PAC Viessmann 300 G et ECS solaire

Soutien solaire aux Pompes à chaleurs

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre

Répondre
tec63f
Newbie
Newbie
Messages : 3
Enregistré le : mar. avr. 05, 2022 15:36 pm

PAC Viessmann 300 G et ECS solaire

Message par tec63f »

Bonjour,

Je veux réaliser une modification sur mon installation. Est-elle pertinente ?

Installation actuelle :
PAC Viessamnn 300 G avec capteur géothermique en profondeur et plancher chauffant dans la maison avec ballon tampon de 200 L
Pour ECS 390 L avec PAC et appoint électrique dans la PAC

Modification future:
Je garde la PAC, le ballon tampon pour le chauffage. J'ai également déja 4 capteurs extérieurs, la pompe de circulation solaire, ainsi que la régulation solaire viessmann
Je dois acheter un ballon ECS 400 L avec double échangeur (1 spéciale PAC (env 4 m2 d'échange) et l'autre pour le solaire)
Je voulais garder le ballon ECS actuel pour un appoint solaire pour le chauffage (Le circuit solaire passerai dans l'échangeur appoint chauffage, puis dans l'échangeur du ballon ECS future )
Je vous mets un schéma en pièce jointe .

Je cherche également un technicien aguerri sur ma PAC Viessmann 300G pour des explications approfondies sur ma PAC.

Que pensez vous de cette modification ? Es ce que j'ai oublié quelque chose ?

Merci d'avance pour vos commentaires.
IMG_20220405_0001.pdf
(977.32 Kio) Téléchargé 81 fois

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: PAC Viessmann 300 G et ECS solaire

Message par j2c »

Bonjour, et bienvenue sur le forum.

Je n'ai pas vraiment compris ce que tu cherches à faire en mettant en série les serpentin des 2 chauffe eau solaire. ça me semble, a priori, une mauvaise idée.

Le "ancien eau chaude", c'est le ballon d'eau chaude fait par la chaudière.

A mon avis, tu as tout intérêt à le conserver en appoint.
Et mettre ton chauffe eau solaire en amont de ce dernier. La mise en série ne sera pas faite au niveau des serpentins, mais au niveau de l'eau sanitaire.
ça te permettra de ne pas acheter une double serpentin pour ton nouveau chauffe eau solaire.. (moins cher), de de profiter d'une meilleure stratification.

Attention aux sens de circulation de tes fluides. Un échangeur serpentin, est généralement plus efficace quand l'entrée haut chaude se situe plus haut que la sortie eau tiède. (ton serpentin dans l'"ancien eau chaude" est donc alimenté à l'envers.)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

tec63f
Newbie
Newbie
Messages : 3
Enregistré le : mar. avr. 05, 2022 15:36 pm

Re: PAC Viessmann 300 G et ECS solaire

Message par tec63f »

Bonjour et merci pour ta réponse.

Je veux profiter de mes 4 panneaux solaires, l idée est d' avoir

D un côté, une source solaire pour aider la PAC à chauffer le plancher chauffant (ancien ballon eau chaude) et

D'un côté un ballon double échangeur PAC / solaire pour ECS.(nouveau ballon)

Es ce que je dois refaire le schéma au propre pour clarifier le montage ou c est vraiment une mauvaise solution de faire ce montage ?

Merci de vos réponses.

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3089
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: PAC Viessmann 300 G et ECS solaire

Message par j2c »

@tec63f,

Je veux bien que tu tentes de refaire un schéma.

@ChristianGraffeuil : pas besoin d’électricien pour faire de genre de montage, c'est plus un plombier qu'il faut ;)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

tec63f
Newbie
Newbie
Messages : 3
Enregistré le : mar. avr. 05, 2022 15:36 pm

Re: PAC Viessmann 300 G et ECS solaire

Message par tec63f »

Bonjour,

Voici le schéma de l'installation modifiée. Merci pour vos commentaires.
Shema principe Solaire PAC 3F.pdf
(46.09 Kio) Téléchargé 98 fois

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 991
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: PAC Viessmann 300 G et ECS solaire

Message par ventura »

Bonsoir,
Le schéma a l'air correct,
à surveiller la température en entré" serpentin" (échangeur ) du ballon PC, pour éviter de le refroidir au démarrage Ballon ECS trés froid.
As tu fait une simulation avec CalSol ?Pour la production solaire avec tes 4 capteurs.
Qelle régulation pour tous ca ?

Répondre