Re: Solaire thermique à l'ère des canicules ?

Message par visionmasterpro »

si je comprends bien, ton puits canadien est relié à ta VMC double flue comme arrivée d'air?
non le puits canadien est sur un T avec une autre arrivée de la toiture via un clapet motorisé. Cette arrivée est reliée en aspiration au groupe ventilation. Enfin l'air refoulée passe dans l'échangeur DF ou alors il est dévié via une des deux voies du double bypass de l'échangeur.

Donc en été en période chaude de rafraichissent de la maison l'air du PC est insufflée directement dans la maison sans passer dans l'échangeur DF et l'air aspiré de la maison est rejeté directement en toiture

J'ai donc un automate industriel, 8 sondes de températures, deux commandes pour les clapets et un wattmetre
je rentre la température de consigne de surchauffe été et hiver par exemple 24 et 28°C et en fonction des températures PC, toiture et habitation le système gère les deux clapets au mieux.
le wattmetre me donne la consommation électrique et le moment ou il faut changer les deux filtres
les differentes sondes permettent d'obtenir le rendement froid ou chaud
via le reseau IP j'ai une interface web et avec un pc ou un smartphone j'ai un genre de HMI qui permet de contrôler le bon fonctionnement avec un synoptique et je peux regler mes deux consignes.

Le système fonctionne correctement depuis environ 15 ans, un entretien important tout les trois ans environ des deux aubes de ventilation qui s'encrassent et le changement simple des filtres environ chaque année.

le plus profitable c'est l'hiver, on récupère environ 1000 watts pour une consommation électrique de 40 watts environ

j'aurai bien testé un echangeur à roue mais impossible d'en trouver un a un prix abordable.