Posté : lun. déc. 06, 2010 18:22 pm
par mob85
Bonjour
Ci joint la fiche pour le calcul de mon projet
Je consulte votre site depuis plusieurs années mais maintenant je vais passer à l'action
Félicitation aux membres de l'association éclérés qui répondent à ce forum
Merci d'avance
Amicalement
S Dupas
Posté : lun. déc. 06, 2010 21:17 pm
par pierrot900SS
bonjour
il te faut mettre 1 clapet anti retour a la sortie de AC2
et 1 a la sortie de AC3 .
il me semble que le retour chauffage doit se faire sur le
bas du ballon .
pierre
Posté : lun. déc. 06, 2010 23:11 pm
par bip bip 28
Bonjour,
pour le chauffage de l'eau de pluie, il faut un serpentin Cuivre ou Inox, ce qui n'est pas le cas sur un combi du groupement. Les serpentins de sont pas émaillés intérieurement. Tu peux éventuellement utiliser un échangeur à plaques inox pour chauffer ton eau de pluie grace au combi.
Autre solution, utiliser le ballon immergé du combi pour pour l'eau de pluie et remplacer le ballon ECS par un modèle avec serpentin solaire et appoint électrique. Cela permet de mieux gérer les priorités chauffage / ECS.
Si tu ne prévois pas de décharge, il faudra certainement masquer quelques capteurs l'été.
Comme déja précisé, le retour des PC se fait en bas du combi.
Amclt.
Posté : mar. déc. 07, 2010 8:47 am
par mob85
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
J'ai modifié le schéma hydraulique.
Ou trouver les discutions concernant le chauffage eau de pluie par le serpentin?
Si je doit ajouter un échangeur, le coût sera trop important pour le peu d'économie d'électricité, mon épouse lave déjà le linge à basse température (30°).
Quelle est la matière des serpentins?
Mes panneaux sont inclinés à 60° pour éviter la surchauffe et comme ils seront placés au sol, il me sera facile d'installer un écran lors des grosses chaleurs. Si cela devient trop astreignant, je placerai un radiateur à l'extérieur pour évacuer les calories en trop.
Amicalement
S.D
Posté : mar. déc. 07, 2010 9:20 am
par patrick13
Salut, mob85, je rejoint bip bip 28 sur l'oxydation interne de l'échangeur.
Si par chance tu rouille pas, tu feras à plus ou moins long terme de la boue, pas en aussi grande quantité que Yves Brungard 57 mais suffisamment pour t'emmerder un jour

.
@+
Posté : mar. déc. 07, 2010 21:05 pm
par valtrede
Pour l'eau chaude vers la Mal, tu peux l'alimenter en eau chaude de ville (sortie combi avant appoint) pour le lavage et en eau froide de pluie pour les rinçages en t'inspirant de ces 2 fiches.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Eric
Posté : mer. déc. 08, 2010 8:39 am
par mob85
Bonjour,
Merci pour vos réponses
Question: est-il possible de modifier l'eau de pluie pour la rendre compatible avec le serpentin de la cuve solaire ( filtres,..)?
Remarques: -Ma MAL fonctionne à l'eau de pluie depuis 15 ans sans problèmes.
- Mon eau de ville provient d'une réserve d'eau ( barrage du Marillet à Chateau Guibert 85) Cette eau provient principalement de ruissellement des eaux de pluie mais est traitée par une usine avant distribution.
- Ma citerne d'eau de pluie (que j'ai construite moi-même) est réalisée en blocs à banché puis enduite trois couche au mortier de ciment et chaux sans aucun adjuvant ( pour améliorer le PH de l'eau). Cette cuve est équipée d'un filtre à sable de 5 micron à l'arrivée de l'eau de pluie.
Si rien n'est possible, j'alimenterai ma MAL avec de l'eau chaude de ville, de l'eau froide de pluie par l'intermédiaire d'un mitigeur thermostatique avec clapets anti-retour réglementaires.
Cordialement
S.D
Posté : mer. déc. 08, 2010 18:50 pm
par valtrede
Bonsoir,
L'intérieur du serpentin est en acier non émaillé (l'extérieur, sur les combi, je sais pas

), il faut y faire circuler de l'eau en circuit fermé. Le problème c'est l'oxygène contenu dans l'eau, ça va rouiller.
Eric
Posté : jeu. déc. 30, 2010 10:37 am
par mob85
Bonjour,
Après calcul de mon installation je devrai prévoir un circuit pour la surchauffe d'été.
Mes panneaux vont être installés près de ma citerne d'eau de pluie de 12m3.
Je pourrai placer un cerpentin dans la citerne pour évacuer le surplus de calories l'été.
2 questions: - Quel matière utiliser pour ce serpentin pour ne pas polluer mon eau de pluie?
- Que faire si la citerne n'as plus d'eau , l'été en cas de sécheresse?
Cordialement
S D
Posté : jeu. déc. 30, 2010 14:10 pm
par thermitch
Question autrement plus cruciale : est-ce que tu ne vas pas faire un bouillon de culture dans cette citerne en y déchargeant les calories en trop ?

Posté : jeu. déc. 30, 2010 14:58 pm
par ramses
bonjour tous,
pour aller dans le sens de Thermitch, pourquoi le mettre dans la citerne a eau de pluie avec tous les enmerdes qui vont avec ? pas plus simple de tirer une tranchee de 20m et de faire un aller-retour avec du PER ?
Oui, je sais, c'est vite dis une tranchee ! c'est une solution simple pour moi car j'ai une petite grue mais je ne suis certainement pas le seul ... ou un voisin peut-etre ?
Bien a vous tous
Posté : jeu. déc. 30, 2010 17:14 pm
par fotourefair
Bonjour Mob,
+1 avec Thermitch et Ramsès car c'est exactement ec que j'allais dire en nuançant un petit peu car cela dépend évidemment du cubage de ta citerne ??? si en réalité on n'élève que d'1° la température de ta citerne, on ne fera pas trop de culture...
Autre point concernant la possibilité que ta citerne soit vide : d'une part il faut t'arranger pour mettre ton échangeur le plus bas possible et d'autre part si tu n'as plus d'eau tu peux peut être t'arranger avec un voisin qui a un puit... APrès il reste les fonctions de recirculation nocturne qui marche quand même pas mal en particulier avec des capteurs plans...
Enfin est ce que par expérience, il t'est déjà arrivé d'être à sec dans ta citerne ?
POur l'échangeur, il y en a en inox des pas trop cher sur leboncoin (couronne en inox annelée)
A+
Fotourefair
Posté : lun. janv. 03, 2011 11:01 am
par vile-coyote
bonjour a tous, et meilleurs voeux,
a la lecture de ton projet je me pose une question,
as tu défini le nombre de panneau nécessaire ?
parce que de la place pour 7 panneaux c'est bien, mais au final une inclinaison meme de 60° chez nous sera insuffisant pour la surchauffe si tu en mets 7 !
ps: pour le réchauffage de l'eau pour la machine a laver, pourquoi ne pas utiliser un petit ballon simple échangeur de récupération de 50 ou 75L, avec circulateur pris sur l'échangeur du haut ? voir meme en thermosyphon il chaufferait !
ce serait plus facile a gérer et a nettoyer.. et en plus ca résoud le soucis de durée de vie de ton gros ballon.
A+