A l'aide les chauffagistes !!!
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre, j2c
-
- Newbie
- Messages : 24
- Enregistré le : jeu. nov. 30, 2006 12:31 pm
- Localisation : SAINT MARC LE BLANC 35460
Bonjour à tous.
Depuis une semaine je suis confronté à un problème que je n'arrive pas à résoudre. J'ai simplifié mon installation car le serpentin cuivre à l'intérieur du foyer s'est percé. Bon mais le problème est ailleurs à la mise en marche du circulateur. En effet à l'extinction du foyer le circulateur s'arrête et l'eau redescend dans le ballon.
Le PROBLÈME il ne peut pas y avoir de retour si je n'envoie pas d'abord la pression "eau de puits" foyer éteint au départ, je vous en parle pas avec les flammes. Après je suis obligé de réduire la vanne pour chauffer car il y a trop de circulation même vitesse 1.
Voilà je joints un petit dessin si vous pouviez m'orienter vers la solution. Merci à Tous pour vos réponses
Ha oui le circulateur salmson ZOOM225NXL 1 vitesse 35w, 2 vitesse 60w ,3 vitesse 75w
Depuis une semaine je suis confronté à un problème que je n'arrive pas à résoudre. J'ai simplifié mon installation car le serpentin cuivre à l'intérieur du foyer s'est percé. Bon mais le problème est ailleurs à la mise en marche du circulateur. En effet à l'extinction du foyer le circulateur s'arrête et l'eau redescend dans le ballon.
Le PROBLÈME il ne peut pas y avoir de retour si je n'envoie pas d'abord la pression "eau de puits" foyer éteint au départ, je vous en parle pas avec les flammes. Après je suis obligé de réduire la vanne pour chauffer car il y a trop de circulation même vitesse 1.
Voilà je joints un petit dessin si vous pouviez m'orienter vers la solution. Merci à Tous pour vos réponses
Ha oui le circulateur salmson ZOOM225NXL 1 vitesse 35w, 2 vitesse 60w ,3 vitesse 75w
- Fichiers joints
-
- BOUILLEUR.doc
- (29 Kio) Téléchargé 247 fois
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour,
Pourriez vous explique le contexte .
But de l'installation
fonctionnement demandé
description du probléme rencontré
question
Et la avec les info je pense que vous aurrez une reponse assez precise.
salutations
Pourriez vous explique le contexte .
But de l'installation
fonctionnement demandé
description du probléme rencontré
question
Et la avec les info je pense que vous aurrez une reponse assez precise.
salutations
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
-
- Newbie
- Messages : 24
- Enregistré le : jeu. nov. 30, 2006 12:31 pm
- Localisation : SAINT MARC LE BLANC 35460
Bonjour, Ice
Le contexte
Un serpentin de 10m sur le tuyau d'évacuation des fumées.
Un ballon ouvert de 100l en échangeur.
Un circulateur sur ce circuit situé comme sur le dessin sous le ballon.
Un autre serpentin à l'intérieur du ballon pour le relier au chauffage radiateurs existant.
But de l'installation c'est récupérer de la chaleur avec un enroulement de cuivre de 10 m sur le tuyau d'évacuation des fumées d'un foyer fermer.
Chauffer une réserve d'eau à 40 voir 50° et par l'intermédiaire d'un autre serpentin dans la réserve d'eau de faire fonctionner le chauffage des radiateurs.
Le problème est que je suis obliger à froid de purger via la pression eau du puits la canalisation pour mettre en marche le circulateur. Mais après cette "purge " le circulateur fait son travail même trop bien, il faut que je diminue le débit avec une vanne si je veux que çà chauffe.
La question: pourquoi au départ le circulateur ne peut pas faire circuler l'eau dans le serpentin.
Merci à Tous et bonne journée ensoleillé.
Jean Luc
Le contexte
Un serpentin de 10m sur le tuyau d'évacuation des fumées.
Un ballon ouvert de 100l en échangeur.
Un circulateur sur ce circuit situé comme sur le dessin sous le ballon.
Un autre serpentin à l'intérieur du ballon pour le relier au chauffage radiateurs existant.
But de l'installation c'est récupérer de la chaleur avec un enroulement de cuivre de 10 m sur le tuyau d'évacuation des fumées d'un foyer fermer.
Chauffer une réserve d'eau à 40 voir 50° et par l'intermédiaire d'un autre serpentin dans la réserve d'eau de faire fonctionner le chauffage des radiateurs.
Le problème est que je suis obliger à froid de purger via la pression eau du puits la canalisation pour mettre en marche le circulateur. Mais après cette "purge " le circulateur fait son travail même trop bien, il faut que je diminue le débit avec une vanne si je veux que çà chauffe.
La question: pourquoi au départ le circulateur ne peut pas faire circuler l'eau dans le serpentin.
Merci à Tous et bonne journée ensoleillé.
Jean Luc
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 125
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 13:29 pm
- Localisation : St Loup/ S 70 (Fr-Comté)
Bonjour, le circulateur fait- il du bruit ? si oui pensez au phénomène de cavitation (formation de vide d'air) surtout si la vanne en amont du circulateur est partiellement fermée .
Pour diminuer facilement la puissance d'un circulateur, on peut utiliser un transformateur 230 /115 volts . (de 3 vitesses ,vous passez à 6 vitesses)
Saluations Philippe
Pour diminuer facilement la puissance d'un circulateur, on peut utiliser un transformateur 230 /115 volts . (de 3 vitesses ,vous passez à 6 vitesses)
Saluations Philippe
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour,
Avez vous un serpentin sur le retour de la cheminée ou "jeter vous l'eau dans le ballon, si oui l'aspiration est effectuée en fond du ballon ? ).(probléme de re-oxygenation de l'air).
Le tube enroulé autour du conduit de cheminé est constament en eau ou lors de l'arrêt de l'installation il est vidangé?
J'ai une 1 er piste à la sortie de votre pompe vous n'avez pas une contre pente .Ce qui aurait pour conséquence de crée un bouchon d'air .
Une bulle d'air arrive a stopper completement la circulation de l'eau. :evil:
Lorsque vous passez sur le puit vous poussez + fortement et vous "débloquer" la circulation.
1er proposition
salutations
Avez vous un serpentin sur le retour de la cheminée ou "jeter vous l'eau dans le ballon, si oui l'aspiration est effectuée en fond du ballon ? ).(probléme de re-oxygenation de l'air).
Le tube enroulé autour du conduit de cheminé est constament en eau ou lors de l'arrêt de l'installation il est vidangé?
J'ai une 1 er piste à la sortie de votre pompe vous n'avez pas une contre pente .Ce qui aurait pour conséquence de crée un bouchon d'air .
Une bulle d'air arrive a stopper completement la circulation de l'eau. :evil:
Lorsque vous passez sur le puit vous poussez + fortement et vous "débloquer" la circulation.
1er proposition
salutations
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
-
- Newbie
- Messages : 24
- Enregistré le : jeu. nov. 30, 2006 12:31 pm
- Localisation : SAINT MARC LE BLANC 35460
Bonjour Philippe,
Non, au départ j'ouvre la vanne en grand. Mais pas de bruit au niveau du circulateur mais j'entends du bruit dans la canalisation au niveau du serpentin. Donc je ferme l'arrivée du ballon, je purge sous avec l'eau du puits en pression et quand l'eau s'écoule dans le ballon je coupe l'eau du puits et rapidement j'ouvre le ballon et là plus de problème, sauf à diminuer le débit pour chauffer l'eau.
Voilà et comme le matin je coupe le tout, l'eau redescend naturellement et avant de rallumer le foyer je doit faire ma petite opération sinon pas de circulation.
Bonne journée
Jean Luc
Non, au départ j'ouvre la vanne en grand. Mais pas de bruit au niveau du circulateur mais j'entends du bruit dans la canalisation au niveau du serpentin. Donc je ferme l'arrivée du ballon, je purge sous avec l'eau du puits en pression et quand l'eau s'écoule dans le ballon je coupe l'eau du puits et rapidement j'ouvre le ballon et là plus de problème, sauf à diminuer le débit pour chauffer l'eau.
Voilà et comme le matin je coupe le tout, l'eau redescend naturellement et avant de rallumer le foyer je doit faire ma petite opération sinon pas de circulation.
Bonne journée
Jean Luc
- thermitch
- Maitre Solaire
- Messages : 4065
- Enregistré le : dim. mars 16, 2008 13:45 pm
- Localisation : Marcillé-Robert (35)
- Contact :
Bonjour Jean-Luc, tous :D
Si je transpose ce que vous m'avez appris sur le drainback
.
Pour que l'eau redescende quand tu coupes le circulateur, il te faut une prise d'air sur le circuit.
Ton arrivée d'eau chaude dans le ballon n'est sans doute pas immergée ?
Elle serait là la prise d'air.
Il faudrait sans doute qu'elle plonge de quelques (?) centimètre dans l'eau du ballon.
............. ou alors j'ai tout faux
Avec une cuve ouverte, tu risques aussi l'évaporation. N'es-tu pas obligé de faire un complément d'eau de temps en temps ?
Un système chasse d'eau pourrait le faire à ta place
Si je transpose ce que vous m'avez appris sur le drainback
Pour que l'eau redescende quand tu coupes le circulateur, il te faut une prise d'air sur le circuit.
Ton arrivée d'eau chaude dans le ballon n'est sans doute pas immergée ?
Elle serait là la prise d'air.
Il faudrait sans doute qu'elle plonge de quelques (?) centimètre dans l'eau du ballon.
............. ou alors j'ai tout faux

Avec une cuve ouverte, tu risques aussi l'évaporation. N'es-tu pas obligé de faire un complément d'eau de temps en temps ?
Un système chasse d'eau pourrait le faire à ta place
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
bonjour,
Non pas tout faux loin de là.
Si vous voulez vidanger le serpentin il faut effectivement fair un appel d'air vers la partie basse.
Sinon crée une entré d'air avec une vanne 2 voies en point haut.
salutations
Non pas tout faux loin de là.
Si vous voulez vidanger le serpentin il faut effectivement fair un appel d'air vers la partie basse.
Sinon crée une entré d'air avec une vanne 2 voies en point haut.
salutations
- Fichiers joints
-
- instal solaire.doc
- (30.5 Kio) Téléchargé 154 fois
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
-
- Newbie
- Messages : 24
- Enregistré le : jeu. nov. 30, 2006 12:31 pm
- Localisation : SAINT MARC LE BLANC 35460
Bonjour thermitch,
Non vous avez raison, mais même plein ras le ballon l'eau redescend, ou d'un coté ou de l'autre ou les deux en même temps dans le ballon.
Pour l'évaporation j'ai un pressostat triple niveaux, donc triple contacts à la longue on ne sait jamais!!! C'est comme pour la chasse pourquoi un jour çà fuit!!
Je m'oriente vers une complication supplémentaire en rajoutant une électrovanne à l'entrée du ballon et clapet anti-retour au départ après circulateur sans oublier une soupape de sécurité. Le montage se complique!!! :(
Non vous avez raison, mais même plein ras le ballon l'eau redescend, ou d'un coté ou de l'autre ou les deux en même temps dans le ballon.
Pour l'évaporation j'ai un pressostat triple niveaux, donc triple contacts à la longue on ne sait jamais!!! C'est comme pour la chasse pourquoi un jour çà fuit!!

Je m'oriente vers une complication supplémentaire en rajoutant une électrovanne à l'entrée du ballon et clapet anti-retour au départ après circulateur sans oublier une soupape de sécurité. Le montage se complique!!! :(
-
- Newbie
- Messages : 24
- Enregistré le : jeu. nov. 30, 2006 12:31 pm
- Localisation : SAINT MARC LE BLANC 35460
Non je veut pas vidanger !!!!!!!
Mon install se vidange toute seule à l'arrêt.
C'est pour remplir que le circulateur ne pousse pas suffisamment.
Lire mon sujet plus Haut.
Je joints mon dernier dessin, merci à tous
Mon install se vidange toute seule à l'arrêt.
C'est pour remplir que le circulateur ne pousse pas suffisamment.
Lire mon sujet plus Haut.
Je joints mon dernier dessin, merci à tous
- Fichiers joints
-
- BOUILLEUR4.doc
- (44 Kio) Téléchargé 210 fois
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Re bonjour,
Beaucoup plus complet le schéma , si les entrées /sorties sont bien placés, le clâpet anti/retour sur l'entrée serpentin va tout régler.
salutations
Beaucoup plus complet le schéma , si les entrées /sorties sont bien placés, le clâpet anti/retour sur l'entrée serpentin va tout régler.
salutations
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour ,
Pour mémoire un purgeur classique à une T°C max de 110 °C je pense ponctuellement donc partir sur 90 °C .Autrement il y a les purgeurs solaire donnés a 200 °C.Purgeur solaire 20 ou 30 € + la petite vanne d'isolement prendre un model qui resiste a 130 °C.
Avez vous une idée de la temperature maximum du circuit??
Il me semble que le clapet anti retour evite de vider l'echangeur a l'arrêt donc plus de probléme d'air , pas de risque de fuite et pas de probléme de temperature.
SALUTATIONS
Pour mémoire un purgeur classique à une T°C max de 110 °C je pense ponctuellement donc partir sur 90 °C .Autrement il y a les purgeurs solaire donnés a 200 °C.Purgeur solaire 20 ou 30 € + la petite vanne d'isolement prendre un model qui resiste a 130 °C.
Avez vous une idée de la temperature maximum du circuit??
Il me semble que le clapet anti retour evite de vider l'echangeur a l'arrêt donc plus de probléme d'air , pas de risque de fuite et pas de probléme de temperature.
SALUTATIONS
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
-
- Newbie
- Messages : 24
- Enregistré le : jeu. nov. 30, 2006 12:31 pm
- Localisation : SAINT MARC LE BLANC 35460
Merci Ice,
Je n'ai pas d'idée de T° dans l'enceinte, la cheminée étant encore ouverte sur la face avant.
Mais je garde quand même l'idée du purgeur en réserve, je n'ai plus qu'à trouver une adresse et le commander. Et aussi pourquoi pas monter les deux systémes. A voir
En tous cas un GRAND MERCI à tous pour vos réponses.
Bonne soirée.
Jean Luc
Je n'ai pas d'idée de T° dans l'enceinte, la cheminée étant encore ouverte sur la face avant.
Mais je garde quand même l'idée du purgeur en réserve, je n'ai plus qu'à trouver une adresse et le commander. Et aussi pourquoi pas monter les deux systémes. A voir

En tous cas un GRAND MERCI à tous pour vos réponses.



Bonne soirée.
Jean Luc
- ice 54
- Maitre Solaire
- Messages : 1856
- Enregistré le : ven. avr. 11, 2008 10:59 am
- Localisation : dombasle 54
Bonjour,
Un petit truc me fait peur, le purgeur est toujours accessible voir visible ??
ATTENTION il n'est pas rare qu'un purgeur présente des fuite dans le temps donc ne jamais le cacher.
Un petit truc me fait peur, le purgeur est toujours accessible voir visible ??
ATTENTION il n'est pas rare qu'un purgeur présente des fuite dans le temps donc ne jamais le cacher.
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.