Liaison sonde de température - millénium
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
- Yves Guern
- Expert Solaire
- Messages : 522
- Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
- Localisation : Jouques (13)
Bonjour,
Il y a déja eu quelques posts à ce sujet (je pense dans la rubrique millenium astuce et prog par exemple).
J'ai utilisé (et j'en suis content) du cable pour liaison ethernet (RJ45 acheté chez LeroyMerlin). Il s'agit de 4 paires blindées, j'utilise 2 paires par sonde (ce sont des PT1000 montées en "trois fils").
Mes blindages sont reliés au 0 volt de l'alim millenium (d'autres les mettent à la terre, en fait il serait peut-être bon d'avoir le 0V à la terre?)
Ma carte de conversion PT1000 => 0-10V est à moins de 10cm du millenium: j'ai cablé en fil à fil.
J'avais étalonné les sondes au raz du millenuim, je n'ai pas eu à le refaire après cablage, même pour celle qui sont à plus de 14m du millenium. En utilisant la fonction filtrage du millenium j'arrive à un bruit de mesure "nul" (égal à +-1bit).
Bémol pour le RJ45: c'est du mono-brin rigide (et donc cassant), côté sonde j'ai renoncé à utiliser des dominos et j'ai soudé. Côté carte j'ai un peu galéré mais avec de la patience...
A+
Il y a déja eu quelques posts à ce sujet (je pense dans la rubrique millenium astuce et prog par exemple).
J'ai utilisé (et j'en suis content) du cable pour liaison ethernet (RJ45 acheté chez LeroyMerlin). Il s'agit de 4 paires blindées, j'utilise 2 paires par sonde (ce sont des PT1000 montées en "trois fils").
Mes blindages sont reliés au 0 volt de l'alim millenium (d'autres les mettent à la terre, en fait il serait peut-être bon d'avoir le 0V à la terre?)
Ma carte de conversion PT1000 => 0-10V est à moins de 10cm du millenium: j'ai cablé en fil à fil.
J'avais étalonné les sondes au raz du millenuim, je n'ai pas eu à le refaire après cablage, même pour celle qui sont à plus de 14m du millenium. En utilisant la fonction filtrage du millenium j'arrive à un bruit de mesure "nul" (égal à +-1bit).
Bémol pour le RJ45: c'est du mono-brin rigide (et donc cassant), côté sonde j'ai renoncé à utiliser des dominos et j'ai soudé. Côté carte j'ai un peu galéré mais avec de la patience...
A+
bonjour,
oui , le zéro du milénium ,lui est a la terre
gérard.......mais pas 36 terres, une commune ,
en bf on met a la masse et terre sur les fils blindés,seulement d'un coté en laissant l'autre en l'air...
c'est connu pour certains mais pas du grand public ,donc si ça peu servir
bonne réalisation
cordialement gérard
oui , le zéro du milénium ,lui est a la terre
gérard.......mais pas 36 terres, une commune ,
en bf on met a la masse et terre sur les fils blindés,seulement d'un coté en laissant l'autre en l'air...
c'est connu pour certains mais pas du grand public ,donc si ça peu servir
bonne réalisation
cordialement gérard
- Castor
- Stagiaire Solaire
- Messages : 139
- Enregistré le : ven. oct. 06, 2006 22:02 pm
- Localisation : Gonesse (95)
- Contact :
Bonjour.
Désolé Gérard, je suis pas trop d'acord avec toi pour le blindage. Ta méthode du blindage relié d'un seul coté, je dirais que c'est "la vieille école" (je met pas d'idée dégradante derriére ce terme). Maintenant le matériel travaille à des fréquences plus élevées qu'avant et l'on recommande de racorder les 2 cotés de la tresse.
Aprés, je cru comprendre que tu était radio-amateur, tu as surement plus d'expérience que moi dans le domaine des signaux faibles... Si t'as des arguments contraires à ce que je dis, je les lirais avec paisir
Désolé Gérard, je suis pas trop d'acord avec toi pour le blindage. Ta méthode du blindage relié d'un seul coté, je dirais que c'est "la vieille école" (je met pas d'idée dégradante derriére ce terme). Maintenant le matériel travaille à des fréquences plus élevées qu'avant et l'on recommande de racorder les 2 cotés de la tresse.
Aprés, je cru comprendre que tu était radio-amateur, tu as surement plus d'expérience que moi dans le domaine des signaux faibles... Si t'as des arguments contraires à ce que je dis, je les lirais avec paisir
- Yves Guern
- Expert Solaire
- Messages : 522
- Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
- Localisation : Jouques (13)
Bonsoir,
Pour ceux qui ont fait un peu d'électronique, et en résumé, si le câble est long il faut le relier d'un seul côté, sinon l'effet de courants de terre et surtout de boucle est garanti!
"Le matériel travaille à des fréquences plus élevées", les parasites aussi probablement sont devenus modernes et grâce au stress de la vie de tous les jours ont changé de fréquences?
"L'EXPERIENCE" c'est le nom que donnent les hommes à leurs erreurs passées...
C'est aussi ce qui permet de se rendre compte plus vite que l'on est en train de refaire la même erreur....
c'est vous qui voyez, enyna ki ont essayé, yzon eu des problèmes.
A+, Je doit vieillir moi aussi
Pour ceux qui ont fait un peu d'électronique, et en résumé, si le câble est long il faut le relier d'un seul côté, sinon l'effet de courants de terre et surtout de boucle est garanti!
"Le matériel travaille à des fréquences plus élevées", les parasites aussi probablement sont devenus modernes et grâce au stress de la vie de tous les jours ont changé de fréquences?
"L'EXPERIENCE" c'est le nom que donnent les hommes à leurs erreurs passées...
C'est aussi ce qui permet de se rendre compte plus vite que l'on est en train de refaire la même erreur....
c'est vous qui voyez, enyna ki ont essayé, yzon eu des problèmes.
A+, Je doit vieillir moi aussi
-
- Stagiaire Solaire
- Messages : 83
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 14:47 pm
- Localisation : Barbentane (13)
ce message n'est pas là pour mettre d'accord tout le monde mais l'histoire des liaisons de blindage est maintenant définitivement connue.
Le fait de relier les blindages de chaque coté permet d'éliminer les parasites haute fréquence (à condition de ne pas mettre un fil de câblage trop long entre le blindage et la terre) mais crée une boucle de masse susceptible de capter les parasites basse fréquence (50 Hz et ses harmoniques).
Si on ne relie qu'un coté du blindage, on est très bien protégé des parasites du secteur mais on obtient une superbe antenne pour les parasites HF. Les spécialistes de CEM (Compatibilité ElectroMagnétique) vous diront que cela dépend de la "pollution" qui existe autour de vous. Dans l'ancien temps on n'était embêté que par la BF mais maintenant, les téléphones portables, les télécommandes radio, etc. ont créé une pollution HF
Le fait de relier les blindages de chaque coté permet d'éliminer les parasites haute fréquence (à condition de ne pas mettre un fil de câblage trop long entre le blindage et la terre) mais crée une boucle de masse susceptible de capter les parasites basse fréquence (50 Hz et ses harmoniques).
Si on ne relie qu'un coté du blindage, on est très bien protégé des parasites du secteur mais on obtient une superbe antenne pour les parasites HF. Les spécialistes de CEM (Compatibilité ElectroMagnétique) vous diront que cela dépend de la "pollution" qui existe autour de vous. Dans l'ancien temps on n'était embêté que par la BF mais maintenant, les téléphones portables, les télécommandes radio, etc. ont créé une pollution HF
- Castor
- Stagiaire Solaire
- Messages : 139
- Enregistré le : ven. oct. 06, 2006 22:02 pm
- Localisation : Gonesse (95)
- Contact :
Bonsoir.
Ceux qui ont un peu suivi l'évolution de l'électronique ont remarqué que l'on est passé de l'ére de l'analogique à l'ére du numérique, ce qui implique des fréquences de travail plus élevées."Le matériel travaille à des fréquences plus élevées", les parasites aussi probablement sont devenus modernes et grâce au stress de la vie de tous les jours ont changé de fréquences?
- Yves Guern
- Expert Solaire
- Messages : 522
- Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
- Localisation : Jouques (13)
-
- Modérateur
- Messages : 879
- Enregistré le : sam. déc. 24, 2005 13:42 pm
- Localisation : Vinay - 38 - ISERE
Bonsoir à tous
Juste pour dire une chose.
Qui peut le plus peut le moins. Si vous avez cablé avec du cable blindé, pas relié à la terre, et que les infos de vos sondes sont fiables, pas la peine de vous prendre le chou outre mesure.
Le déparasitage est à faire le jour ou on vous aura collé une antenne GSM à 200m de la maison par exemple, ou que Gégé a déménagé , avec ttes ses antennes de radio amateur, pour s' installer prés de chez vous.
Mais si vous avez cablé avec du fil de lampe de chevet, et que dans qques temps vous avez besoin de déparasiter, et qu' évidemment vos cables passent dans un caisson tapissé de neuf avec une belle plinthe en carrelage en bas, ce jour là vous vous direz : " meeeeeeeeerde "
C' était juste mon avis
A bientôt
Juste pour dire une chose.
Qui peut le plus peut le moins. Si vous avez cablé avec du cable blindé, pas relié à la terre, et que les infos de vos sondes sont fiables, pas la peine de vous prendre le chou outre mesure.
Le déparasitage est à faire le jour ou on vous aura collé une antenne GSM à 200m de la maison par exemple, ou que Gégé a déménagé , avec ttes ses antennes de radio amateur, pour s' installer prés de chez vous.
Mais si vous avez cablé avec du fil de lampe de chevet, et que dans qques temps vous avez besoin de déparasiter, et qu' évidemment vos cables passent dans un caisson tapissé de neuf avec une belle plinthe en carrelage en bas, ce jour là vous vous direz : " meeeeeeeeerde "
C' était juste mon avis
A bientôt
- Yves Guern
- Expert Solaire
- Messages : 522
- Enregistré le : dim. janv. 01, 2006 20:02 pm
- Localisation : Jouques (13)
bof ,
j'espère que mon dernier déménagement sera pour le crématorium.
le plus tard possible ,rien que pour em..........der.....na!comme un gateux.
t'inquiète pas dédé ,il n'est pas sorti un poil de hf de chez moi depuis 1 an et demi.
je n'ai même plus d'antenne dehors.peu pas tout faire .mais c'est sur que là,s'il y a des installs mal faites ou pas aux normes ,ça fait mal.
expl 100 w hf sur 80 m ( 3.5 mhz ),me font jouer ma régule landys et gyr sur la 4 voies au rythme de la modulation.
et tout ça dépend de l'antenne utilisée...je parles du passé bien sur.
la tresse a la terre,pas a la terre d'un coté des deux cotés.nada..j'ai pas réussi.
sur une autre antenne le phénomène ce passe sur 21 mhz et 28 mhz..
donc chaque cas est unique ou (vareuse) comme disais francis blanche avec pierre dac.
mais mon dernier post parlait de bf ....(donc, dans les amplis bf)
donc au risque de me répeter ....vk 200 ;;;perles de ferrite..câbles blindés et de préférence torsadés sur grande longueur.capas de découplage a la masse essayer 1 nf , si vous avez le 60 kv au dessus de la tête + l'émetteur fm 1 kva acoté + la gendarmerie en face et de plus la centrale nucléaire pas loin....je pense même de mémoire que le gars craignait d'etre sur une faille tellurique......amen!
a plaisir ,mais pour rire bien sur ..il faut un peu d'humour de temps en temps.
castor, de l'humour que diable!avec un nom comme ça , j'ai pas fini de le chambrer.
c'est il seulement pourquoi les castors ont la queue plate?
dailleurs c'est pour cela qu'ils ne montent jamais sur un toit.
assez déc..né
cordialement gérard.
j'espère que mon dernier déménagement sera pour le crématorium.
le plus tard possible ,rien que pour em..........der.....na!comme un gateux.
t'inquiète pas dédé ,il n'est pas sorti un poil de hf de chez moi depuis 1 an et demi.
je n'ai même plus d'antenne dehors.peu pas tout faire .mais c'est sur que là,s'il y a des installs mal faites ou pas aux normes ,ça fait mal.
expl 100 w hf sur 80 m ( 3.5 mhz ),me font jouer ma régule landys et gyr sur la 4 voies au rythme de la modulation.
et tout ça dépend de l'antenne utilisée...je parles du passé bien sur.
la tresse a la terre,pas a la terre d'un coté des deux cotés.nada..j'ai pas réussi.
sur une autre antenne le phénomène ce passe sur 21 mhz et 28 mhz..
donc chaque cas est unique ou (vareuse) comme disais francis blanche avec pierre dac.
mais mon dernier post parlait de bf ....(donc, dans les amplis bf)
donc au risque de me répeter ....vk 200 ;;;perles de ferrite..câbles blindés et de préférence torsadés sur grande longueur.capas de découplage a la masse essayer 1 nf , si vous avez le 60 kv au dessus de la tête + l'émetteur fm 1 kva acoté + la gendarmerie en face et de plus la centrale nucléaire pas loin....je pense même de mémoire que le gars craignait d'etre sur une faille tellurique......amen!
a plaisir ,mais pour rire bien sur ..il faut un peu d'humour de temps en temps.
castor, de l'humour que diable!avec un nom comme ça , j'ai pas fini de le chambrer.
c'est il seulement pourquoi les castors ont la queue plate?
dailleurs c'est pour cela qu'ils ne montent jamais sur un toit.
assez déc..né
cordialement gérard.
- Castor
- Stagiaire Solaire
- Messages : 139
- Enregistré le : ven. oct. 06, 2006 22:02 pm
- Localisation : Gonesse (95)
- Contact :
Bonsoir.
J'ai pas de probléme avec la déconne
Je touche du bois, j'ai pas de probléme avec ma queue (désolé, j'ai pas pu m'en empécher!)
Tu jouais pas dans la bande des 144MHz? Je croyais que c'était la plus utilisée.

J'ai pas de probléme avec la déconne
Je touche du bois, j'ai pas de probléme avec ma queue (désolé, j'ai pas pu m'en empécher!)
Tu jouais pas dans la bande des 144MHz? Je croyais que c'était la plus utilisée.
Alpha3, ici Delta2 pouvez-vous traduire? le jargon m'échappe un peu... à vous Alpha3...me font jouer ma régule landys et gyr sur la 4 voies au rythme de la modulation
bonjour castor,
oui je trafiquais sur 144 en blu avec 17 el et 80 watts hf et j'ai contacté tous les départements français depuis mon perchoir excepté le 54.
sans parler des pays eureupéen.
fin de l'apartée...
de toute façon , pour les vertiges , ils sont de plusieurs sorte.
mais si c'est qu'une apréhention,en montant sur un toit....
attache toi, et tu verras tu prendras confiance et par la suite ça deviendra
beaucoup plus facile.
la première fois que je suis monté sur mon pylone balmet fixé au faitage du toit ,pour installer les antennes....je peux te dire que j'étai collé au pylone avec harnais et 2 mousquetons,maintenant ,malgré mon âge qui avance ,j'usqu'a 15 metres de haut ,c'est en sifflant et une fois acroché
je fait comme si j'étais sur la terre ferme....les deux mains libres .
donc je pense que l'on prend confiance et que l'on surmonte.
mais attention un toit reste toujours dangereux ...donc prendre les précotions qui s'imposent.
en espérant que ma petite histoire te serviras.
cordialement gérard.
oui je trafiquais sur 144 en blu avec 17 el et 80 watts hf et j'ai contacté tous les départements français depuis mon perchoir excepté le 54.
sans parler des pays eureupéen.
fin de l'apartée...
de toute façon , pour les vertiges , ils sont de plusieurs sorte.
mais si c'est qu'une apréhention,en montant sur un toit....
attache toi, et tu verras tu prendras confiance et par la suite ça deviendra
beaucoup plus facile.
la première fois que je suis monté sur mon pylone balmet fixé au faitage du toit ,pour installer les antennes....je peux te dire que j'étai collé au pylone avec harnais et 2 mousquetons,maintenant ,malgré mon âge qui avance ,j'usqu'a 15 metres de haut ,c'est en sifflant et une fois acroché
je fait comme si j'étais sur la terre ferme....les deux mains libres .
donc je pense que l'on prend confiance et que l'on surmonte.
mais attention un toit reste toujours dangereux ...donc prendre les précotions qui s'imposent.
en espérant que ma petite histoire te serviras.
cordialement gérard.
- Castor
- Stagiaire Solaire
- Messages : 139
- Enregistré le : ven. oct. 06, 2006 22:02 pm
- Localisation : Gonesse (95)
- Contact :
Bonjour.
Pour le vertige, je travaille de temps en temps en "petite" hauteur. J'ai progressé mais c'est difficile. A l'heure actuelle 10m de haut en intérieur (locaux industriels), c'est a peu près la limite de mes capacités. Mon probléme, c'est que j'ai bessoin de voir une "référence fixe" devant moi.
Chaque type de suport sur lequel, sur lequel je monte me donne une impression différente (bien plus à l'aise sur une nacelle à 8m de haut, que sur une échelle à 4m...). Je ne suis jamais monté sur un toit en tuile alors je me demande comment je réagirait. Dommage qu'il soit difficile de trouver des infos "nuancées" sur le vertige et le travail en hauteur. Merci pour les conseils.
Pour le vertige, je travaille de temps en temps en "petite" hauteur. J'ai progressé mais c'est difficile. A l'heure actuelle 10m de haut en intérieur (locaux industriels), c'est a peu près la limite de mes capacités. Mon probléme, c'est que j'ai bessoin de voir une "référence fixe" devant moi.
Chaque type de suport sur lequel, sur lequel je monte me donne une impression différente (bien plus à l'aise sur une nacelle à 8m de haut, que sur une échelle à 4m...). Je ne suis jamais monté sur un toit en tuile alors je me demande comment je réagirait. Dommage qu'il soit difficile de trouver des infos "nuancées" sur le vertige et le travail en hauteur. Merci pour les conseils.