autovidangeable

Ca marche est c'est tant mieux, faites nous profitez de cette réussite

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c, andrebayle

Répondre
gigi
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 111
Enregistré le : lun. juin 09, 2008 7:04 am
Localisation : saint andiol (13)

Message par gigi »

Bonsoir a tous

Ça y est j'ai commencer les travaux d’installation d'un cesi de 1000 litres pour mes gîtes ,les panneaux vont se trouver a 25 mètres du ballon suspendu a 7 mètres sur la face sud d'un ancien hangar a foin,le ballon lui va se trouver dans un local technique au rez de chaussé ,l'allez et le retour des capteurs va passer dans les comble des gîtes sur 2O cm de laine de verre qui isole le plafond des gîtes . (comme disait Patrick 07dans un article précédent )j'ai acheté du polyéthylène noir bandes bleu diamètre 32 pression 16 bars qui va me servir de conduite entre la bouteille de gaz bidouillée de Guy Delsol et le ballon .
Ma question est: sachant que le niveau d'eau des capteurs vide sera au dessus des conduites (réservoir circuit fermé drain back ) dois-je mettre ces deux conduites en légère pente montante vers la bouteille bidouillée ?
Ou bien je peux les poser sur la laine de verre sachant qu'il peut y avoir des petites contre pente de quelques centimètres ,(je dois vous avouer que cela me simplifierai bien le travail),(c'est pas très marrant de faire le clown dans les combles a genoux a 60 ballais) ,sachant aussi que le circulateur lui se trouvera dans le local technique proche du ballon et au dessous des conduites .
perso moi je ne pense pas que cela gène beaucoup ,mais j'aimerai avoir l'avis des spécialistes .
Je dois aussi vous dire que Roger Chane (rocha) ma bien aidé a concevoir ce projet ,mais nous n'avons pas discuté de ce detail.
Merci et bonne soirée
GIGI

Avatar du membre
ice 54
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1856
Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
Localisation : dombasle 54

Message par ice 54 »

Bonjour,
Perso je suis parano, déjà le cuivre ne supporte pas le gel alors le plastique!!!!
Maintenant pourquoi ne pas mettre le pvc sous de la laine de verre .
Vie votre département des nuits en dessous de 0 s'est plutôt rare non?
Avec une bande de 20 cm d'isolant dessus les tubes vous ne risquez pas grand chose, maintenant il faut être sur que TOUT se qui peux geler est sous l'isolant.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.

Avatar du membre
Bernard (de Cagnes)
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 879
Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
Localisation : Fretterans 71

Message par Bernard (de Cagnes) »

[quote="ice 54"]Bonjour,
Perso je suis parano, déjà le cuivre ne supporte pas le gel alors le plastique!!!!
Maintenant pourquoi ne pas mettre le pvc sous de la laine de verre .
Vie votre département des nuits en dessous de 0 s'est plutôt rare non?
Avec une bande de 20 cm d'isolant dessus les tubes vous ne risquez pas grand chose, maintenant il faut être sur que TOUT se qui peux geler est sous l'isolant.[/quote]

Bonjour,

d'accord pour le passage des tubes hors gel, mais contrairement au cuivre qui gonfle et reste déformé le plastique plus souple revient à sa position (sous de faible gel évidemment)

reste à voir si les poche d'air et d'eau créées par les vagues tu tubes ne gèneront pas le réamorçage du circuit !
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)

gaby
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 222
Enregistré le : lun. mai 01, 2006 21:21 pm
Localisation : gardanne (13)

Message par gaby »

bonjour,
j'ai un tube polyétylène bande bleu de 32, sous 8 bars, pour l'arrosage qui est dehors depuis 10ans depuis 2 ans je le met dans une tranche de 30cm de profondeur, je ne protège que les vannes qui sont en bout

j'ai du changer 2 fois les vannes 1/4 qui s'étaient fendu mais je n'ai eu aucun probleme pour le PE

par contre, j'ai eu des bouchages de ligne du aux glaçons qui se bloquent sur les raccords.


dans ton cas la possible présence de glaçon peut amener la destruction de la pompe
Modifié en dernier par gaby le dim. nov. 13, 2011 14:26 pm, modifié 1 fois.

gigi
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 111
Enregistré le : lun. juin 09, 2008 7:04 am
Localisation : saint andiol (13)

Message par gigi »

Re bonjour
Merci a tous pour vos réponse,j'avais juste oublié de vous dire que j'avais l'intention de recouvrir le polyéthylène avec de la laine de verre de 20cm .ce qui me tracassait c’était au niveau de la circulation des fluides avec quelques poche d'air a l’intérieur du tuyau ,je pense être largement bon au niveau du diamètre pour six capteurs car le 32 fait environ 25 a l’intérieur .
bonne journée a tous .
gigi

jyf82
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : lun. juin 04, 2007 22:31 pm
Localisation : Montauban 82

Message par jyf82 »

Bonjour,
Pour gaby
j'ai du changer 2 fois les vannes 1/4 qui s'étaient fendu mais je n'ai eu aucun probleme pour le PE

Pour une protection efficace des vannes contre le gel , il faut vidanger
l' installation et positionner les vannes 1/4 de tour à 45 °.
C'est la petite quantité d'eau située entre la boule et le corps de vanne qui
provoque l'éclatement.
A+

gaby
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 222
Enregistré le : lun. mai 01, 2006 21:21 pm
Localisation : gardanne (13)

Message par gaby »

bonjour,
je suis contraint de laisser un circuit sous pression en continue mais bizarrement se n'est pas celui la qui a le plus de dégât.

Avatar du membre
YvesBr
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1408
Enregistré le : lun. mars 20, 2006 23:54 pm
Localisation : Moselle - aéroport 57

Message par YvesBr »

Bonsoir,
concernant les vagues, je ne me ferais aucun souci à ce propos. Une fois purgé, le circuit se maintient en eau.
Par contre, bien veiller à se protéger du gel. Est-ce le cas de la réserve (bonbonne) ?
Yves

Avatar du membre
Balajol
Modérateur
Modérateur
Messages : 2474
Enregistré le : dim. avr. 03, 2011 23:27 pm
Localisation : Saint-OMER 62

Message par Balajol »

Bonsoir,
En cas de doute et pour la protection de la pompe, une soupape de surpression au refoulement avec réinjection de la sortie sur l'aspiration de la pompe écartera tout danger. (notamment en cas de vanne fermée par erreur)
Cordialement
Bertrand
Modifié en dernier par Balajol le mar. nov. 15, 2011 19:16 pm, modifié 1 fois.
-6 m2 en auto-vidange (Circuit Fermé, eau pure sans glycol), Capteurs sous polycarbonate 16 mm (toiture local)
-9 m2 WEISHAUPT et ballon 1000L circuit pressurisé glycolé ; 2 Solareg Genius II; Domoticz
Compte rendu de mon installation ici(1er champ)

Répondre

Retourner vers « Tout ce qui fonctionne »