pompe a chaleur de piscine
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
-
- Newbie
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 12:45 pm
- Localisation : quillan 11
- remi.450
- Maitre Solaire
- Messages : 2589
- Enregistré le : lun. août 27, 2007 18:59 pm
- Localisation : St Jean de la Ruelle (45)
Bonsoir,
Ce n'est pas une PAC de particulier avec cette puissance.
Il y a plusieur précautions à prendre.
Je suis sur qu'elle est alimenté en triphasée pour commencer.
Est-elle capable de gérer le dégivrage ???????
Une pompe à chaleur de cette puissance pour une maison, par exemple de 100m² qui à 6kW de déperditions va fonctionner en période de température moyenne d'hiver (7°C pour la region Centre) à 2kW de puissance, soit 2/25 =0,08 par 60 minutes = 5 minutes maximum par heure.
Dans l'attente d'autre avis
Slt
Ce n'est pas une PAC de particulier avec cette puissance.
Il y a plusieur précautions à prendre.
Je suis sur qu'elle est alimenté en triphasée pour commencer.
Est-elle capable de gérer le dégivrage ???????
Une pompe à chaleur de cette puissance pour une maison, par exemple de 100m² qui à 6kW de déperditions va fonctionner en période de température moyenne d'hiver (7°C pour la region Centre) à 2kW de puissance, soit 2/25 =0,08 par 60 minutes = 5 minutes maximum par heure.
Dans l'attente d'autre avis
Slt
-
- Newbie
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 12:45 pm
- Localisation : quillan 11
Bonsoir
Oui Remi 450 effectivement, pour 25 KW c'est du tri phasé
Oscar va Sur Aquinea.fr c'est une boite sur toulouse.
Je joint un pdf sur le produit
Merci
Rien ne se crée mais il est toujours possible de rever!
Oui Remi 450 effectivement, pour 25 KW c'est du tri phasé
Oscar va Sur Aquinea.fr c'est une boite sur toulouse.
Je joint un pdf sur le produit
Merci
Rien ne se crée mais il est toujours possible de rever!
- Fichiers joints
-
- AQUINEA-gamme%20produits-PAC-aout-2007.pdf
- (38.24 Kio) Téléchargé 171 fois
-
- Newbie
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 12:45 pm
- Localisation : quillan 11
-
- Newbie
- Messages : 8
- Enregistré le : mer. janv. 16, 2008 12:45 pm
- Localisation : quillan 11
Mon projet est une installation solaire avec un chauffage central existant au gpl classique de chez classique sur un bâtiment isolé 500 m² habitable abritant plusieurs appartements sur un domaine de 7 ha ;il y a déjà une piscine de +ou- 75 m3 pour le délestage d'été ainsi qu'une ancienne cuve de stockage d'eau pour les bêtes a l'époque 2.5 m3 le tout au sud de carcassonne 60 km
Avouez, tout un programme!
Contrainte nous somme à 1000 m alors pas de canicule ici
Avouez, tout un programme!
Contrainte nous somme à 1000 m alors pas de canicule ici
C'est une pompe pour piscine , comme indiqué!
La doc technique parle d'eau sortie à 27°C et vous avez vu le débit !!! 9 m3 / h !
Pour une grande surface de plancher chauffant ce serait jouable, mais attention a la compatibilité avec des radiateurs qui ont été calculés pour une température certainement plus élevée que cela !
25 kw, c'est avec un cop de 4.5 (normal dans les conditions précisées)
mais attention a la vraie température extérieure sur place ....ce ne sera probablement pas 15°C;( la norme francaise, c'est 7°C pour les PAC de chauffage )
il faut envisager que ce chiffre s'écroule !
De plus , le circulateur d'eau est extérieure a la PAC (Perte de charge 1.2b)
Elle n'est vraiment pas chère et en connaisance des risques, l'essai peut etre tentant !
Bonne chance
La doc technique parle d'eau sortie à 27°C et vous avez vu le débit !!! 9 m3 / h !
Pour une grande surface de plancher chauffant ce serait jouable, mais attention a la compatibilité avec des radiateurs qui ont été calculés pour une température certainement plus élevée que cela !
25 kw, c'est avec un cop de 4.5 (normal dans les conditions précisées)
mais attention a la vraie température extérieure sur place ....ce ne sera probablement pas 15°C;( la norme francaise, c'est 7°C pour les PAC de chauffage )
il faut envisager que ce chiffre s'écroule !
De plus , le circulateur d'eau est extérieure a la PAC (Perte de charge 1.2b)
Elle n'est vraiment pas chère et en connaisance des risques, l'essai peut etre tentant !
Bonne chance
Un jour ou je n'apprends rien est un jour perdu...
Rien ne sert d'apprendre si ce n'est pour partager.
Rien ne sert d'apprendre si ce n'est pour partager.