interrogation sur dimensionnement CESI

Vous avez reçu un devis, vous voulez commander du matériel au groupement d'achat ou ailleurs, nous pouvons vous calculer votre installation.

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: interrogation sur dimensionnement CESI

Message par j2c »

La charge se fait de haut en bas. Pour permettre de limiter le mélange de température.

Ton groupe de charge muni d'une vanne thermique devrait limiter le débit de charge en début de chauffe (une grande partie du débit sera dans le recyclage pour permettre une bonne irrigation du bouilleur.

Quand ton ballon sera plein, le débit augmentera du fait que le retour est chaud. (Moins de recyclage )
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

nicombi
Newbie
Newbie
Messages : 9
Enregistré le : ven. sept. 17, 2021 22:12 pm

Re: interrogation sur dimensionnement CESI

Message par nicombi »

Après un petit voyage à la lampe frontal sous la cuisinière l'eau chaude est bien envoyé dans le haut du ballon, et l'eau froide du bas retourne vers la cuisinière.

yves35
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 971
Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
Localisation : Rennes 35

Re: interrogation sur dimensionnement CESI

Message par yves35 »

bonjour,
Après un petit voyage à la lampe frontal sous la cuisinière l'eau chaude est bien envoyé dans le haut du ballon, et l'eau froide du bas retourne vers la cuisinière.
bon, tout n'est pas noir :grin: . Il reste à espérer que monteric trouve le temps de passer içi pour optimiser la programmation de ta régulation.
Bien comprendre que l'eau est un très bon choix pour stocker de la chaleur (vu sa chaleur massique) . Et qu'il faut utiliser la stratification de la chaleur de manière intelligente , ce qui est permis par la mauvaise conductivité thermique de l'eau( par rapport à un solide). De la sorte la chaleur est "rangée "dans le ballon par couche de température croissante du bas vers le haut . C'est particulièrement net si on fait une thermographie du ballon. En ménageant un espace froid en bas on permet au solaire de produire un peu de chaleur même par temps couvert (sauf la nuit,faut pas rêver :roll: ) . D'ou l'importance de la régulation qui travaille h24,dimanche et jours fériés.

yves

domwood
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 2327
Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
Localisation : Bretagne

Re: interrogation sur dimensionnement CESI

Message par domwood »

Celui qui veut potasser un peu le sujet peut lire le rapport Rage sur les ballons tampons, avec des images de thermographie, et où l'on verra aussi comment la stratification peut être perturbée par la circulation des fluides entrants/sortants.
(entrants/sortants en direct, sans échangeur, comme le fait la cuisinière dans ce montage).

https://www.programmepacte.fr/sites/def ... 3-02_0.pdf
https://webold.apper-solaire.org/

Répondre

Retourner vers « Apper vous calcule votre projet »