retour Pac air/eau Atlantic

Soutien solaire aux Pompes à chaleurs

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1668
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

retour Pac air/eau Atlantic

Message par clyric »

Retour coup de G sur une Pac AIR/EAU Atlantic

Suite panne de chaudière Fioul, mes beau parents sont passé sur une PAC AIR/EAU Atlantic ( Unite Extérieure Model WOYG160LJL / UE : ALFEA EXCELLIA HP AI 16 )
coté esthétique, c'est un peu mastoc mais joli esthétiquement...

pour l'usage... j'ai connu plus simple,des config dans tous les sens... un vrai bordel à configurer... à coté de ça mon Pv routeur c'est Byzance...
et vu que la maison en question, coté isolation c'est pas ça, il fallait un truc qui dépote. ( je parle même pas de la conso électrique ... )

sauf que... au bout de 10 jours, je vois sur ma domotique que la chaudière est en panne. Le technicien de l'installateur passe et la remet en route après vérification du gaz ( sur conseil atlantic )
retombe en panne le lendemain ( reboot ) puis surlendemain... reboot toujours ( c'est la procédure Atlantic... ça plante, tu reboot )

et ça fait déjà 5 fois en 10 jours qu'elle replante, soit disant des pb du à un condensa, mais la purge a été refaite et gaz neuf remis.
le professionnel appel le support Atlantic et clairement j'ai découvert que c'est pas ça... tant sur les procédures que sur la forme...
Pour l'instant, j'attends le retour de vacances du frigoriste pour une nouvelle purge/vide, mais bon j'y crois pas trop, si c'est déjà le bordel pour ça dès l'installation... j'imagine même pas la suite.

des personnes ont été confrontés au même cas ?
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1000
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: retour Pac air/eau Atlantic

Message par ventura »

Bonjour,
le gas qui vient changer le gaz,tire-t-il au vide l'installation?
combien de temps ?

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1668
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: retour Pac air/eau Atlantic

Message par clyric »

la 1ere fois... 3h ( si c'est pas 4 ... )
la 2eme fois au moins 2h.

donc la 2eme fois purge, vide et remplissage
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
vile-coyote
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 873
Enregistré le : mar. nov. 06, 2007 12:44 pm
Localisation : bretagne (56)

Re: retour Pac air/eau Atlantic

Message par vile-coyote »

clyric a écrit :
ven. déc. 30, 2022 18:41 pm
soit disant des pb du à un condensa,
alros on ne parle pas de condensa, mais de incondensable ;-)

en fait de l'humidité dans le circuit gazeux,
absolument anormal sur une installation neuve ou alors,
tuyaux cuivre mis en place plusieurs mois avant la mise en route,
ou temps particulièrement humide à la mise en place, mais normalement la mise à pression sous azote puis tirage au vide long, tout finit par disparaitre un jour....
mon ancienne installation https://www.apper-solaire.org/Pages/Experiences/Delcourt%20Bertrand%2085/ses%2020m2%20de%20capteurs%20tubes%20et%20son%20ballon%20combi/index.htm

bientôt un nouveau projet solaire thermique

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1668
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: retour Pac air/eau Atlantic

Message par clyric »

l'installation est neuve
ils ont mis les tuyaux le jour même et on fait le branchement à la fin donc très peu resté ouvert.
par contre ce jour là la température extérieure état proche de 7° et la météo état bof.
pour l'humidité je trouve étrange qu'elle n'ai pas dégagé après la purge et la remise sous vide.

c'est quand même assez étrange aussi que l'incondensable arrive 1h après la remise en route de la chaudière, quand ça arrive.
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

Avatar du membre
ventura
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1000
Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
Localisation : narbonne (11 )

Re: retour Pac air/eau Atlantic

Message par ventura »

Bonjour,
Les incondensables se retrouvent au premier cycle, du moment ou il ne peuvent quitter le condenseur.
A la mise en route c'est le signe d'un mauvais tirage au vide.
il y a peut etre dans le circuit un endroit ou le vide c'est mal fait, une électrovanne, la vanne 4 voies dans une mauvaise position.
Je ne connais pas les PAC Atlantic et leur circuit.
En basse pression l'humidité est dans un état de glace.
Pour évacuer l'humidité c'est tres long, plus tu tire au vide moins tu as de matière pour transporter cette humidité,surtout que cette humidité tu la transformes en vapeur, par sublimation,changement de l'état glace en vapeur sans passer par le case liquide.

Dans un cas comme le tien, ma solution c'est de casser le vide, tu injectes de l'azote R ( déshumidifié), puis tu tire au vide plusieurs fois.

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1668
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: retour Pac air/eau Atlantic

Message par clyric »

ça marche, je vais en parler au frigoriste qui doit repasser (même si il connait son boulot )
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

utta22
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : sam. déc. 23, 2006 13:43 pm
Localisation : guingamp 22

Re: retour Pac air/eau Atlantic

Message par utta22 »

bonjour. + 1 avec Ventura ,casser le vide ,azote ,tirer au vide..
quand j'ai commencé dans les années 70 ;-) on laissait la pompe à vide toute la nuit ;grosse bouteille de liquide détendeur toujours alimenté en liquide; quand on changeait d'installation pour une plus importante ,on ne gardait jamais les tuyaux ,direct poubelle!!!!. et on remettait des neufs pour la nouvelle installation .les temps ont bien changés.quand aux PAC j'ai fait la mienne en 82 entre temps elle a bien changé mais elle tourne toujours :-D

utta22
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 226
Enregistré le : sam. déc. 23, 2006 13:43 pm
Localisation : guingamp 22

Re: retour Pac air/eau Atlantic

Message par utta22 »

suite au problème d'humidité dans les tuyaux un petit gag qui remonte à la surface .
je mettais une installation en route, un hâloir à fromage . le désydrateur sorte gros tube dans lequel on logeais des cartouches desy (danfoss) qui se trouvaient dans des boites étanches genre petit pois on les laissaient quelques jours et on les changeaient.le gars sympas qui faisais l'entretient me dit "ça fait loin pour revenir, si tu veux tu me laisse des cartouches ,je les changeraient".je lui explique la marge a suivre, pas de problèmes . le gars me rappelle quelques jours plus tard :mrgreen: , tuyaux bouchés : il avait laissé les notices (x3) de montage à l'intérieur des cartouches de désy . un sacré bazar pour enlever tout ce "borbel". enfin l'intention était bonne.

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3124
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: retour Pac air/eau Atlantic

Message par j2c »

Bah merde alors, on se croirait dans un squètche de gaston lagaffe...
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
j2c
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 3124
Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
Localisation : Somme (Amiens Sud)
Contact :

Re: retour Pac air/eau Atlantic

Message par j2c »

C'est une PAC Air-Eau monobloc ?
Ou tu as 2 unités reliées par des liaisons frigo ?
Dans le 2ème cas, peut-être suggérer à l'installateur de remplacer les liaisons par des neuves. Celles d'origine ayant peut-être un problème de porosité.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1668
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: retour Pac air/eau Atlantic

Message par clyric »

c'est une UE et une unité intérieure,
la liaison était neuve. mais bon perso je trouve que la mise en service ( bien que potentiellement bien faite) ne respecte pas ce qui est marqué dans la doc Atlantic.
( méthode des 3 vides en vu de la température extérieur )
Hellowatt, qui avait missionné l'installateur, va voir si ils peuvent faire venir un technicien Atlantic directement.
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

kironk
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 193
Enregistré le : mer. mai 11, 2011 17:22 pm
Localisation : Vosges

Re: retour Pac air/eau Atlantic

Message par kironk »

Et le test fuite à été realisé pendant combien de temps a quelle pression et avec quoi?
Azote, Azote hydrogéné, hélium? Ont ils changé le filtre deshy?

Si c'est une erreur qui arrive au bout de quelques jours, c'est qu'il y a un truc qui évolue dans le temps, d'ou l'idée de la fuite (a conditions climatiques equivalentes).
Tu as le type d'erreur? Hp ou Bp?

C'est du fujitsu au R410a, t'es en radiateurs a moins de 50°C, attention, la liaison est a haute pression, et reste tres tres sensible au microfuites.
Bouilleur 10/8kW / BT Mixte 800/200 Solaire / Pac

Avatar du membre
clyric
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 1668
Enregistré le : jeu. mars 23, 2017 12:11 pm
Localisation : morangis

Re: retour Pac air/eau Atlantic

Message par clyric »

test fuite réalisé je pense ( en tout cas lors du 1er passage quand ils ont voulu voir si il y avait eu baisse de pression, tout était OK )
pour le filtre desy non, pas de mémoire.

l erreur c'est 370 A3 ou A1, qui est d'après Atlantic un pb d'humidité.

pour les radiateurs on tourne dans les 50° voir plus... ( maison pourrie.. )
-2550Wc en autoconso multi orientation + pv routeur
-105Wc en circuit fermé (12v)
-6m3 de cuves eau
- IOT et contrôle de la maison par Domoticz
- ~1kWh batterie DIY
liens : https://github.com/xlyric/

kironk
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 193
Enregistré le : mer. mai 11, 2011 17:22 pm
Localisation : Vosges

Re: retour Pac air/eau Atlantic

Message par kironk »

Le test fuite c'est une bonne journée, avec le bon gaz de test, et a la bonne pression.
Si t'as rien vu, c'est que c'est pas fait ou mal fait.
Si c'est un pb d'humidité, c'est que le filtre deshy est flingué et donc tu dois pouvoir mesurer une diff de température entre l'entre et la sortie en fonctionnement.
Si le filtre est mort, changer le fluide c'est aussi utile que pisser dans un violon.
Je ne connaissais pas les codes erreurs atlantic (Fujitsu en réalité)

Pour tes radiateurs, si tu as besoin de plus de 50, et bien tu n'as pas la bonne bécane.
Les Aero de ce genre au r410a sont pas faites pour ça, tu seras hors enveloppe de fonctionnement du compresseur.
Bouilleur 10/8kW / BT Mixte 800/200 Solaire / Pac

Répondre

Retourner vers « PAC et solaire thermique »