Bonsoir,
Qui a déjà monté un bruleur à granulé sur une chaudière fuel ? Quels sont les pièges à éviter en effectuant cette transformation ?
BRULEUR A GRANULES
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
- dopra
- Etudiant Solaire
- Messages : 290
- Enregistré le : dim. oct. 11, 2009 21:30 pm
- Localisation : Drôme
Re: BRULEUR A GRANULES
on trouve plein de video sur ce genre de transformation,
c'est vrai que ça fait envie, par contre pour evacuer les cendres, c'est pas automatique
https://www.youtube.com/watch?v=YVunHu-jjsU
c'est vrai que ça fait envie, par contre pour evacuer les cendres, c'est pas automatique
https://www.youtube.com/watch?v=YVunHu-jjsU
- Ottiti
- Maitre Solaire
- Messages : 3097
- Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
- Localisation : 57420 FEY
Re: BRULEUR A GRANULES
Bonsoir
pas facile et pas simple car pas prévu pour et rendement ??
Fausse bonne idée a mon humble avis
ce sont plutôt des chaudière bois qui reçoivent un bruleur de pellet
A+
pas facile et pas simple car pas prévu pour et rendement ??
Fausse bonne idée a mon humble avis
ce sont plutôt des chaudière bois qui reçoivent un bruleur de pellet
A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur
-
- Technicien Solaire
- Messages : 464
- Enregistré le : sam. févr. 07, 2015 16:01 pm
- Localisation : Loire
Re: BRULEUR A GRANULES
fausse bonne idée : la flamme est très différente :
dans le cas du fuel la flamme est dense et bleue et courte donc les fabricants on pu faire des volumes de chambre de combustion petits
dans le cas du granule la flamme est environ 3 fois moins dense plus jaune et plus longue
ou alors tu met un bruleur de 25 kW dans une chaudière de 100 kW !
la conséquence est : mauvais rendement de combustion , encrassement , création de cendres imbrulées en volume important à évacuer dans la chambre à combustion et dans le conduit de fumée
bref : je déconseille
dans le cas du fuel la flamme est dense et bleue et courte donc les fabricants on pu faire des volumes de chambre de combustion petits
dans le cas du granule la flamme est environ 3 fois moins dense plus jaune et plus longue
ou alors tu met un bruleur de 25 kW dans une chaudière de 100 kW !
la conséquence est : mauvais rendement de combustion , encrassement , création de cendres imbrulées en volume important à évacuer dans la chambre à combustion et dans le conduit de fumée
bref : je déconseille
Les Énergies Renouvelables ? c'est tout naturel !
- ROCHA 84
- Expert Solaire
- Messages : 663
- Enregistré le : sam. janv. 19, 2008 21:52 pm
- Localisation : ISLE SUR LA SORGUE 84
Re: BRULEUR A GRANULES
Bonjour,
Merci pour vos avis éclairés. C'est vrai que les échangeurs de chaudières sont étudiés pour un type de combustible et la flamme d'un brûleur fuel n'est pas comparable à celle d'un brûleur à granulés.
Merci pour vos avis éclairés. C'est vrai que les échangeurs de chaudières sont étudiés pour un type de combustible et la flamme d'un brûleur fuel n'est pas comparable à celle d'un brûleur à granulés.