Modif variable numerique

Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c

Répondre
Avatar du membre
Jonathan26
Newbie
Newbie
Messages : 47
Enregistré le : lun. oct. 23, 2017 18:07 pm
Localisation : Saint Martin en Vercors (26)

Modif variable numerique

Message par Jonathan26 »

Hello,
Dans mon programme de regul chauffage je voudrais faire en sorte que la temperature consigne de l'eau soit :
-soit calculée selon la température extérieure
-soit égale à 25deg si la consigne du thermostat d'ambiance est atteinte ou depassee.

Savez vous comment faire basculer cette donnée d'entrée de la regul de la vanne melangeuse en utilisant unthermostat bilame (entrée tor) ?
Merci

TAM
Stagiaire Solaire
Stagiaire Solaire
Messages : 80
Enregistré le : mar. févr. 08, 2011 17:32 pm

Re: Modif variable numerique

Message par TAM »

Désolé pour cette réponse tardive...
Il suffit de
- brancher le contact sec du thermostat sur une entrée TOR.
- tester cette entrée avec un bloc compare
- utiliser un multiplexeur analogique pour choisir la consigne voulue.

Répondre

Retourner vers « Crouzet M2-M3, autres API et péripheriques »