
Jusqu' à aujourd' hui, je montais sous le toit 3 fois par jour pour changer la vitesse du circulateur.
Le matin ou le soir tard pour repasser en V1
A 13h30 pour passer en V2
A 17h30 pour passer en V3.
Et ben maintenant ça va se débrouiller tout seul !!!!!!!!!!!!! et je vais peut être même éviter les " bâches "
Posté : dim. avr. 22, 2007 2:16 am
par p_bricoleur
Bonsoir André,
Quelle méthode utilises-tu pour changer de vitesses ?
- circulateur à vitesses électriques ?
- connexions aux enroulements du moteur ?
- petit robot qui bouge la manette de vitesse du circulateur :D ?
Je pense que la méthode d'ajustement n'est pas la même selon qu'on veut collecter le pourcentage maximum de ce qui est disponible (cas tant que le chauffage fonctionne) et quand on ne veut pas collecter trop (l'été avec une surface de capteurs faite pour le chauffage)
Cordialement