Réglage consigne (au dixième) sur la facade du millenium II

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c

Répondre
Avatar du membre
THIERSAUV
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 130
Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
Contact :

Message par THIERSAUV »

Amis de la planète bonjour :)

veuillez trouver ci-joint une partie de programme qui permet de faire un réglage de consigne sur la façade du millenium II.
En appuyant sur deux touches (ok+)on augmente la consigne en appuyant sur deux autres touches(ok-) on la diminue.

Mais voici mon problème :oops: , j'ai un chauffage sol et je doit réguler la température retour de mon chauffage au dixième de degré.

comment puis je faire ? :?

1 afficher la température au dixième
2 réglage au dixième

possible ou pas possible?

Merci pour vos réponses :)

A+
Thierry :wink:
Fichiers joints
SansTitre1.pm2
(116.44 Kio) Téléchargé 168 fois
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois

http://www.e-monsite.com/lejardinducassel

tdenis97
Newbie
Newbie
Messages : 34
Enregistré le : mar. janv. 24, 2006 12:47 pm
Localisation : 47600 NERAC

Message par tdenis97 »

bonjour,
oui c'est possible
il faut régler ta consigne au dixiéme (240)
quand tu vas incrémenter
tu ajouteras 1 dixiéme à chaque appui
ça fonctionne c'est ce que je fais sur mon millénium III
@+
Denis

Avatar du membre
THIERSAUV
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 130
Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
Contact :

Message par THIERSAUV »

bonsoir denis :)


En fait, je voudrais que ma température soit affiché au dixième, et dés qu'elle baisse de 0,1 degré (suivant mon réglage au dixième) ma pompe se met en route. Avec ta solution cela ne marche pas. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

merci A+
Thierry :wink:
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois

http://www.e-monsite.com/lejardinducassel

Mallusone
Maitre Solaire
Maitre Solaire
Messages : 886
Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
Localisation : Angoulême (16)
Contact :

Message par Mallusone »

j'ai un peu de mal à comprendre le fait de régler au dixième près?

Même avec un chauffage au sol ! et pourquoi réguler sur le retour? tu n'as pas de sonde d'ambiance?

ça m'intéresse tes raisons Thierry, merci de préciser.

Cdt

Avatar du membre
THIERSAUV
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 130
Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
Contact :

Message par THIERSAUV »

bonjour mallusone :)

Mon chauffage au sol a été installé il y a 16 ans.(sans sonde)

Actuellement, je régule avec un régulateur dont la température (qui est prise sur le retour chauffage) commande l'accélérateur chauffage sol, cela fonctionne trés bien.
C'est la seul solution (pratique) que j'ai trouvé, car le chauffage sol demande une trés grande inertie et une sonde d'ambiance est inutile.
en fait plus il fait froid, plus la température de retour est froide, plus l'accélérateur fonctionne.
le probléme qu'il se pose c'est que je suis obligé de changer la consigne durant l' hivers de quelques 0,1 °.

A+
je vais bosser :cry:

Thierry :wink:
la suite ce soir
1000 excuses pour les fautes
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois

http://www.e-monsite.com/lejardinducassel

Avatar du membre
Yves Guern
Expert Solaire
Expert Solaire
Messages : 522
Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
Localisation : Jouques (13)

Message par Yves Guern »

bonjour,

Pour pouvoir regler des choses au dixième il faut travailler en dixièmes...

en clair il faut multiplier par 10 l'entrée analogique. les paramètres de la fonction gain deviennent 170 / 255 / -200 et une température de 20° est alors représentée par le nombre 200 (200 dixièmes). les fonction display permettent d'afficher une virgule là où on le souhaite...

Un dernier point: il ne faut pas commander la pompe avec un comparateur simple car elle ne va pas cesser de s'allumer s'éteindre. il faut soit utiliser en plus un timer qui ne bascule qu'après que l'entée soit restée un certain temps dans le même état (timer AC) ou utiliser à la place la fonction trigger.


A+

Avatar du membre
THIERSAUV
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 130
Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
Contact :

Message par THIERSAUV »

Bonsoir à tous

Bonsoir Yves Guern :)

Je pense que les valeurs que tu m'as donné sont fausses. Car si j'affiche l'ancienne valeur en parallèle avec la nouvelle ( les valeur que tu m'as donné) il n'y a pas de correspondance. De plus je n' ai que -30 maxi en sortie. :!: :!: :!:

quel sont les paramètres a rentrer ?

A+
Thierry
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois

http://www.e-monsite.com/lejardinducassel

Avatar du membre
THIERSAUV
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 130
Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
Contact :

Message par THIERSAUV »

Re

C'est bon ça marche :D :D :D :D :D :D

En fait, les paramètres de la fonction gain deviennent 1700 / 255 / -200 au lieu de 170 / 255 / -20 pour avoir la valeur multipliée par 10.

merci à Yves Guern et à Mallusone :)

A+ :wink:
Thierry
Fichiers joints
SansTitre1.pm2
(120.21 Kio) Téléchargé 142 fois
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois

http://www.e-monsite.com/lejardinducassel

Avatar du membre
THIERSAUV
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 130
Enregistré le : jeu. mars 09, 2006 19:14 pm
Localisation : ISIGNY LE BUAT (50)
Contact :

Message par THIERSAUV »

oups :oops:
et merci à tdenis97 :wink:
" Le savoir que l'on ne complète pas chaque jour diminue tous les jours. " Proverbe Chinois

http://www.e-monsite.com/lejardinducassel

Répondre

Retourner vers « Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques »