Pompe à Chaleur BW couplée à un ancien solaire thermique, quel dimensionnement ?
Posté : mer. oct. 14, 2026 14:25 pm
Salut à tous, je reviens d'un chantier à Chaumont-Gistoux terminé il y a trois semaines, sur un cas qui revient de plus en plus souvent en ce moment avec l'échéance 2031 pour le mazout. Client avec des capteurs plans installés en 2009, encore en bon état, et une chaudière mazout clairement à bout de souffle. L'idée c'était de garder le solaire pour le préchauffage ECS et de poser une PAC air-eau en relève, sans flinguer le fonctionnement existant.
Le point délicat c'est le delta T. Après bon. Avec un ballon tampon de 300L déjà en place, fallait recalculer toute la bivalence pour que la PAC vienne pas travailler contre l'appoint solaire au lieu de s'ajouter dessus. Franchement, sur le papier ça paraît simple, mais quand le ballon a quinze ans et que les échangeurs ont un peu encrassé, les courbes de perf réelles bougent pas mal par rapport à la théorie.
On a fini par garder le ballon tel quel, juste repiquer la régulation différemment, et poser une PAC de 11kW. Deux jours de chantier, rien de spécial à signaler après coup. Pour ceux qui cherchent des retours concrets sur ce type de couplage, j'avais fait une recherche similaire avant de me lancer sous Pompe à Chaleur BW et ça m'a donné quelques pistes de dimensionnement. Si certains ont des retours sur des champs solaires plus anciens (avant 2005 genre) couplés à une PAC, ça m'intéresse, j'ai pas encore eu le cas. A+ sur le forum
Le point délicat c'est le delta T. Après bon. Avec un ballon tampon de 300L déjà en place, fallait recalculer toute la bivalence pour que la PAC vienne pas travailler contre l'appoint solaire au lieu de s'ajouter dessus. Franchement, sur le papier ça paraît simple, mais quand le ballon a quinze ans et que les échangeurs ont un peu encrassé, les courbes de perf réelles bougent pas mal par rapport à la théorie.
On a fini par garder le ballon tel quel, juste repiquer la régulation différemment, et poser une PAC de 11kW. Deux jours de chantier, rien de spécial à signaler après coup. Pour ceux qui cherchent des retours concrets sur ce type de couplage, j'avais fait une recherche similaire avant de me lancer sous Pompe à Chaleur BW et ça m'a donné quelques pistes de dimensionnement. Si certains ont des retours sur des champs solaires plus anciens (avant 2005 genre) couplés à une PAC, ça m'intéresse, j'ai pas encore eu le cas. A+ sur le forum