Bonsoir à tous,

Un truc qui marche ! :smile:

Le sujet aurait pu s'appeler "installation de chauffage en pseudo-thermosiphon" ou encore "circulateur alimenté en train d'ondes" ... :oops:

L'astuce est simple et part de l'idée d'une fiche que j'avais faite pour réduire la vitesse d'un moteur asynchrone :
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf

Sur mon circulateur solaire j'ai mis une inductance pour réduire la vitesse, voir dans mon compte rendu. Cela réduit le débit et consomme moins... :grin:
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf

Mais appliqué à un circulateur de chauffage cela fonctionne aussi mais, n'apporte pas beaucoup d'économie électrique. :sad:
En effet, en sous alimentant un circulateur, il consomme environ 20% de moins, mais ses performances baissent rapidement : le couple du moteur chute ! :beurk:

Une solution est de le commander par train d'ondes environ 700 ms toutes les 2,5 secondes.
Mieux encore, ce dernier est activé à 100 % quand le brûleur fonctionne.
Puis en mode pulsé tant que le brûleur est à l’arrêt.

La chaudière gaz que j'utilise est régulée sur la température extérieure ce qui impose une circulation permanente pour déterminer la température de départ.
Pendant les phases d'arrêt, la circulation réduite est du quasi thermosiphon.
Cela laisse le temps au radiateur de rayonner et assure en retour une température à peine plus basse. :cool:

Ce système est basé sur un microprocesseur qui reçoit l'information d’activité du brûleur par le 230 V de l'extracteur. La commande du circulateur se fait par un triac dont l'angle de phase pour l'enclenchement est déterminé pour minimiser le courant d'appel. Le rapport cyclique est réglable entre 25 et 75%...et même à 100 % le temps du dégommage ! :content2:

Il en résulte une réduction de la consommation d'électricité de 70 % sans perte de confort, ni de surconsommation de gaz. Je surveille ma consommation...

Cette idée m'est venue d'un ami qui a conçu son installation de chauffage en thermosiphon. Le circulateur est enclenché uniquement pendant l'activité du brûleur. :biere:

Si cela porte un intérêt, je ferai une fiche ! :roll:
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le mar. janv. 28, 2014 22:04 pm, modifié 2 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

Salut Jean-Mathieu,

Je ne peux que confirmer tes tests puisque c'est exactement comme cela que fonctionne mon circulateur de plancher chauffant depuis + de 3 ans maintenant.

Circu à 100% tant que le brûleur tourne, puis hachage sur une période de 20sec de 0 à 100% en fonction du DeltaT température chaudière/retour plancher chauffant.

L'hystérésis est réglé à:
0% pour chaudière 2°C de + que retour PC
100% pour chaudière 8°C de + que retour PC
Entre les 2 on module.

Tout ça sur Maxisun, bien sûr. :roll:

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Salut Patrick,

Les bonnes idées se rencontrent ! :-)

J'avais fait des essais avec le circulateur du PC l'année dernière,
mais cela a causé de l'inconfort car mon circuit est connecté aux radiateurs via une bouteille de mélange.
J'ai finalement changé le circulateur par un ALPHA 2L (en promo !)
Je suis passé de 80W à 22W et l'ancien circulateur est gardé en réserve pour le circuit primaire des capteurs solaire...

As-tu fait une description de ton Maxisun ?
...je ne vois rien sur le site de l'APPER?
Je sais que le Maxisun sait faire plein de choses mais quoi ? :lol:
Jean-Matthieu
__________________________
6,6 m² de capteurs GM Tinox en autovidange et PV 215 Wc en auto-consommation
300 l d'ECS Solaire et 500 l couplés au plancher chauffant
CR APPER, rubrique "en pratique", "Solaire thermique en autovidange"

Avatar du membre
monteric
Modérateur
Modérateur
Messages : 1637
Enregistré le : sam. sept. 10, 2011 17:50 pm
Localisation : Chavilleu (01)
Contact :

Message par monteric »

Bonjour,

Je ne suis pas un grand spécialiste de la chose mais est ce que ca correspond a cette définition (UVR1611) :

"Paquet d’ondes – uniquement pour les pompes de circulation dotées de dimensions de moteur standard.
Des demi-ondes individuelles sont en plus intercalées sur le moteur de la pompe. La pompe est
exploitée en régime pulsé et un « fonctionnement correct » n’est assuré que via le moment d’inertie du
rotor et du caloporteur.
Avantage : Dynamisme accru de 1:10, idéal pour toutes les pompes habituelles sans système électronique
intérieur avec une longueur de moteur d’env. 8 cm.
Inconvénient : La linéarité est dépendante de la perte de pression, des bruits de marche se produisent
parfois, non adapté aux pompes dont le diamètre du moteur ou la longueur diffère nettement de 8 cm."


A+

Eric
19m² Chauffage +ECS instantanée - Poêle Bouilleur - UVR1611
suivre l'installation : http://chavillieu.cadoe.net

Notre association autour des énergies solaires pour apprendre à faire soit même : http://ateliersvertssolaire.com

Avatar du membre
patrick07
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1869
Enregistré le : lun. avr. 03, 2006 11:07 am
Localisation : Sud Ardèche -07- St Germain
Contact :

Message par patrick07 »

[quote="Jean-Matthieu STRICKER"]

As-tu fait une description de ton Maxisun ?
...je ne vois rien sur le site de l'APPER?
Je sais que le Maxisun sait faire plein de choses mais quoi ? :lol:[/quote]

Bonjour,

Tout est là et aussi ici

Avatar du membre
Jean-Matthieu STRICKER
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 591
Enregistré le : mer. avr. 04, 2012 10:36 am
Localisation : 67610 LA WANTZENAU (Strasbourg nord)
Contact :

Message par Jean-Matthieu STRICKER »

Merci Patrick ! Je vais mettre ces adresses en favoris.
Peut-être que le Maxisun conviendra à un collègue qui construit...

Eric,
Oui c'est proche de cela, mais l'URV découpe encore plus rapidement en envoyant des demi-périodes.
j'ai testé ce mode, cela fait grogner le moteur et il faut adapter la forme d'onde à chaque type de circulateur et ce n'est pas toujours valable si on change de vitesse par le commutateur qui est sur le circulateur.
Ainsi, par cette technique, on pourrai faire un varaiteur pilotable 0/10V par exemple.
Mais il faut appliquer un minimum de couple pour vaincre l'inertie...
Ce n'est pas linéaire en terme de commande -> débit ou charge..

J'ai finalement fait des trains d'ondes supérieurs à 600 ms, le temps que le rotor fasse quelques tours...