station solaire

Comment s'en faire payer une partie

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre

Répondre
Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

Bonjour à tous,
je dois faire le choix de la station solaire pour mon mur chauffant: j'ai mis 73 m de per diam 16 mm dans le mur. Une station avec un débit réglable de 1,5 à 6 l/mn suffira-t'elle avec 2 capteurs ou bien dois-je prendre un modèle ayant un débit plus important. Si oui, lequel ?
cordialement
Michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Avatar du membre
Yves Guern
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 522
Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
Localisation : Jouques (13)

Message par Yves Guern »

Bonsoir,

30 à 50L/h par m2 de capteurs

A+

Avatar du membre
MICHOKO
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1322
Enregistré le : lun. juil. 10, 2006 13:22 pm
Localisation : BESANCON-25

Message par MICHOKO »

bonjour Yves,
et merci pour ta réponse rapide, ça m'aide beaucoup en ce moment de flottement.
Donc si je compte bien:
-dans la fourchette basse de 30l/h, j'ai 5 m2 , donc 150l/h avec un débit de 6l/mn je suis à 360l/h, donc largement au dessus, on est d'accord ?
-dans la fourchette haute, 50x5= 250l/h, je suis toujours bon aussi , je pourrai donc réduire légèrement le débit au débimètre si besoin est.
encore merci
Michoko
Nous vivons dans un rêve mais le réveil va bientôt sonner !

Répondre

Retourner vers « Aides »