bonjour
j'ais eu ce problème sur une sonde il y avai un faut contact au niveau de la fiche qui relie le cable sur le circuit imprimé de la sonde
cordialement
Astuces et Exemples de Programmations du Millénium II
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
-
- Newbie
- Messages : 1
- Enregistré le : mer. mars 22, 2006 16:17 pm
- Localisation : NIMES 30
- p_bricoleur
- Modérateur
- Messages : 1671
- Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
- Localisation : Rueil-Malmaison (92)
- Contact :
Bonsoir,
Les hysteresis sont fixés dans le 2ème bloc de gain que subit chaque température.
En fait, pour ajouter une constante, on pourrait définir la constante avec un bloc NUM et puis utiliser un bloc +-, mais pour une constante, on peut utiliser un bloc gain avec A=1 et B=1 et C= la constante.
Ca ne consomme qu'un bloc
Donc pour régler les hysteresis, il suffit de changer le paramètre C des blocs gain.
Ce paramètre C peut être changé à partir de la face avant du Millenium pendant que le programme tourne si l'option "Modification autorisée" a été cochée pour le bloc Gain en question.
Cordialement
Les hysteresis sont fixés dans le 2ème bloc de gain que subit chaque température.
En fait, pour ajouter une constante, on pourrait définir la constante avec un bloc NUM et puis utiliser un bloc +-, mais pour une constante, on peut utiliser un bloc gain avec A=1 et B=1 et C= la constante.
Ca ne consomme qu'un bloc
Donc pour régler les hysteresis, il suffit de changer le paramètre C des blocs gain.
Ce paramètre C peut être changé à partir de la face avant du Millenium pendant que le programme tourne si l'option "Modification autorisée" a été cochée pour le bloc Gain en question.
Cordialement