Plancher solaire direct et préchauffage ECS - Dimensionnement et plans à valider
Posté : jeu. avr. 11, 2024 13:22 pm
Bonjour à tous et un grand merci à tous ceux qui contribuent à ce forum.
Présentation du bâtiment :
- Maison en pierre située dans le nord du 44, surface de 55 m² + un étage de 20 m²
D'après le livre de l'Apper, j'estime les données suivantes (pour info):
- Coefficient de déperdition G = 1.4
- Volume à chauffer V = 220 m3
- DT = 18- (-5) = 23°
- Puissance max = G x Vx DT = 7084 W
- Besoin de chauffage annuel Bch = 24 x V x DJU = 14 784 kWh = 64 kWh/jour
- Gisement solaire annuel = 1300 kWh/m²
Présentation du projet :
- 3 panneaux horizontaux de 2 m², posé au sol, soit 6 m² équivalent à 10% du RDC.
- Système autovidangeable en circuit fermé avec la réserve plus haute que les panneaux, solution Guy Delsol.
- circulateur et vanne 3 voies pour desservir :
-> soit 500 L de stock d'eau, relié directement aux panneaux, sans échangeur, pour préchauffer l'eau chaude sanitaire via un serpentin
-> soit une nourrice chauffage desservant 4 boucles au sol de 50 m chacune et une boucle de mur chauffant de 40 m
Ci-dessous, les plans. Désolé, il y a une perte de qualité entre chez moi et en ligne. Zoom dans le local technique :
Mes questions :
1 - En considérant un débit dans les panneaux de 50 L/m²/h, on obtient 50x6 m² = 300 L/h en sortie de panneaux.
Pour le chauffage solaire direct constitué de 5 boucles, j'aurais donc un débit de 300/5 = 60 L/h soit 1 L/min par boucle.
D'après les abaques, dans du multicouche 16x2, cela représente une vitesse d'à peine 0,15 m/s. Or, j'ai lu qu'il fallait au moins 0,40 m/s pour chasser les bulles d'air.
Dans ces conditions, est ce que ce type d'installation est fonctionnelle ? Equilibrage à apporter ?
2 - Quel diamètre utiliser pour les liaisons figurant au plan ? AB, CD...
3 - Y a-t-il des incohérences, améliorations à apporter : risque de cavitation ? équipement supplémentaire ? vannes ? purgeur d'air ? ... toute suggestion est bonne à prendre !
4 - Quelle perte de charge prendre pour le choix du circulateur ? Sur les plans le niveau zéro correspond au point le plus bas de la ligne d'alimentation des panneaux. Le circulateur se trouvera 1m77 plus haut, à peu près bien sûr !!
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Présentation du bâtiment :
- Maison en pierre située dans le nord du 44, surface de 55 m² + un étage de 20 m²
D'après le livre de l'Apper, j'estime les données suivantes (pour info):
- Coefficient de déperdition G = 1.4
- Volume à chauffer V = 220 m3
- DT = 18- (-5) = 23°
- Puissance max = G x Vx DT = 7084 W
- Besoin de chauffage annuel Bch = 24 x V x DJU = 14 784 kWh = 64 kWh/jour
- Gisement solaire annuel = 1300 kWh/m²
Présentation du projet :
- 3 panneaux horizontaux de 2 m², posé au sol, soit 6 m² équivalent à 10% du RDC.
- Système autovidangeable en circuit fermé avec la réserve plus haute que les panneaux, solution Guy Delsol.
- circulateur et vanne 3 voies pour desservir :
-> soit 500 L de stock d'eau, relié directement aux panneaux, sans échangeur, pour préchauffer l'eau chaude sanitaire via un serpentin
-> soit une nourrice chauffage desservant 4 boucles au sol de 50 m chacune et une boucle de mur chauffant de 40 m
Ci-dessous, les plans. Désolé, il y a une perte de qualité entre chez moi et en ligne. Zoom dans le local technique :
Mes questions :
1 - En considérant un débit dans les panneaux de 50 L/m²/h, on obtient 50x6 m² = 300 L/h en sortie de panneaux.
Pour le chauffage solaire direct constitué de 5 boucles, j'aurais donc un débit de 300/5 = 60 L/h soit 1 L/min par boucle.
D'après les abaques, dans du multicouche 16x2, cela représente une vitesse d'à peine 0,15 m/s. Or, j'ai lu qu'il fallait au moins 0,40 m/s pour chasser les bulles d'air.
Dans ces conditions, est ce que ce type d'installation est fonctionnelle ? Equilibrage à apporter ?
2 - Quel diamètre utiliser pour les liaisons figurant au plan ? AB, CD...
3 - Y a-t-il des incohérences, améliorations à apporter : risque de cavitation ? équipement supplémentaire ? vannes ? purgeur d'air ? ... toute suggestion est bonne à prendre !
4 - Quelle perte de charge prendre pour le choix du circulateur ? Sur les plans le niveau zéro correspond au point le plus bas de la ligne d'alimentation des panneaux. Le circulateur se trouvera 1m77 plus haut, à peu près bien sûr !!
En vous remerciant par avance pour vos réponses.