probleme drain back

Comment s'en faire payer une partie

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 989
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: probleme drain back

Message par ventura »

Bonjour,
Si je ne trompe pas tu as la soupape de sécurité en partie haute du ballon de 24l( auto-vidange).
Quand la soupape fonctionne ,c'est qu'il y a trop d'eau ou glycol.
Personnellement , je ne rajouterais pas de glycol.

Certainement ton niveau d'eau dans ce ballon est trop haut.
Laisse faire, surveille que le circulateur est de l'eau.
Les 2 conduits du circulateurs doivent étre chauds ou tièdes.

gael38
Newbie
Newbie
Messages : 16
Enregistré le : dim. mars 20, 2022 22:07 pm

Re: probleme drain back

Message par gael38 »

bonjour.
suit a vos conseils j'ai mis un deuxième circulateur en serie entre le ballon et la vanne 3 voie sa marche !
(depuis 2 jours a voire avec le temps)

ma soupape de decharge réglé a 3 bar s'ouvre quand les panneaux se vidange et que la température des panneaux monte.
je ne peut pas bien baissé le niveau de mon réservoir.
es ce que je pourrais remetre un reservoir de 10l pour exemple plus haut qui resterai vide pour absorbé la dilatation de l'aire?
bonne journée

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: probleme drain back

Message par j2c »

Je ne comprend toujours pas pourquoi tu as une soupape tarée à 3 bars dans ton circuit..
A mes yeux, c'est un élément de sécurité qui n'est pas prévu pour être actionné tous les jours.

Il y a vraiment un truc qui m'échappe dans ton installation.

La décharge, elle va où ? Tu es obligé de recharger tous les jours ?
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

gael38
Newbie
Newbie
Messages : 16
Enregistré le : dim. mars 20, 2022 22:07 pm

Re: probleme drain back

Message par gael38 »

alor pour l'instant j'ai pas recharger.
mai je pense qu'il va falloir si sa continue.
sa va dans un bidon par terre je doit avoir 3 litre dedans.
quand le reservoire (20l) est plein de glycol.
en volume d'air j'ai 12m de tuyaux diam 16 environ 5l et 13 l dans les panneaux donc quand les panneaux monte a 140 degrés (a vide) j'ai que les 5 litre d'air dans les tuyaux pour faire tampon non?
il aurait fallut un réservoir plus grand rempli a moitié ?

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: probleme drain back

Message par j2c »

Je n'ai jamais mis en oeuvre de drainback.. Même si j'aurais bien voulu pour chez moi, ça ne sera pas possible.
Ce que je sais, je l'ai appris par les comptes rendus de la communauté APPER, ainsi que le livre de Amet Pierre sur le sujet.

Et ton installation échappe toujours à ma compréhension.

Ton liquide caloporteur ne devrait pas se vider au gré des montées en températures.
ça sent un problème de dimensionnement de certains éléments.
Tu as une réserve... peut-être qu'un vase d'expansion solaire d'une taille à déterminer, intégrée dans le bas du circuit permettrait d'absorber les montées en pression lié à l'arrêt de l'installation alors que le soleil donne.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
guy delsol
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1289
Enregistré le : mer. juil. 30, 2008 18:16 pm
Localisation : rousson 30

Re: probleme drain back

Message par guy delsol »

Bonjour à tous.
Un revenant; qui apres qqs années jette un œil sur le forum.
Ca ne s'arrange pas....
Faut toujours des plus malins qui cherchent des difficultés...
L' autovidange.... mon dada..( voir les fiches d'il y a qqs années )
C'est simple, la gravité est incontournable.
Quand aux capteurs helio france, le sujet avait été débattu à l'époque. le serpentin n'est pas idéal pour une vidange par gravité vu la pente et longueur du tuyau. Lidéal étant les capteurs " échelle " Helio france préconise du glycol, en prevision d'une mauvaise vidange...donc....
Pour le reste du circuit : panneaux , reserve, ballon , circul, et repanneaux ...etc..
En marche, ça tourne dans un sens, à l'arret ça tour bans l'autre, par gravité, la "bulle" faisant son role.
C'est simple.!!!
Ha , ces vieux !!!! mon istal fonctionne toujours aussi bien depuis xxx années.
Cordialement
Guy