Re: chaudiere à pellet

Message par Ottiti »

Bonsoir

Le Laddomat c'est tous intégré , le thermovar faut un circulateur en plus mais cela fonctionne pareil :cool:

- Au depart le systeme boucle sur lui même, ce qui sort de la chaudière y reviens
- Plus tard quant cela monte vers la témperature de consigne de la cartouche thermostatique
une partie de plus en plus grande part vers le ballon le reste retourne vers la chaudière
Donc même sans atteindre l'ouverture de la cartouche une petite partie du fluide part tous de même vers le ballon
- En fonctionnement nominal , la cartouche est ouverte tous part vers le ballon ET le retour chaudière

http://www.laddomat.se/index.php?sida=d ... on&lang=fr
Prendre "How Laddomat works"
sous "Step by step animation in your language."
cliquer sur le drapeau rond France

En cas de coupure secteur APRES le fonctionnement nominal un thermo syphon se crée tant que la température
est supérieure a la consigne.

Petit bémol :roll:

Si l arrêt du Laddomat est conditionné par une sonde de fumée
Quant les flamme s' eteingnes les braises sont actives le laddomat est éteins mais grâce au thermo syphon
il chauffe encore le ballon :cool:
Plus tard les braises s'eteingne mais l eau du ballon est supérieure a la consigne de la cartouche
donc le ballon se vide dans la chaudiere jusqu'a la consigne de la cartouche:cry:

Si quelqu'un a une solution simple pour éviter cela je suis preneur 8-)

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

alain29
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 57
Enregistré le : sam. janv. 03, 2015 10:07 am
Localisation : scaër 29

Re: chaudiere à pellet

Message par alain29 »

Ottiti a écrit :Bonsoir

Le Laddomat c'est tous intégré , le thermovar faut un circulateur en plus mais cela fonctionne pareil :cool:

Si l arrêt du Laddomat est conditionné par une sonde de fumée
Quant les flamme s' eteingnes les braises sont actives le laddomat est éteins mais grâce au thermo syphon
il chauffe encore le ballon :cool:
Plus tard les braises s'eteingne mais l eau du ballon est supérieure a la consigne de la cartouche
donc le ballon se vide dans la chaudiere jusqu'a la consigne de la cartouche:cry:

Si quelqu'un a une solution simple pour éviter cela je suis preneur 8-)

A+

bonjour
je viens installer un poêle a bois bouilleur
j'ai pensé prendre un laddomat j'y ai renoncé a cause de la pompe qu'il fournisse

j'ai fait avec une pompe a fonctionnement économique avec un vanne thermique 63 degré je n'ai aucun thermostat fumée .car une fois le poêle ne faisant plus de feu donc de fumée mais avec un gros tas de braise la chaleur a l'intérieur du poêle dépasse les 100 degré facilement .
pour info le montage a été refait c'était pour testé :-D
alain
Fichiers joints
pompe_opt-1.jpg
pompe_opt-1.jpg (83.09 Kio) Vu 3498 fois

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: chaudiere à pellet

Message par lebritish »

Ottiti a écrit : Si quelqu'un a une solution simple pour éviter cela je suis preneur 8-)
tu fais comme moi, tu mets un cartouche de laddomat à 83°C :schock:

bon ca pose d'autres prbl :roll:

Cet été le laddomat dégage pr une V3V motorisée + circu le tout piloté par le MAXISUN :cool:

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Re: chaudiere à pellet

Message par Ottiti »

Merci les apperiens

Mais j avais dis une solution "simple"

V3V + maxisun c'est du lourd. :-D

Effectivement les braises font énormément de chaleur mais la chaleur dégagé par l air suffit a activer une sonde de fumée

faut simplement la régler assez bas, 30°c chez moi

j ai 2 commandes pour le Laddomat sonde a eau et a Fumée en série

C est efficace et fiable sans électronique ou mécanisme simplement des thermostat à bulbes à la tigrou :cool:

Le seul moyen efficace c'est de mettre une vanne, ce que j ai fait mais je n'aime pas cela

Un oubli et c'est la catastrophe, bon limité par la vanne de sécurité mais pénible :sad:

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
lebritish
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2811
Enregistré le : sam. mai 24, 2008 23:18 pm
Localisation : Robiac (30)
Contact :

Re: chaudiere à pellet

Message par lebritish »

Ottiti a écrit : Le seul moyen efficace c'est de mettre une vanne, ce que j ai fait mais je n'aime pas cela

Un oubli et c'est la catastrophe, bon limité par la vanne de sécurité mais pénible :sad:
et c'est surtout que c'est totalement interdit. Non conforme a la norme. Attention pas d'assurance en cas de sinistre :roll:

bled17
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 93
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 16:02 pm
Localisation : Saujon 17
Contact :

Re: chaudiere à pellet

Message par bled17 »

merci pour vos echanges
je mets mon dessin (j'suis pas fort là dessus) montrant mon installation actuelle
je n'ai pas mis de Laddomat sur mon insert ( pour cause je ne connaissais pas )
par contre ce que j'ai pu constater , la premiere fois que j'ai mis mon insert en chauffe
j'avais reglé pour que mon circulateur s’enclenche ( toujours par rapport à ma sonde 2 ) à 60°
et là je peux vous dire qu'il y avait énormement de condensation dans mon insert
mais depuis que j'ai réglé à +5° par rapport à ma sonde 2 ( milieu de cuve ) ,
ça marche nickel
c'est pourquoi je me demande si , avec la chaudiere à pellet et en faisant la meme prog que pour l'insert, ça ne serait pas pareil ?
Fichiers joints
cuve.jpg
cuve.jpg (70.06 Kio) Vu 3479 fois

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Re: chaudiere à pellet

Message par Ottiti »

lebritish a écrit :et c'est surtout que c'est totalement interdit. Non conforme a la norme. Attention pas d'assurance en cas de sinistre :roll:
Salut

J ai péché par omission ne connaissant pas la dite norme :oops:

Mais bon un poêle bouilleur c'est plein d'eau le feu n'aime pas 8-)
Il y a une soupape puis un vase d'expansion , quasi ouvert, constitué du DrainBloc puis encore la vanne 2 voies de sécurité
qui injecte l eau du réseau, disponible sans vanne elle, dans le poêle en évacuant l eau chaude du bouilleur a l egout
Et enfin un secours électrique du Laddomat.

Donc parachute , ceinture , bretelle comme un homme politique :lol:

Je pense avoir bien pensé la sécurité pour éviter tous sinistre éventuel:cool:
De plus c'est un petit poêle bouilleur avec peu d'eau adapté en chaudière pas une grosse vraie chaudière pleine d'eau
Le risque est fortement reduit :cool:

Quant je mettrais une vraie chaudière , je l'a ferais installer par un Pro.
Aux normes avec facture

Merci pour l info

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
youn260
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 795
Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
Localisation : pontrieux 22

Re: chaudiere à pellet

Message par youn260 »

bonjour
je viens de relire tout le post
je comprend pas l'intéret de changer la pac pour un matériel a soucis supplémentaire
je comprendrais de mettre une chaudiere pellets a la place du poele bouilleur
car un poele bouilleur c'est beaucoup d'astreinte
en plus tout le monde se fixe sur laddomat
il y a quand meme autre chose de meilleur marché qui s'utilise avec le circulateur existant
et qui s'appelle thermovar ou termovar je sais plus
la pac avec le ballon tampon n'est pas obligé de tourner tout le temps
soit mettre un délesteur soit mettre un programmateur
mais de grace il n'y a que des inconvénient a changer la pac et le plus gros est d'ordre financier
il y un point qui m'a intéressé c'est la gestion avec le raspberry
je le fais aussi avec owfs j'ai une dizaine de capteurs répartis sur une longueur de 60m
et je commande aussi mes relais avec des ds2406
et le tout avec un tout petit programme en python

alain29
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 57
Enregistré le : sam. janv. 03, 2015 10:07 am
Localisation : scaër 29

Re: chaudiere à pellet

Message par alain29 »

youn260 a écrit :bonjour


en plus tout le monde se fixe sur laddomat
il y a quand meme autre chose de meilleur marché qui s'utilise avec le circulateur existant
et qui s'appelle thermovar ou termovar je sais plus
bonjour
c'est exactement ce que j'ai sur la photo sept messages plus haut,laddomat fourni des pompe classique qui consomme par rapport a une pompe économique .
http://www.commercecenter.eu/fr/80_lk-acaso
alain

bled17
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 93
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 16:02 pm
Localisation : Saujon 17
Contact :

Re: chaudiere à pellet

Message par bled17 »

bonjour,
pour repondre à youn260 , j'ai déjà programmer des heures d’activités de la PAC ,
quand il fait , à l'heure actuel et qu'il y personne à la maison , 9° , elle fonctionne tres bien
mais quand j'étais en vacances , donc besoin de chauffe plus importante de la maison,
à -4° dehors , la cuve avais descendu dans la nuit de 20° , il m'a fallut 1 journée de chauffe , à fond ,
de l'insert pour récuperer les 20° de la cuve .
ça va , puisque j’étais en vacance , mais si ça arrive quand je bosse , et qu'il fait froid , je n'ose pas imaginer
quand je vais rentrer à la maison
j'ai commandé , en attendant d'acheter la chaudiere , des transfos d'intensité pour faire du delestage (tri)
donc je verrais , une fois le montage du delestage fait , ce que ça donnera

Avatar du membre
youn260
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 795
Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
Localisation : pontrieux 22

Re: chaudiere à pellet

Message par youn260 »

bonsoir
= a alain29 excuse j'ai pourtant précisé que j'avais relu
je vois qu'a la deuxième page j'ai déja tout oublié
le thermovar en plus fonctionne tout seul
= a bled17 ah oui en triphasé en plus
je comprend que ça saute
je trouve sincèrement dommage de virer la pac si elle fonctionne bien
mettre un poele pellet a bouilleur a la place du poele bouilleur :oops:

Avatar du membre
Ottiti
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3097
Enregistré le : sam. oct. 23, 2010 21:57 pm
Localisation : 57420 FEY

Re: chaudiere à pellet

Message par Ottiti »

Salut

Le termovar fonctionne AVEC un circulateur a part youn260 :roll:
Le laddomat à lui un circulateur intégré

Je n'ai pas de partis pris pour ce matos ou de préférence marqués
Mais je préfère parler d'un matos que j ai 8-)

Effectivement le Laddomat a un circulateur "classique" de 95w a comparer a un circu "moderne" de 12w
donc 95-12 = 83w pendant 8 heure =664w pendant 4 mois = 81 008w
0,15€ les 1000w = 12,15€ par an de gain :cool:
Cela ne va pas couler le bilan du chauffage annuel

En sachant que le laddomat est livré avec 3 thermomètres, 3 vannes d isolement et une coque thermique d isolation et dispose de la possibilité de fonctionner en thermo-syphon
Tous ce matos est a ajouté au prix du termovar avec le prix du circulateur classe A nécessaire au fonctionnement de celui-ci bien sur :roll:

Tous ceci étant dis, chacun fait comme il l'entend

A+
DrainBloc PAW + 13M2 + KER2 de 800 litres à production d'ECS Instantanée / KER1 de 800l & Chaudiere Prity MA18/ Poêle Hanook Supra / WKS 1kw + 2 x 200wc circuit dédié et 1/280wc injection secteur

Avatar du membre
youn260
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 795
Enregistré le : dim. janv. 20, 2008 17:43 pm
Localisation : pontrieux 22

Re: chaudiere à pellet

Message par youn260 »

bonsoir
:roll:

alain29
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 57
Enregistré le : sam. janv. 03, 2015 10:07 am
Localisation : scaër 29

Re: chaudiere à pellet

Message par alain29 »

bled17 a écrit : le probleme de la PAC est , que je suis obligé de l'arreter la nuit car mon compteur tri est à 9kw et
si , la nuit je mets machine à laver ou lave vaisselle ou autre ça disjoncte
donc je pense que la chaudiere à granulée serait la solution
nous aussi nous sommes en tri mais en 6kw 10A par phase pour te dire
j'étais en 9kw compteur jour nuit ,depuis 1mois en 6kw compteur classique
regarde notre installation pour ne plus surconsommer

viewtopic.php?f=53&t=8431

alain

pour répondre à Ottiti
je suis a la chasse au watt avec 10 ampères par phase ,c'est pour cela que l'on a pas mis de loddomat mais des pompes éco maxi 18w

bled17
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 93
Enregistré le : dim. mars 16, 2008 16:02 pm
Localisation : Saujon 17
Contact :

Re: chaudiere à pellet

Message par bled17 »

ok alain pour reprendre l'eau chaude sur la MAL , mais comment fait tu pour le four ( moi il est electrique )
et deuxieme probleme ma PAC de 18kw pompe donc + de 6kw au compteur, donc pas possible de baisser le compteur

Youn260 : apparemment ,que je quitte ma PAC te chagrine , la PAC n'a pas de resistance additionnel et je n'ai pas l'intention
de faire changer mon compteur , donc , pour le moment , c'est la seul solution que j'ai trouvé.
je ne peut pas ( ne veut pas) mettre un poele car c'est un insert encastré , je n'ai pas envie de tout refaire , surtout que ça ne fait meme pas un an

Répondre