Page 1 sur 1

Modif variable numerique

Posté : lun. août 24, 2020 16:22 pm
par Jonathan26
Hello,
Dans mon programme de regul chauffage je voudrais faire en sorte que la temperature consigne de l'eau soit :
-soit calculée selon la température extérieure
-soit égale à 25deg si la consigne du thermostat d'ambiance est atteinte ou depassee.

Savez vous comment faire basculer cette donnée d'entrée de la regul de la vanne melangeuse en utilisant unthermostat bilame (entrée tor) ?
Merci

Re: Modif variable numerique

Posté : dim. oct. 18, 2020 16:09 pm
par TAM
Désolé pour cette réponse tardive...
Il suffit de
- brancher le contact sec du thermostat sur une entrée TOR.
- tester cette entrée avec un bloc compare
- utiliser un multiplexeur analogique pour choisir la consigne voulue.