Re: probleme drain back

Message par gael38 »

bonjour;
deja merci a tous pour vos contributions sa ma beaucoup éclairer.

Image

Image

Image

Le plombier est revenue :cool:

il a fait le montage en serie des panneaux
Image

et il a mi la vanne 3 voie.
alors sa fonctionne ! mais j'ai toujours des problèmes.. :sad:
probleme n1 en plein soleil aprais 11h du matin les panneaux monte a plus de 95⁰ sur la sonde alors que mon ballon tampon (oeg 1000l/200) tank of tank
n'est qu'à 60⁰. (le circulateur tour a fond)
j'ai 15m² sur me toit de panneaux incliné à 30 ⁰
peut-être l'échangeur ou alors le circulateur pas assez puissant ?
deuxième probleme le plus grave.... mon circulateur tourne dans le vide quand la vanne passe au ballon de 300l ecs (ses le ballon pour préchauffer l'ecs )
vue que l'entrée et la sortie du serpentin es en haut du ballon et qu'on redescend pour se piquer au circuit.(voir photo) quand le circulateur s'arrête il a toujours un peut d'aire dans le glycol du au fait que sa pisse dans le reservoire et elle doit reste coincé en haut du serpentin ecs. quand le circulateur se met en route la bulle d'air va dedans et sa ne bouge plus.j'ai pas se problème au ballon tampon.

j'ai penser a un solution remettre le deuxième circulateur en serie entre le reservoire et la vanne 3 voie. sa devrait résoudre la cavitation et augmenter un peut le debit pour mieux refroidir les panneaux (pb n⁰1)
quand penser vous?
merci d'avance.

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 992
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: probleme drain back

Message par ventura »

Bonjour,
Il faut évacuer la chaleur des panneaux, je te conseille d'envoyer vers les 2 ballons simultanément.
La surface d'échange du ballon ECS n'est pas suffisante pour 15 m2 de capteur.

Le problème de cavitation est lié à une pression d'aspiration du circulateur trop basse.
Il faut monter la pression du circuit.
Le problème de purge doit ètre de la vapeur , il faut augmenter le débit sur les capteurs.
Courage

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: probleme drain back

Message par j2c »

Pour augmenter la pression à l'aspiration, tu peux descendre le circulateur au plus près du sol.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

gael38
Newbie
Newbie
Messages : 16
Enregistré le : dim. mars 20, 2022 22:07 pm

Re: probleme drain back

Message par gael38 »

merci pour vos message tres intéressant.
sa va etre compliqué...
3 petite question :roll2:
vous pensez que mettre un deuxième circulateur en bas du réservoir n'est pas une solution ? (je l'ai et sa serai simple a installer)

sinon je peut descendre le circulateur que de 60 cm sa suffirait ?

quand le circuit es au repos le soir il en est dépression.
pasque quand sa se vidange sa chauffe la soupape s'ouvre et quand sa refroidi ses en dépression si j'ouvre un purgeurvsa rentre de l'aire es ce normal ?

gaby
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 222
Enregistré le : lun. mai 01, 2006 21:21 pm
Localisation : gardanne (13)

Re: probleme drain back

Message par gaby »

Bonjour,
pour éviter la cavitation , il faut comme il a été dit ,descendre la pompe, et ou , augmenter le diamètre de l'aspiration jusqu'au ballon pour gaver la pompe

Avatar du membre
py73
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 244
Enregistré le : dim. févr. 01, 2009 12:45 pm
Localisation : St Pierre de Génébroz 73

Re: probleme drain back

Message par py73 »

Salut !

je pense aussi que la circulation ne se fait pas (ou mal ?) dans les panneaux.
Pour éviter la cavitation, déjà commencer par mettre les circus en verticale,, remonter la réserve au plus haut point en zone hors gel (combles ?) pour avoir une pression statique la plus haute possible sur l'aspi des circus (au moins 0,4 b) soit 4 m de dénivelé entre réserve et circus ....
Ne pas oublier que ce sont des circus et non des pompes ...
Si le circuit ne s'amorce toujours pas, mettre 2 circus en série pour doubler la puissance mCE (et non en // où on double le débit !) et en temporiser un pour qu'il tourne qq min juste pour amorcer la circulation !

A +
Passez à l'électricité 100% renouvelable avec Enercoop !
http://www.enercoop.fr/

gael38
Newbie
Newbie
Messages : 16
Enregistré le : dim. mars 20, 2022 22:07 pm

Re: probleme drain back

Message par gael38 »

merci de vos réponses !
je suis deja en gros diamètre en bas dans ma chaufferie ! il y a que au niveau des pannaux de sa reduit T en haut et en bas diam 12.... je voulait qu'il mette les coude a 90 pour avoir 2x12 mai bon....

pour la réserve je peut la monter de 50 cm pas plus et sa la met dans une zone non chauffée je suis en glycol je pourrais mai ses compliqué.

j'avais mis la chaufferie a l'etage pour que le poel tourne en termosiphon au cas ou, et gagner de la place en bas.


je vais essayer de mettre un deuxième circu ses le plus simple.. en plus j'ai une option pour en mettre un deuxième au remplissage.

sa va pas m'augmenter un peut le debit si je les laisse tout le temps fonctionner en serie ?

mon circulateur solaire est en vertical. c'est celui du chauffage a l'horizontale

gaby
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 222
Enregistré le : lun. mai 01, 2006 21:21 pm
Localisation : gardanne (13)

Re: probleme drain back

Message par gaby »

bonjour ,
le paragraphe en dessous ma interpelé.
quand le circuit es au repos le soir il en est dépression.
pas que quand sa se vidange sa chauffe la soupape s'ouvre et quand sa refroidi ses en dépression si j'ouvre un purgeurvsa rentre de l'aire es ce normal ?


Y a t'il un vase d’expansion ? si oui , a t'il la bonne contenance?

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1666
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: probleme drain back

Message par clyric »

déplacement de réponse
Bonjour
Je ne souhaite ajouter ni vase d'expansion ni réserve d'auto vidange car l'installation qui date d'une douzaine d'années a fonctionné sans l'un ni l'autre jusqu'à maintenant
Ce que j'aimerais savoir entre autre, c'est où va le liquide caloporteur issu de la vidange des capteurs
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 992
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: probleme drain back

Message par ventura »

Bonjour,
Pendant les 12 ans ou l'installation à fonctionné correctement, était elle en auto-vidange ?

gael38
Newbie
Newbie
Messages : 16
Enregistré le : dim. mars 20, 2022 22:07 pm

Re: probleme drain back

Message par gael38 »

bonjour clyric il doit y avoir un problème j'ai jamais dit sa.
le solaire vient d'etre installé.
non il ny a pas de vase d'expansion on m'avait dit que c'était l'air qu'il avait dans les panneaux au fesai tampon.
en autovidangeable normalement il y a pas de vase?

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 992
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: probleme drain back

Message par ventura »

gael38 a écrit :
mar. mai 17, 2022 22:35 pm
merci pour vos message tres intéressant.
sa va etre compliqué...
3 petite question :roll2:
vous pensez que mettre un deuxième circulateur en bas du réservoir n'est pas une solution ? (je l'ai et sa serai simple a installer)

sinon je peut descendre le circulateur que de 60 cm sa suffirait ?

quand le circuit es au repos le soir il en est dépression.
pasque quand sa se vidange sa chauffe la soupape s'ouvre et quand sa refroidi ses en dépression si j'ouvre un purgeurvsa rentre de l'aire es ce normal ?
Bonsoir,
Dans le schéma du départ, 2 circulateurs en paralléle, un sur chaque circuit ballon 1200l et l'autre pour ECS

Descendre de 60cm ne fera pas grand chose

La soupape de sécurité ouvre à un excés de pression.


Ca se vidange ou ? Dans le ballon de 24l ?Ca fait du bruit quand ca vidange ?

Un schéma avec la vanne 3Voies serais le bienvenu , avec les purgeurs d'air

gael38
Newbie
Newbie
Messages : 16
Enregistré le : dim. mars 20, 2022 22:07 pm

Re: probleme drain back

Message par gael38 »

sa se vidange dans le ballon de 24 litre oui.
sa fait un peut de bruit quand sa vidange

Image

la photo peut etre mieux qu'un shema

Avatar du membre
ROCHA 84
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 662
Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84

Re: probleme drain back

Message par ROCHA 84 »

Bonjour à tous, bonjour Daniel

Oui elle l'a été depuis le départ

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: probleme drain back

Message par j2c »

gael38 a écrit :
sam. mai 21, 2022 0:39 am
sa se vidange dans le ballon de 24 litre oui.
sa fait un peut de bruit quand sa vidange

Image

la photo peut etre mieux qu'un shema
Voilà l'image intégrée sur le forum.
Image

Pour la pérennité des topics, essaye d'utiliser l'outil d’hébergement des photos du forum. Certains hébergeurs se permettent de supprimer les photos après un certains temps...
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Répondre

Retourner vers « Aides »