Bonjour à tous,
J'ai attendu plus d'un an pour poster afin de vérifier le bon fonctionnement de ce système.
Sur l'orifice de remplissage de la station je branche un groupe de sécurité pour chauffe-eau et un régulateur de pression taré à 2,2 bars.
Je laisse le purgeur solaire automatique du capteur ouvert.
Ainsi, si une surchauffe survient ( celà ne s'est jamais produit, il m'a fallu la provoquer ! ), l'eau vaporise, s'échappe par le purgeur et l'eau se remet en pression automatiquement.
Avantages:
- pas de glycol
- pas de bulles dans le circuit
- pas d'angoisse pendant les absences

Posté : mar. août 18, 2009 10:24 am
par sange
Bonjour Francois,
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris le fonctionnement de ton systeme:
Le purgeur du capteur est la pour evacuer l'eau vaporisee due a la surchauffe, et le regulateur de pression pour remplir le circuit lorsque la surchauffe est terminee. C'est ca?
Mais je ne vois pas a quoi sert le groupe de securite. Est ce une securite supplementaire pour evacuer la pression en cas de surchaufe?
Je ne comprend pas le 'pas de glycol'. si tu ne mets pas de Glycol tu risques de geler, non?
Merci pour ce partage d'experience.
Sylvain.
Posté : mar. août 18, 2009 11:00 am
par françois34
Mais je ne vois pas a quoi sert le groupe de securite. Est ce une securite supplementaire pour evacuer la pression en cas de surchaufe?
D'une part et d'autre part il est équipé d'un clapet anti-retour.
Je ne comprend pas le 'pas de glycol'. si tu ne mets pas de Glycol tu risques de geler, non?
Ici dans le sud c'est rare de voir les tubes sous 0° et j'ai de toute façon une boucle de décharge...

Posté : mar. août 18, 2009 14:44 pm
par gilles
bonjour à tous
Bonne idée françois
transposition d'un montage pour chaudière
c'est le systéme de sécurité hydraulique que j'utilise pour une chaudière bois buche
dès que la sécurité soupape thermique fonctionne 95°C et donc évacue la surchauffe
le réseau eau froide remplit en compensation
quelques contraintes il faudrait que je vérifie les points manquants éventuels soit:
de mémoire
-pression réseau eau froide suffisant
-débit suffisant
-clapet anti retour comme dit par françois
attention à la tuyauterie conduisant à l'égout cuivre
cette sécurité n' a jamais fonctionné les ballons tampons sont là pour éviter
tout ça
gilles
Posté : mar. août 18, 2009 17:54 pm
par thermitch
Bonjour tous
A ce que je comprends, le
"pas de glycol" n'est pas une conséquence de ton système mais un choix que tu avais fait bien avant
Tu ne fais pas confusion entre "risque de gel" et "boucle de décharge" ??? je ne vois pas ce qu'elle vient faire là à ce moment de ton explication
Attention pour ceux qui voudraient mettre ce système de remplissage automatique
et qui travaille sous glycol : A NE PAS FAIRE !!!
Chaque vaporisation qui passera inaperçue à vos yeux sera compensée par de l'eau claire et la concentration en glycol en sera diminuée d'autant.
Vous pourriez vous croire protégés à -5° ... et ne pas l'être
Autre chose qui ne me plaît pas dans le remplissage automatique, c'est en cas de fuite : pas facile d'éviter la piscine

Posté : mar. août 18, 2009 17:56 pm
par remi.450
Bonjour,
Le vase d'expansion est là pour encaissé la dilatation même avec une température importante.
Il ne faudrait pas que dans ton cas des surchauffes soient répétitives au risque d'entartrer le circuit si l'eau à un TH important.
Rémi
Posté : mar. août 18, 2009 18:48 pm
par françois34
Tu ne fais pas confusion entre "risque de gel" et "boucle de décharge" ???
Non, dés que le capteur descend à 0° le système se met en branle dans la boucle de décharge...
Il ne faudrait pas que dans ton cas des surchauffes soient répétitives au risque d'entartrer le circuit si l'eau à un TH important.
Comme je l'ai dit, je n'en ai jamais eu, il m'a fallu en provoquer une...
Posté : mar. août 18, 2009 19:04 pm
par r45v
Bien, mais pour moi qui suit en glycole pour l'hiver, je suis bon pour controler mon taux de glycole avant les premières gelées.
j'aime bien cette sécurité, j'ai eu une coupure électrique l'été dernier et bien j'aurai éviter la surchauffe avec ton système. il me faut aussi un clapet anti retour pour éviter d'envoyer du glycole dans mon circuit domestique.
j'ai une question je suis a 4 bars vu la hauteur avec mes capteurs je ne suis pas sur d'avoir cette pression avec l'eau de ville?
Posté : mar. août 18, 2009 20:09 pm
par thermitch
Selon les normes en vigueur, c'est plus qu'un clappet anti retour qu'il te faut.
C'est un disconnecteur ... classique en chauffage.
Pour les 4 bars sur le réseau, c'est comme les thermosiphons : quand on les veut ils sont pas là ... et quand on veut pas ils y sont
Dans le deuxième cas c'est juste un réducteur de pression à 10€, dans le premier c'est un surpresseur ... un peu

plus cher.
Ok François, vu pour la boucle.
Elle est à quelle profondeur ? pour un peu tu ferais de la géothermie

Posté : mar. août 18, 2009 21:54 pm
par françois34
Elle est à quelle profondeur ? pour un peu tu ferais de la géothermie Clin d'oeil
Sous mon perron, dans deux radiateurs...

Posté : mer. août 19, 2009 15:38 pm
par gilles
Bonjour
effectivement on remplit avec de l'eau claire =perte de protection antigel
est ce qu'il n'y aurait pas à creuser du coté :
_d'une pompe de remplissage genre désherbeur 10 litres contenant un mélange antigel (qui nous sert à recharger manuellement si besoin est)
_ un compresseur dédié dès que la pression diminue dans le désherbeur le compresseur le recharge et recharge le circuit
ou voir les ensembles pompe + ballon pour l'eau que l'on tire des puits ou des citernes de récupération d'eau
gilles
à +