Bjr à tous devis cesi
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
-
- Newbie
- Messages : 14
- Enregistré le : sam. avr. 10, 2021 17:51 pm
- Localisation : 41170 le Temple
Bjr à tous devis cesi
Je viens d'avoir un devis pour Cesi, marque ESE
1 capteur ecosol 2,32m2,1 ballon 200l ecodraback,avec régulation, hydraulique,circulateur,2 échangeurs, fluide solaire, résistance électrique,anode.
Total : 5986€ttc dont 1800€ de main d'oeuvre !!!! HT
Je trouve la MO abusée car installation très simple
1 capteur ecosol 2,32m2,1 ballon 200l ecodraback,avec régulation, hydraulique,circulateur,2 échangeurs, fluide solaire, résistance électrique,anode.
Total : 5986€ttc dont 1800€ de main d'oeuvre !!!! HT
Je trouve la MO abusée car installation très simple
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3110
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Bjr à tous devis cesi
Bonjour,
Peux tu décrire ce qui est prévu ?
200L pour du solaire, je trouve ça peu.. tu es dans quel coin? (Car si c'est dans le sud de la France ,ça passe )
A-t-il détaillé le temps passé sur site ?
Si c'est simple ? Pourquoi ne pas le faire toi même ?
Peux tu décrire ce qui est prévu ?
200L pour du solaire, je trouve ça peu.. tu es dans quel coin? (Car si c'est dans le sud de la France ,ça passe )
A-t-il détaillé le temps passé sur site ?
Si c'est simple ? Pourquoi ne pas le faire toi même ?
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Newbie
- Messages : 14
- Enregistré le : sam. avr. 10, 2021 17:51 pm
- Localisation : 41170 le Temple
Re: Bjr à tous devis cesi
Bjr, je suis du 41,j'ai des aides et le faire moi même me coûterait+cher.
Que me conseilles tu comme marque ?
Que me conseilles tu comme marque ?
-
- Expert Solaire
- Messages : 559
- Enregistré le : mar. mai 13, 2008 21:33 pm
- Localisation : Guebwiller 68
Re: Bjr à tous devis cesi
Bonjour,
Un seul capteur et un ballon de 200l, ça me parait un peu sous-dimensionné pour le 41. Vous êtes combien à consommer de l'ECS ?
Sans avoir plus de détail sur la configuration de l'installation (pièce où est installé le ballon, situation des capteurs, construction neuve ou existante,...) il n'est pas possible de dire si la main d'œuvre est justifiée. Et comme dit plus haut, si c'est simple, pourquoi ne pas le faire soi-même ? Si au final, l'installation faite par un pro revient moins chère que de faire soi-même, je ne vois pas le problème.
Pour les marques recommandées, ici on mets en avant les produits de notre partenaire Solaire Diffusion. Mais en solaire thermique, je ne crois pas qu'il y ait des marques déconseillées. La technique est simple et éprouvée.
a+
Beone
Un seul capteur et un ballon de 200l, ça me parait un peu sous-dimensionné pour le 41. Vous êtes combien à consommer de l'ECS ?
Sans avoir plus de détail sur la configuration de l'installation (pièce où est installé le ballon, situation des capteurs, construction neuve ou existante,...) il n'est pas possible de dire si la main d'œuvre est justifiée. Et comme dit plus haut, si c'est simple, pourquoi ne pas le faire soi-même ? Si au final, l'installation faite par un pro revient moins chère que de faire soi-même, je ne vois pas le problème.
Pour les marques recommandées, ici on mets en avant les produits de notre partenaire Solaire Diffusion. Mais en solaire thermique, je ne crois pas qu'il y ait des marques déconseillées. La technique est simple et éprouvée.
a+
Beone
Mon installation: SSC sur installation bouilleur existante - Projet Beone68
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3110
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Bjr à tous devis cesi
Même avec des aides.. c'est plus cher de faire installer.
Même remarque que précédemment.. 1 seule capteur et 200L.. pour un CESI.. dans ton coin, c'est trop juste. Tu vas jeter ton argent par la fenêtre pour un résultat mauvaise.
Change d'installateur.
Donne nous les détails de ce que tu veux faire.. et qui te fait penser que l'installateur se taille une bavette sur ta tête !!
Pour les marques, j'en ai aucune à te conseiller.. Et commencer par choisir une marque, alors que le dimensionnement est aux fraises.. c'est mettre la charrue avant les bœufs.
Même remarque que précédemment.. 1 seule capteur et 200L.. pour un CESI.. dans ton coin, c'est trop juste. Tu vas jeter ton argent par la fenêtre pour un résultat mauvaise.
Change d'installateur.
Donne nous les détails de ce que tu veux faire.. et qui te fait penser que l'installateur se taille une bavette sur ta tête !!
Pour les marques, j'en ai aucune à te conseiller.. Et commencer par choisir une marque, alors que le dimensionnement est aux fraises.. c'est mettre la charrue avant les bœufs.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Newbie
- Messages : 14
- Enregistré le : sam. avr. 10, 2021 17:51 pm
- Localisation : 41170 le Temple
Re: Bjr à tous devis cesi
Bjr,coup de tel à l'installateur ce matin et MO ramenée à 1440€. CQFD
J'attends d'autres devis,je tiendrai compte de vos remarques car vous êtes très compétents et je vous remercie.
J'attends d'autres devis,je tiendrai compte de vos remarques car vous êtes très compétents et je vous remercie.
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3110
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Bjr à tous devis cesi
OK, j'abandonne. Impossible de t'aider à y voir clair dans tes devis.. sans les infos.
Un mec qui fait chuter sa main d'oeuvre.. je signe pas ! Si on passe par un artisant, c'est pour son savoir faire..
Si le mec brade son savoir faire, il te fait un travail de merde.. Et pour ça, j'ai beaucoup moins cher, et bien plus propre..
Un mec qui fait chuter sa main d'oeuvre.. je signe pas ! Si on passe par un artisant, c'est pour son savoir faire..
Si le mec brade son savoir faire, il te fait un travail de merde.. Et pour ça, j'ai beaucoup moins cher, et bien plus propre..
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Newbie
- Messages : 14
- Enregistré le : sam. avr. 10, 2021 17:51 pm
- Localisation : 41170 le Temple
Re: Bjr à tous devis cesi
Au départ il avait prévu deux capteurs lors de sa visite,d'ou l'erreur car un seul capteur donc moins de MO.[
Bref voici le devis:
Installation chauffe eau solaire
Solution solaire MULTISOLAR SOLO S pour ECS individuelle (CESI) comprenant 1 capteur plan ecosol 2,32 m2 de surface brute,un accumulateur ECODRAIBACK 200l avec regulation,equipement hydro,circulateur,2 echangeurs,
fluide solaire,resistance elect,anode.
depot et enlevementde l'actuelchauufe eau gaz: 135 euros
kit multisolar solo 1/200s : 2769 euros
support pour capteur : 210euros
mitigeur thermost ecs 3/4 M : 92,62 euros
liaison cuivre CU-LINE mousse isolante 15m : 517,50 euros
petites fournitures : 150 euros
total MO : 1440 euros
total ht : 5314,12 euros
ttc : 5606,40 euros
ps: je m'occupe du branchement elect,mon frère est electricien
installation sur mon preau accolé a ma maison plein sud
Bref voici le devis:
Installation chauffe eau solaire
Solution solaire MULTISOLAR SOLO S pour ECS individuelle (CESI) comprenant 1 capteur plan ecosol 2,32 m2 de surface brute,un accumulateur ECODRAIBACK 200l avec regulation,equipement hydro,circulateur,2 echangeurs,
fluide solaire,resistance elect,anode.
depot et enlevementde l'actuelchauufe eau gaz: 135 euros
kit multisolar solo 1/200s : 2769 euros
support pour capteur : 210euros
mitigeur thermost ecs 3/4 M : 92,62 euros
liaison cuivre CU-LINE mousse isolante 15m : 517,50 euros
petites fournitures : 150 euros
total MO : 1440 euros
total ht : 5314,12 euros
ttc : 5606,40 euros
ps: je m'occupe du branchement elect,mon frère est electricien
installation sur mon preau accolé a ma maison plein sud
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3110
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Bjr à tous devis cesi
Je t'encourage à ... vraiment revoir les premiers commentaires. Et à répondre à la question que je t'ai posé plus haut : quel est ton besoin ! (là tu viens avec une solution toute cuite.. qui n'est pas forcément judicieuse)
Ton CESI va très régulièrement avoir recours à l'appoint électrique.. Déjà de base c'est impossible à rentabiliser quand c'est installé par un pro.. Je me demande si c'est judicieux.
Ton CESI va très régulièrement avoir recours à l'appoint électrique.. Déjà de base c'est impossible à rentabiliser quand c'est installé par un pro.. Je me demande si c'est judicieux.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Expert Solaire
- Messages : 559
- Enregistré le : mar. mai 13, 2008 21:33 pm
- Localisation : Guebwiller 68
Re: Bjr à tous devis cesi
Système multisolar solo S, c'est un système drainback produit par ESE Solar. Donc a priori du matériel correct.
Par contre, comme c'est un système drainback, il n'y a pas de surchauffe à craindre l'été, donc il serait probablement judicieux de passer à 2 panneaux. Néanmoins, il faudrait d'abord connaitre les besoins (nombre de personnes qui utilisent l'eau chaude) ?
a+
Beone
Par contre, comme c'est un système drainback, il n'y a pas de surchauffe à craindre l'été, donc il serait probablement judicieux de passer à 2 panneaux. Néanmoins, il faudrait d'abord connaitre les besoins (nombre de personnes qui utilisent l'eau chaude) ?
a+
Beone
Mon installation: SSC sur installation bouilleur existante - Projet Beone68
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3110
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Bjr à tous devis cesi
Mais 2 panneaux pour 200L.. c'est vraiment.. hum.. Du dimensionnement de ...
On ne sait pas non plus comment seront inclinés les panneaux.
On ne sait pas quels sont les besoins en eau chaude (nombre de personnes.. ) si c'est plutôt le matin ou plutôt le soir que c'est utilisé..
On ne sait pas non plus comment seront inclinés les panneaux.
On ne sait pas quels sont les besoins en eau chaude (nombre de personnes.. ) si c'est plutôt le matin ou plutôt le soir que c'est utilisé..
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
- rod33
- Technicien Solaire
- Messages : 440
- Enregistré le : ven. avr. 24, 2009 15:24 pm
- Localisation : illats
Re: Bjr à tous devis cesi
Il manque effectivement deux informations capitales pour du solaire: l'orientation ET l'inclinaison des panneaux.
Parce que des CESI poser plein ouest (ou est) à 20°, on en voit malheureusement. Et le poseur vous dira: ben çà fonctionne! (ben oui, il y a la résistance électrique qui prend le relai )
Parce que des CESI poser plein ouest (ou est) à 20°, on en voit malheureusement. Et le poseur vous dira: ben çà fonctionne! (ben oui, il y a la résistance électrique qui prend le relai )
[url=http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=39&t=7589&start=30]Mon installation[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
[url=http://78.214.167.27:36/GRAFIK.htm]l'instalation en direct[/url]
-
- Newbie
- Messages : 14
- Enregistré le : sam. avr. 10, 2021 17:51 pm
- Localisation : 41170 le Temple
Re: Bjr à tous devis cesi
C'est indiqué en bas du devis. Plein sud.
D'autre part j'ai 1100wc en autoconsommation sur ce préau, peut être plus judicieux routeur+ballon électrique ??
D'autre part j'ai 1100wc en autoconsommation sur ce préau, peut être plus judicieux routeur+ballon électrique ??
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3110
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Bjr à tous devis cesi
Ton pv n'est sans doute pas incliné pour faire de la production d'eau chaude en hiver.
Pour savoir si ça vaut le coup, faudrait voir le surplus que tu injectes tous les jours..
Chez moi, je consomme environ 4kWh pour faire mon eau chaude nucléaire.
Ça a beau être orienté plein sud, si ton installateur les installe à plat sur le toit, tu auras de l'eau bouillante en été.. et le reste du temps... rien.
Pour savoir si ça vaut le coup, faudrait voir le surplus que tu injectes tous les jours..
Chez moi, je consomme environ 4kWh pour faire mon eau chaude nucléaire.
Ça a beau être orienté plein sud, si ton installateur les installe à plat sur le toit, tu auras de l'eau bouillante en été.. et le reste du temps... rien.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Newbie
- Messages : 14
- Enregistré le : sam. avr. 10, 2021 17:51 pm
- Localisation : 41170 le Temple
Re: Bjr à tous devis cesi
Ah bon,tu fais de l'eau chaude nucléaire!!!