Coup de bélier en circuit fermé la pompe fait 0.6 m3/h maxi le tout en circuit fermé en + avec un vase d'expansion qui "amorti" mmmmmm pour le coup de bélier je suis pas sur.
Sinon j'attends aujourd'hui les premiers fonctionnements avec le branchement (si il y a du soleil).
je vous en reparle ce soir avec une petite photo de l'armoire elec.
bonne journée
300 L ECS appoint gaz /800 L appoint chauffage entrée chaudière à condensation, 6 capteurs Tinox Marvels 2510 automate Trend.
23 m2 de panneaux photovoltaique Solarworld + onduleur 3 kw/h onduleur power one.
.
Circuit fermé peut-être ... mais circulation tout de même.
Et stopper net une circulation, c'est comme la voiture dans le mur -> la vitesse est l'élément déterminant.
Vitesse = débit / section.
Le débit t'est imposé par l'installation, pour régler la vitesse il ne te reste plus que la section.
C'est sûr que ton vase d'expansion va absorbé.
Est-il prévu pour ça ? Des avis de spécialistes ?
A une époque j' ai eu des coups de bélier à l' arrêt d' une electrovanne. J' avais fait ce petit montage ( M2 ou M3 ), qu' on peut trouver sur mon site à la rubrique " millénium " et qui doit s' appeler " anti coup de bélier "