Bonjour,
j'ai installé un Crouzet em4 pour une gestion solaire couplée avec Jeedom. Tout fonctionne bien ... apres plusieurs nuits d'insomnie ; )
En meme temps j'ai voulu commander une motorisation de portail, juste une impulsion sur un contact sec. Ca fonctionne en connectant les 2 fils sur C3 et O5. En faisant la meme chose avec les sorties C1 et O1 ca ne fonctionne pas.
Est ce que vous connaissez la difference de ces sorties ? et comment utiliser les sorties O1 O2 SVP?
Autre question, j'ai un velux motorisé en 24V a la sortie du transfo il y a un bouton monté/descente qui inverse le sens du 24V dans les 2 fils qui vont au moteur. Est ce possible de brancher directement ces 2 fils sur l'em4 ? j'arrive pas a imaginer comment realiser cette inversion automatiquement.
Merci pour vos idées,
P.
Em4 contact sec pour motorisation
Modérateurs : ramses, Balajol, monteric, j2c
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3089
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Em4 contact sec pour motorisation
L'inversion peut de faire avec un relais 2 rt.
Je te ferai un schéma.
En gros le relais se présente
C1 T1 R1
C2 T2 R2
CX pour commun
T Contact travail
R Contact repos
Tu branches C1 et C2 à ton volet
Tu branches T1 et R2 au +24v
Tu branches T2 et R1 au -24v
Quand tu alimentes la bobine, ça inverse le sens de marche.
Pour allumer ou eteindre le volet, tu peux mettre en serie un autre relais piloté par une 2ème sortie.
Je suis moyennement chaud pour brancher un volet en direct sur un automate... si un truc arrive au moteur, tu grilles le relais dans l'automate.. alors qu'avec un relais externe, c'est lui qui fait fusible, et c'est plus facile à remplacer.
Je te conseille également d'ajouter un fusible dans le circuit. Chez velux, ils ont intérêt à te facturer un nouveau moteur ou une nouvelle alim plutôt qu'un fusible....
Je te ferai un schéma.
En gros le relais se présente
C1 T1 R1
C2 T2 R2
CX pour commun
T Contact travail
R Contact repos
Tu branches C1 et C2 à ton volet
Tu branches T1 et R2 au +24v
Tu branches T2 et R1 au -24v
Quand tu alimentes la bobine, ça inverse le sens de marche.
Pour allumer ou eteindre le volet, tu peux mettre en serie un autre relais piloté par une 2ème sortie.
Je suis moyennement chaud pour brancher un volet en direct sur un automate... si un truc arrive au moteur, tu grilles le relais dans l'automate.. alors qu'avec un relais externe, c'est lui qui fait fusible, et c'est plus facile à remplacer.
Je te conseille également d'ajouter un fusible dans le circuit. Chez velux, ils ont intérêt à te facturer un nouveau moteur ou une nouvelle alim plutôt qu'un fusible....
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
Re: Em4 contact sec pour motorisation
Merci beaucoup, si je comprends bien il faut:
un relais 2 RT pour l'inversion de sens comme celui-ci
https://hager.com/fr/catalogue/produits ... -2f+2o-24v
et un relais on/off comme celui-ci
https://hager.com/fr/catalogue/produits ... 25a-2f-24v
un relais 2 RT pour l'inversion de sens comme celui-ci
https://hager.com/fr/catalogue/produits ... -2f+2o-24v
et un relais on/off comme celui-ci
https://hager.com/fr/catalogue/produits ... 25a-2f-24v
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3089
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: Em4 contact sec pour motorisation
Ce sont de bons exemples ;)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
Re: Em4 contact sec pour motorisation
Bonsoir,
je reviens sur la question des bornes O1 et O2. Est ce que vous avez une idée ?
Merci,
P.
"En meme temps j'ai voulu commander une motorisation de portail, juste une impulsion sur un contact sec. Ca fonctionne en connectant les 2 fils sur C3 et O5. En faisant la meme chose avec les sorties C1 et O1 ca ne fonctionne pas.
Est ce que vous connaissez la difference de ces sorties ? et comment utiliser les sorties O1 O2 SVP?"
je reviens sur la question des bornes O1 et O2. Est ce que vous avez une idée ?
Merci,
P.
"En meme temps j'ai voulu commander une motorisation de portail, juste une impulsion sur un contact sec. Ca fonctionne en connectant les 2 fils sur C3 et O5. En faisant la meme chose avec les sorties C1 et O1 ca ne fonctionne pas.
Est ce que vous connaissez la difference de ces sorties ? et comment utiliser les sorties O1 O2 SVP?"