Bonjour,

Excuses moi Manu mais il existe une protection qui marche en AC et en DC, ce sont les Transils qui sont des genres de diodes Zener qui peuvent encaisser de très gros courants de pointe avec un temps de réponse très très court.
Ils existent en version bidirectionnel donc bien adaptés au courant alternatif.

Par contre leur tension d'écrêtage est à choisir en fonction de la tension du circuit : 36V pour protéger un circuit 24V et 275V à 400V pour du 230V.

Encore un choix à faire...!!!

:wink:
Patrick

[url=https://ard-tek.com/index.php/forum/sujets-recents]Le forum du MaxiSun[/url]

Avatar du membre
Manu25
Etudiant Solaire
Etudiant Solaire
Messages : 234
Enregistré le : jeu. janv. 05, 2006 16:02 pm
Localisation : Arçon, près de Pontarlier (25)

Message par Manu25 »

Bien sur Patrick, c'est une autre solution. Les transils sont cependant rarement utilisés sur les relais, car plus cher qu'un simple R-C. On les utilise plutôt sur les entrées d'alimentations.
Le problème reste le même en ce qui concerne le DC et l'AC, sauf si les tensions sont les mêmes.