Bonjour à tous,

Bon, ne m'en veuillez pas si je persiste à ne pas comprendre certaines choses,

-- avec l'échangeur à plaques, si pas de soleil pas de chauffage dans le PC?

-- Dans ce système, ( c'est seulement mon avis ) si par bonheur le ballon tampon est très bien chaud c'est seulement le tirage d'ECS qui fera baisser la température? et si il y a du soleil le PC ne se chauffe QUE par l'échangeur à plaques?

Ai-je bien tout compris?

Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le mar. mars 12, 2013 18:25 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

[quote="Tarassac"]Bonjour à tous,

Bon, ne m'en veuillez pas si je persiste à ne pas comprendre certaines choses,

-- avec l'échangeur à plaques, si pas de soleil pas de chauffage dans le PC?

-- Dans ce système, ( c'est seulement mon avis ) si par bonheur le ballon tampon est très bien chaud c'est seulement le tirage d'ECS qui fera baisser la température? et si il y a du soleil le PC ne se chauffe QUE par l'échangeur à plaques?

Ai-je bien tout compris?
[/quote]

En gros c'est ça.

Dès qu'il y a du soleil, les deux circulateurs se mettent en branle. L'eau des capteurs traverse le ballon, chauffe celui-ci et passe dans l'échangeur à plaques. Puis le deuxieme circuit pompe dans l'échangeur.
L'inertie de la dalle permet de lisser les températures.

Le ballon fait 300 litres...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Ok j'ai enfin compris :oops:

Maintenant peux-tu m'expliquer ton système au niveau du PC, ce n'est pas une vanne mélangeuse?
Hervé

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

[quote="Tarassac"]
Maintenant peux-tu m'expliquer ton système au niveau du PC, ce n'est pas une vanne mélangeuse?
[/quote]
Elle n'a plus lieu d'être, j'ai oublié de l'enlever...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Ah d'accord! donc il n'y a plus de mélange?

Hervé

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

[quote="Tarassac"]Ah d'accord! donc il n'y a plus de mélange?
[/quote]

Il n'y en a jamais eu, c'était quand il n'y avait qu'un circuit avec un seul circulateur, pour shunter le PC en été...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

Ok j'ai compris, donc l’hiver, tout ce qui transite par l'échangeur à plaque va dans le PC.

Mais comment régules-tu ta température ambiante? puisque tu ne peux pas "réguler" la température du fluide PC? je suppose que c'est par l'arrêt du circulateur?


Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le mar. mars 12, 2013 20:48 pm, modifié 1 fois.

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

[quote="Tarassac"]Mais comment régules-tu ta température ambiante? puisque tu ne peux pas "réguler" la température du fluide PC? je suppose que c'est par l'arrêt du circulateur?[/quote]

Il n'y a pas de régulation, l'inertie de la dalle lisse les températures...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

Avatar du membre
Tarassac
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 743
Enregistré le : mer. avr. 29, 2009 10:58 am
Localisation : Tarassac 34390

Message par Tarassac »

OK merci

Hervé

pf26
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 222
Enregistré le : mer. juin 02, 2010 11:45 am
Localisation : Aurel (26)
Contact :

Message par pf26 »

Bonjour,
Pour revenir à la question de départ, il me semble possible de mettre l'échangeur chaud (=le condenseur) d'une PAC en série avec le départ vers le PC. Mais attention, il faut assurer un débit suffisant pour évacuer toute la chaleur fournie par la PAC. Donc activer le circulateur PC un peu avant le compresseur PAC et l'arrêter un peu après arrêt.
Si le débit PC est insuffisant ou sa température trop élevée, le fluide chaud de la PAC ne peut plus condenser dans l'échangeur, la pression monte, le compresseur n'aime pas; Normalement, il y a une sécurité haute pression (HP) qui le coupe mais bon.
C'est fait comme cela chez moi, mais avec moins de 2kW de chaleur fournie par la PAC, il n'y a pas trop de risque.. d'autant que je commande directement le compresseur quand je veux...

Juste une question : quels sont les avantages du schéma hydraulique proposé pour le chauffage ? Ne pouvoir utiliser le plancher chauffant que lorsqu'il y a du soleil me semble plutôt étrange.

Pierre.

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1198
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Message par françois34 »

[quote="pf26"]
Juste une question : quels sont les avantages du schéma hydraulique proposé pour le chauffage ? Ne pouvoir utiliser le plancher chauffant que lorsqu'il y a du soleil me semble plutôt étrange.

Pierre.[/quote]
Bonjour,

Merci pours ces précisions, si tu as un schéma je suis preneur. ;-)

C'est pas utiliser le PC que lorsque qu'il y a du soleil, c'est l'utiliser dès qu'il y a du soleil...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...