couplage chaudiere fuel et PAC en série?
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, ametpierre
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1198
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
- cyril.64
- Newbie
- Messages : 33
- Enregistré le : mar. nov. 29, 2011 20:23 pm
- Localisation : oloron st marie (64)
- Contact :
Je vous envois des schémas de principe par MP.
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
Mais si ça marche , j'ai réalisé cette configuration de montage dans beaucoup d'installation. et ça marchait impeccable
D1 = débit circulateur chauffage
D2 = débit circulateur PAC
D3 = débit résiduel dans tube entre piquage
j'ai oublié le cas ou D1 = D2 donc D3 =0
D1 = débit circulateur chauffage
D2 = débit circulateur PAC
D3 = débit résiduel dans tube entre piquage
j'ai oublié le cas ou D1 = D2 donc D3 =0
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le lun. avr. 08, 2013 15:15 pm, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1198
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
[quote="françois34"]Donc D3 est une electro-vanne?
et à quoi sert l'accelerateur de la PAC?[/quote]
non D3 est le débit d'eau dans le tube
il n'y a pâs d'électrovanne ni de vanne 3 voies.
le circulateur PAC sert à faire circuler l'eau du retour dans la PAC,
s'il n'y en avait pas l'eau de retour des radiateur irait directement à la chadière
et à quoi sert l'accelerateur de la PAC?[/quote]
non D3 est le débit d'eau dans le tube
il n'y a pâs d'électrovanne ni de vanne 3 voies.
le circulateur PAC sert à faire circuler l'eau du retour dans la PAC,
s'il n'y en avait pas l'eau de retour des radiateur irait directement à la chadière
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1198
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
[quote="Bernard (de Cagnes)"]non D3 est le débit d'eau dans le tube
il n'y a pâs d'électrovanne ni de vanne 3 voies.
le circulateur PAC sert à faire circuler l'eau du retour dans la PAC,
s'il n'y en avait pas l'eau de retour des radiateur irait directement à la chadière[/quote]
OK merci Bernard...
il n'y a pâs d'électrovanne ni de vanne 3 voies.
le circulateur PAC sert à faire circuler l'eau du retour dans la PAC,
s'il n'y en avait pas l'eau de retour des radiateur irait directement à la chadière[/quote]
OK merci Bernard...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1198
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
- totoche
- Apprenti Solaire
- Messages : 390
- Enregistré le : lun. nov. 03, 2008 17:25 pm
- Localisation : st mathieu de tréviers (34)
Je confirme : sur mon installation chaudière gaz + PC + radiateurs le serpentin du ballon ECS est connecté de cette manière; parfois on se complique la vie alors que des solutions existent et fonctionnent parfaitementMais si ça marche , j'ai réalisé cette configuration de montage dans beaucoup d'installation. et ça marchait impeccable
Merci Bernard de nous le rappeler
Modifié en dernier par totoche le mar. avr. 09, 2013 20:05 pm, modifié 1 fois.
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
[quote="françois34"]La chaudiere est une ATLANTIC Guillot.
Puissance mini: 22Kw
Puissance maxi: 30KW
et pourquoi ne pourrait-on pas faire comme ça:
[/quote]
Bonlour,
oui, pourquoi pas !
mais pourquoi 2 vannes 3 voies , une seule suffit, un simple T à la place de l'autre v3v.
ensuite le débit d'eau peut varié en fonction de l'ouverture et fermeture des robinets thermostatiques.
et au niveau prix, je ne suis pas sure que 1 V3V avec moteur soit moins chère qu'un circulateur
Puissance mini: 22Kw
Puissance maxi: 30KW
et pourquoi ne pourrait-on pas faire comme ça:
[/quote]
Bonlour,
oui, pourquoi pas !
mais pourquoi 2 vannes 3 voies , une seule suffit, un simple T à la place de l'autre v3v.
ensuite le débit d'eau peut varié en fonction de l'ouverture et fermeture des robinets thermostatiques.
et au niveau prix, je ne suis pas sure que 1 V3V avec moteur soit moins chère qu'un circulateur
Amitiés ensoleillées. Bernard (Fretterans 71)
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1198
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
[quote="Bernard (de Cagnes)"]
Bonlour,
mais pourquoi 2 vannes 3 voies , une seule suffit, un simple T à la place de l'autre v3v.
et au niveau prix, je ne suis pas sure que 1 V3V avec moteur soit moins chère qu'un circulateur[/quote]
Salut,
Oui c'est exact, une seule vanne trois voies.
L'avantage du système Bernard, c'est que l'eau basse température ne traverse pas la chaudière, donc pas de risque de percement...
Bonlour,
mais pourquoi 2 vannes 3 voies , une seule suffit, un simple T à la place de l'autre v3v.
et au niveau prix, je ne suis pas sure que 1 V3V avec moteur soit moins chère qu'un circulateur[/quote]
Salut,
Oui c'est exact, une seule vanne trois voies.
L'avantage du système Bernard, c'est que l'eau basse température ne traverse pas la chaudière, donc pas de risque de percement...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- Bernard (de Cagnes)
- Maitre Solaire
- Messages : 879
- Enregistré le : jeu. févr. 23, 2006 15:02 pm
- Localisation : Fretterans 71
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 991
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Bonjour
Je ne conseille pas une PAC en série avec une chaudiere
à 50°C de retour des radiateurs (et meme avant) le compresseur va se détruire.
IL y a un débit d'eau différent sur ces 2 machines
Je vous conseille de travailler sur un ballon tampon avec un circulateur pour chaque machine et un pour le circuit de chauffage. Ne jamais faire travailler les 2 machine en meme temps, La PAC les jour ou la température extérieur n'est pas trop basse
Il y à deux types de PAC:
PAC basse température fonctionnement limite de sortie d'eau à 50°C ( régime de fonctionnement idéal de 35 à 45°C (pour des planchers chauffants ou radiateurs fonte alu
PAC haute température fonctionnement jusqu'à 80°C ( 2 étages de compresseurs avec des fluides frigorigènes différents le groupe extérieur au R410A, le 2 ieme au R 134A )
Je ne conseille pas une PAC en série avec une chaudiere
à 50°C de retour des radiateurs (et meme avant) le compresseur va se détruire.
IL y a un débit d'eau différent sur ces 2 machines
Je vous conseille de travailler sur un ballon tampon avec un circulateur pour chaque machine et un pour le circuit de chauffage. Ne jamais faire travailler les 2 machine en meme temps, La PAC les jour ou la température extérieur n'est pas trop basse
Il y à deux types de PAC:
PAC basse température fonctionnement limite de sortie d'eau à 50°C ( régime de fonctionnement idéal de 35 à 45°C (pour des planchers chauffants ou radiateurs fonte alu
PAC haute température fonctionnement jusqu'à 80°C ( 2 étages de compresseurs avec des fluides frigorigènes différents le groupe extérieur au R410A, le 2 ieme au R 134A )
- panMillenium
- Stagiaire Solaire
- Messages : 67
- Enregistré le : mar. mars 12, 2013 8:54 am
- Localisation : France isere (38)
de mon coté j'ai fait un truc un peu usine a gaz (avec le recul) mais ca marche:
replacement d'une chaudiere fioul par une pac, et releve de temperature (eventuelle) par un poele a granule , mis dans la veranda, et qui peux prendre le relais complet en cas de probleme avec la pac (...)
il faut effectivement jouer sur les debit pour optimiser le deltaT. 5°c avec la pac, debit elevé, temperature maxi 55°C (mitsubishi) et delta 10°c avec poele à granule (temperature maxi 65°C par -13°C) avec un debit plus faible.
le module ecodan protege le groupe exterieur si la t° de retour devient trop importante.
il y a des capteurs grundfos VFS (debit temperature) à differents endoits, cest precis, mais ca reduit le diametre et du coup il faut pousser le circulateur...
replacement d'une chaudiere fioul par une pac, et releve de temperature (eventuelle) par un poele a granule , mis dans la veranda, et qui peux prendre le relais complet en cas de probleme avec la pac (...)
il faut effectivement jouer sur les debit pour optimiser le deltaT. 5°c avec la pac, debit elevé, temperature maxi 55°C (mitsubishi) et delta 10°c avec poele à granule (temperature maxi 65°C par -13°C) avec un debit plus faible.
le module ecodan protege le groupe exterieur si la t° de retour devient trop importante.
il y a des capteurs grundfos VFS (debit temperature) à differents endoits, cest precis, mais ca reduit le diametre et du coup il faut pousser le circulateur...
Modifié en dernier par panMillenium le mar. avr. 09, 2013 22:06 pm, modifié 1 fois.
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1198
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
[quote="ventura"]Bonjour
Je n'ai pas tous les éléments pour juger l'installation pourquoi voulez vous faire fonctionner les 2 sources de chauffage en meme temps ?
Quel interet, quel est votre objectif[/quote]
c'est pas en même temps, mais le montage en série présente l'avantage de la simplicité.
Je l'oriente de plus en plus sur le montage présent sur le schéma ci-dessus...
Je n'ai pas tous les éléments pour juger l'installation pourquoi voulez vous faire fonctionner les 2 sources de chauffage en meme temps ?
Quel interet, quel est votre objectif[/quote]
c'est pas en même temps, mais le montage en série présente l'avantage de la simplicité.
Je l'oriente de plus en plus sur le montage présent sur le schéma ci-dessus...