Connecter un automate Millenium3 par WiFi pour 10E

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c

Répondre
cle
Newbie
Newbie
Messages : 3
Enregistré le : sam. déc. 12, 2015 21:55 pm

Connecter un automate Millenium3 par WiFi pour 10E

Message par cle »

La connexion a un automate Millenium a toujours nécessité des interfaces couteuses, parce que sa liaison série en niveau TTL n'est pas isolé de l'alimentation de l'automate. :marteau:

Je me suis escrimer a les connecter par des liaisons avec toutes les galère pour tirer les câbles et les mauvaises connexions :???:
Une solution performante et peu couteuse vient d'apparaitre pour contourner se problème en utilisant une interface Wifi. Que je me suis pressé de tester. :-D

Un nouveau micro L'ESP 8266 est apparu il y a environ 18 mois. Ce circuit très économique est composé d'un processeur complet, d'une dizaine d'I/O d'une liaison série et d'un modem wifi. Les modules se trouvent sur Internet à partir de 3 € personnellement j'utilise le modèle NODEMCU qui en plus du module esp8266 contient une alimentation, une connexion USB et un bouton facilitant la programmation. Ce module se trouve à partir de 5 €.

le principe est simple, le module est connecté à l'automate en lieu et place du câble liaison série d'origine, et permet d'accéder a l'automate via Internet.

Deux protocoles sont implémentés :
  • Le protocole Telnet qui permet d'envoyer de façon transparente les trames à l'automate sans aucune modification. Il est surtout utile pour communiquer avec l'atelier de programmation de l'automate.
  • Le protocole HTTP dans ce cas l'ESP 8266 fait office de serveur Web, qui construit et décryptes les trames pour communiquer avec les blocs d'entrée-sortie liaison série SLin et SLout
Pour plus de détail vous pouvez trouvez mon tutorial ici http://www.euvrard.net/automate/ n'hésitez pas a me faire part de vos remarques pour l'améliorer

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1214
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Re: Connecter un automate Millenium3 par WiFi pour 10E

Message par françois34 »

cle a écrit :
sam. déc. 12, 2015 22:18 pm
Pour plus de détail vous pouvez trouvez mon tutorial ici http://www.euvrard.net/automate/ n'hésitez pas a me faire part de vos remarques pour l'améliorer
Très intéressant!

Tu es toujours sur le forum? :?:
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

cle
Newbie
Newbie
Messages : 3
Enregistré le : sam. déc. 12, 2015 21:55 pm

Re: Connecter un automate Millenium3 par WiFi pour 10E

Message par cle »

Oui, je suis toujours la !
Le temps passe
10 ans Après mes interfaces sont toujours opérationnelles

Jflala
Newbie
Newbie
Messages : 11
Enregistré le : mer. oct. 26, 2016 22:00 pm

Re: Connecter un automate Millenium3 par WiFi pour 10E

Message par Jflala »

Bonjour j'ai une question consernant votre interface via wifi esp8266.
Est ce qu'il est possible de communiquer via Modbus tcp via cette interface ?
Sinon,
Depuis le temps est ce que vous savez si c'est possible de communiquer en Modbus tcp sans le module xn05 ?

Est ce que quelqu'un aurait expérimenté une interface tcp ip Modbus via le port latéral du m3 ? Toujours sans le module xn05.

Avatar du membre
françois34
Modérateur
Modérateur
Messages : 1214
Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
Localisation : Herault

Re: Connecter un automate Millenium3 par WiFi pour 10E

Message par françois34 »

Salut ;) ,

J'avais commencé l'année dernière à essayer de connecter un ESP8266 sur un M3 via tx et rx connectés sur les sorties Slin et Slout.

Mais je n'y suis jamais parvenu. En même temps je suis pas un spécialiste de codage.

Cet automne j'ai trouvé sur Leboncoin pour une misère un serveur WEB ETICE qui se connecte sur un Millenium 2 ( j'ai quatre M2 sur piscine, voltes roulants, alarme, et solaire thermique ).
Mais je n'ai pas eu le temps de m'y pencher... :(
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...

cle
Newbie
Newbie
Messages : 3
Enregistré le : sam. déc. 12, 2015 21:55 pm

Re: Connecter un automate Millenium3 par WiFi pour 10E

Message par cle »

Bonjour

Cette interface converti des requette HTTP en commande modbus pour communiquer avec les port Slin et slout du M3 en modbus
Il faudrait modifier le code pour transférer les trame Modbus TCP en Modbus liaison série.
A l'époque j'avais réussi a communiquer avec l'atelier via cette interface, mais c'était très (trop) lent a cause de la latence introduite par l'interface.

Jflala
Newbie
Newbie
Messages : 11
Enregistré le : mer. oct. 26, 2016 22:00 pm

Re: Connecter un automate Millenium3 par WiFi pour 10E

Message par Jflala »

Bonjour merci pour vos réponses, je pense que je vais opter pour une interface Modbus en module externe officiel, ce sera plus simple.
Juste une dernière question, le module officiel de chez crouzet pour communiquer en Modbus tcp réf. Xn05
Coûte vraiment très cher et pas facile à trouver en occasion.
J'ai trouvé le même module mais en Zelio. Réf. SR3 NET01BD pour bien moin cher que celui crouzet.
Est ce que vous pensez qu'il soit compatible avec le m3 crouzet ?
Quelqu'un aurait déjà essayé d'installer un module Zelio sur un crouzet ?
Je pense qu'ils sont identiques mais bon, pas envi d'acheter pour rien.
Bonne soirée