Forcage sorties relais
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
-
- Expert Solaire
- Messages : 591
- Enregistré le : jeu. mai 29, 2008 8:59 am
- Localisation : corent (63)
Je viens de démarrer mon install, pilotée par le M3.
Concernant la mise au point.
J'ai chargé le M3 avec mon programme mais lors de certaines phases (mise en eau, test divers), il pourrait être interessant de forcer certaines sorties (mise en route circulateur, position vanne 3V etc).
Je n'ai pas trouvé de solution en mode monitoring, impossible de prendre la main sur le programme.
La seule solution est de faire un programme de test et de le charger juste pour ces phases la, c'est un peu lourd.
Avez vous des astuces ?
Merci d'avance.
Concernant la mise au point.
J'ai chargé le M3 avec mon programme mais lors de certaines phases (mise en eau, test divers), il pourrait être interessant de forcer certaines sorties (mise en route circulateur, position vanne 3V etc).
Je n'ai pas trouvé de solution en mode monitoring, impossible de prendre la main sur le programme.
La seule solution est de faire un programme de test et de le charger juste pour ces phases la, c'est un peu lourd.
Avez vous des astuces ?
Merci d'avance.
- kroutchef
- Expert Solaire
- Messages : 686
- Enregistré le : dim. déc. 25, 2005 17:44 pm
- Localisation : ALBI (81)
- Contact :
Deux cas de figures sont à prévoir:
- Fonctionnement normal du MIII
> pour chaque actionneur que l'on desire forcer, utiliser une entrée pilotée par un petit inter pour forcer la sortie dans le programme.
- dysfonctionnement de "la partie intelligente" avoir le moyen rapide de bypasser en 220V la(les) sortie(s) relais du MIII pour les actionneurs vitaux( circulateurs...) > inter ou shunt, si c'est déjà en place et prévu c'est plus simple...il est toujours plus difficile et dangeureux de recabler dans l'urgence
Voici la première version d'une de mes reguls Millenium, ce n'est pas une référence en peignage de câbles mais on y voit de petits inter. qui envoi du 24 V sur des entrées...
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =6525#6525
- Fonctionnement normal du MIII
> pour chaque actionneur que l'on desire forcer, utiliser une entrée pilotée par un petit inter pour forcer la sortie dans le programme.
- dysfonctionnement de "la partie intelligente" avoir le moyen rapide de bypasser en 220V la(les) sortie(s) relais du MIII pour les actionneurs vitaux( circulateurs...) > inter ou shunt, si c'est déjà en place et prévu c'est plus simple...il est toujours plus difficile et dangeureux de recabler dans l'urgence
Voici la première version d'une de mes reguls Millenium, ce n'est pas une référence en peignage de câbles mais on y voit de petits inter. qui envoi du 24 V sur des entrées...
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... =6525#6525
Modifié en dernier par kroutchef le jeu. sept. 04, 2008 11:11 am, modifié 1 fois.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
Alain R. (Albi)
"Ne quid nimis, sol lucet omnibus !"
http://alainraynal.wordpress.com (site catastrophe aprés migration de windowslive > description install)
-
- Maitre Solaire
- Messages : 886
- Enregistré le : ven. avr. 13, 2007 17:46 pm
- Localisation : Angoulême (16)
- Contact :
Bonjour à tous,
là je ne comprends pas...
Avec le M3 il est toujours possible de forcer l'état d'une entrée ou d'une sortie en mode monitoring.
Un clic droit sur l'entrée ou la sotie et une fenêtre de dialogue propose forçage et maintient pour passer ensuite sur une fenêtre On/Off ou Off/On et le tour est joué.
Cela avec n'importe qu'elle programme.
Bien sur une fois que votre test est fait il faut tout relacher pour permettre au programme de reprendre la main.
Attention prudence, il faut bien relacher à la fin sinon... grosse surprise !
@+
là je ne comprends pas...

Un clic droit sur l'entrée ou la sotie et une fenêtre de dialogue propose forçage et maintient pour passer ensuite sur une fenêtre On/Off ou Off/On et le tour est joué.
Cela avec n'importe qu'elle programme.
Bien sur une fois que votre test est fait il faut tout relacher pour permettre au programme de reprendre la main.