Bonjour, je viens de découvrir l'APPER.

J'ai pour projet d’auto-construire une maison ossature bois BBC avec bien sur un chauffe eau solaire.

Compromis du terrain signer, permis de construire déposé, phase devis divers et varié pour la constitution du dossier bancaire.

Je voulais demander le calcul de ma futur installation mais la ligne besoin en eau chaude me pose soucis, je ne sais pas du tous quelle seront mais besoin.

Je vis actuellement en couple en appartement mais nous attendons un heureux événement, de plus la maison est prévu avec trois chambre donc pour 2 adulte et 2 enfant qui un jour seront ado (3heure sous la douche toussa toussa).

Pour couronner le tous j'ai l'intention d'alimenter le lave vaisselle et le lave linge directement avec de l'eau chaude.

Que me conseiller vous comme matériel, moi j'etait plutôt parti pour le kit complet 400L.

Posté : ven. juin 24, 2011 14:42 pm
par ice 54
Bonjour,
Normalement s'est 50 l d'eau chaude/ j / personne .donc à 4 s'est 200 l /jour.
Maintenant le lave linge et le lave vaisselle ne rentre pas dans le calcul car il ne fonctionne pas tout les jours, s’est une sorte de bonus :lol: :lol: .
Bon tout dépend de l’orientation, du nombre de panneaux mais effectivement 400 l s'est plutôt pas mal.(en attendant le petit 4 éme vous aurez + d’autonomie )
Pour une simulation gratuite et rapide il y a tecsol qui est gratuit et pas trop mal fait.
A oui BIENVENU !!!!!!

Posté : ven. juin 24, 2011 19:10 pm
par Nico1722
OK Cool Merci.

Ha oui une autre chose, Comment on peut avoir les papiers du matériel du groupement pour le Bureau d’Etude Thermique.

Posté : sam. juin 25, 2011 10:44 am
par thermitch
Bienvenue Nico :grin:

50 l/j/pers c'est encore le chiffre "traditionnel"
Force était de constater que c'était souvent très exagéré.
Nos "plus hautes institutions" :mrgreen: s'accordent aujourd'hui à penser que 33 l/j/pers serait plus judicieux.
Mais :
- pas sûr qu'ils aient pensé lave-linge et lave-vaisselle
- rien ne vous interdit de faire la chasse au gaspi pour faire mentir tout le monde

400 litres me semblent aussi une bonne base conso/autonomie ;-)
Comment on peut avoir les papiers du matériel du groupement pour le Bureau d’Etude Thermique.
Je me suis heurté au problème en professionnel : pas de chiffres certifiés sur les ballons du groupement (notamment constante de refroidissement)
Cela veut dire que le coefficient qui sera appliqué par le bureau d'étude sera le plus mauvais.
Cela peut être pénalisant pour un calcul BBC par exemple.

Pour les panneaux, la Solarkeymark est téléchargeable sur le site de l'asso.

Nota : il en est question dans un autre post, la constante de refroidissement calculée dans le logiciel Tecsol n'est en rien un chiffre officialisé dans un laboratoire par un protocole rigoureux. A prendre donc pour ce qu'il est.