Astuces et Exemples de Programmations du Millénium II

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c

GALIBERT33
Newbie
Newbie
Messages : 1
Enregistré le : mer. mars 22, 2006 16:17 pm
Localisation : NIMES 30

Message par GALIBERT33 »

bonjour
j'ais eu ce problème sur une sonde il y avai un faut contact au niveau de la fiche qui relie le cable sur le circuit imprimé de la sonde

cordialement

bo39
Newbie
Newbie
Messages : 46
Enregistré le : mer. avr. 05, 2006 11:55 am
Localisation : jura (39) clairvaux les lacs

Message par bo39 »

bonjour
y aurait il une ame charitable pour m expliquer comment règler les blocs gain de l hystérésis de la vanne dans l exemple en page 1
merci

Avatar du membre
p_bricoleur
Modérateur
Modérateur
Messages : 1671
Enregistré le : mar. déc. 27, 2005 10:37 am
Localisation : Rueil-Malmaison (92)
Contact :

Message par p_bricoleur »

Bonsoir,

Les hysteresis sont fixés dans le 2ème bloc de gain que subit chaque température.
En fait, pour ajouter une constante, on pourrait définir la constante avec un bloc NUM et puis utiliser un bloc +-, mais pour une constante, on peut utiliser un bloc gain avec A=1 et B=1 et C= la constante.
Ca ne consomme qu'un bloc

Donc pour régler les hysteresis, il suffit de changer le paramètre C des blocs gain.

Ce paramètre C peut être changé à partir de la face avant du Millenium pendant que le programme tourne si l'option "Modification autorisée" a été cochée pour le bloc Gain en question.

Cordialement

Répondre