bonsoir
Je te propose d utiliser comme moi une "bouteille casse pression" ou "bouteille de découplage" tu regarde sur google ce que c'est
- tu installe la chaudière sur ton ballon avec son unité de charge (c est la chaudière normalement qui le pilote)
- tu branche la sortie du ballon tampon sur le primaire de la bouteille avec un circulateur "C2"
- tu branche en parallèle sur le primaire de la bouteille la sortie de la chaudière fioul avec son circulateur "C1"
- tu branche un circulateur "C3" en sortie du secondaire de la bouteille.
Bon après faut trouver un bête comparateur de tension qui pilote un relais qui te bascule la sortie de la commande de chauffage de la chaudière soit sur C1 ou C2
le circulateur C3 étant commande d office à la demande de chauffage.
Donc pour faire ton montage il te faut
1 bouteille
http://www.cdiscount.com/maison/chauffa ... 24901.html
2 circulateurs
2 sondes avec un comparateur de tension
1 relais ou 2 si tu en prends 1 pour la commande et 1 pour la puissance (c est mieux)
2 clapets anti retour pour éviter les retours dans les primaires
1 sonde identique à la sonde interne de la chaudière
1 relais de basculement pour les sondes internes
C est la gestion de la chaudière qui pilote le chauffages des radiateurs ,elle commande "C3" a la place de ton circulateur existant avec en parallèle la commande de "C1" ou "C2" pour elle c est transparent.
le fait d avoir une sonde interne chaudière en plus sur le tampon permet a la chaudière de croire que c est sa température interne donc le bruleur ne tournera pas
Faut simplement greffer le comparateur dans un boitier extérieure avec les relais
quant le ballon tampon est plus chaud que la température interne demandé par la chaudière c est "C2" qui tourne sinon c est "C1"
Fonctionnement du bazar:
demande de chauffage par le thermostat
-Dans le cas le plus fréquent le ballon sera plus chaud que la chaudière froide donc "C2" tournera après 2 cas:
- le ballon tampon est plus chaud que la demande de température interne de la chaudière le bruleur ne démarrera pas
- le ballon tampon est plus froid que la demande de température interne de la chaudière le bruleur démarre
au bout d un certain temps la température de sortie chaudière sera supérieure à la température de sortie du ballon tampon
donc "C1" tournera.
dans les 2 cas "C3" tourne dés le début de la demande
Pour l ECS le plus simple est d alimenter directement le ballon de la chaudière fioul quitte a le bye passer l été car même quant le ballon tampon ne sera plus assez chaud pour le chauffage il pourra tonner des calories a l ECS en pré-chauffage.
Ce montage est assez simple a faire et nécessite peu de modification de l'installation existante,mais il faudra surement baisser la consigne de chauffage interne de la chaudière fioul car si tu as une vanne 4 voies manuelle elle doit être réglé assez haut
personellement je la mettrais vers 60°c et j'enlèverai la vanne 4 voies. Quitte a augmenter la consigne en cas de grand froid.
Cela permettra à la chaudière bois de fonctionner plus souvent.
Le branchement electrique est simple aussi a faire.
Ce montage est dérivé du mien qui fonctionne un peu différemment car j ai 2 circuits de chauffage et je passe presque tous le temps par le circuit chaudière qui est alimenté par les tampons
Ce montage n est pas parfait mais il est simple a faire et peu couteux
A+
NB
ci joint une fiche de totoche super bien faite
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
tu remplace stock solaire par stock bois
et il n y a pas de bouteille dans ses propositions