Bonjour,
Il me faut purger et recharger les installations qui ont été réalisées avec des panneaux GIORDANO format 200x40 pose horizontale (réf. C2 ?) .
Question : Quelqu'un connaitrait le volume de liquide caloporteur (pour un panneau) de ces absorbeurs ?
(mes installations comprennent respectivement 6 panneaux pour la 1ère et 4 pour la seconde)
Je vous en remercie par avance et vous en souhaite une bonne journée.
Volume de liquide caloporteur des absorbeurs GIORDANO C2
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric
-
- Maitre Solaire
- Messages : 990
- Enregistré le : dim. juin 29, 2008 20:34 pm
- Localisation : Rennes 35
Re: Volume de liquide caloporteur des absorbeurs GIORDANO C2
bonjour,
la première question a se poser est :pourquoi purger? . Parce que si c'est pour "changer pour du neuf" ça n'a pas grand intérêt. On vérifie d'abord au congélo avec un petit échantillon la protection antigel . Si c'est bon on fait l'appoint.
Sinon les capteurs plan ont en général un volume de 0.6 litre/m².
yves
la première question a se poser est :pourquoi purger? . Parce que si c'est pour "changer pour du neuf" ça n'a pas grand intérêt. On vérifie d'abord au congélo avec un petit échantillon la protection antigel . Si c'est bon on fait l'appoint.
Sinon les capteurs plan ont en général un volume de 0.6 litre/m².