relais crouzet bloqué
Bonjour à tous,
J'ai modifié l'automatisation de mes volets en remplaçant des relais temporisés par un millenium M3.
J'ai deux relais de l'automate qui restent "scotchés" sur On.
Du coup comme j'avais un second M3 à quatre sorties, je l'ai rajouté. Et là encore deux relais bloqués sur On.
( en monitoring ils sont bien sur Off )
J'ai pas de bol ou il y a quelque chose que j'ai pas saisi?
J'ai modifié l'automatisation de mes volets en remplaçant des relais temporisés par un millenium M3.
J'ai deux relais de l'automate qui restent "scotchés" sur On.
Du coup comme j'avais un second M3 à quatre sorties, je l'ai rajouté. Et là encore deux relais bloqués sur On.
( en monitoring ils sont bien sur Off )
J'ai pas de bol ou il y a quelque chose que j'ai pas saisi?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 281
- Enregistré le : ven. août 31, 2007 18:23 pm
- Localisation : 21 dijon
Re: relais crouzet bloqué
vous pilotez directement vos volets avec le relais interne du M3 ou le relais du M3 pilote un relais intermédiaire qui pilote le volet ?
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Re: relais crouzet bloqué
Directement, un volet c'est peanuts comme ampérage...visionmasterpro a écrit : ↑sam. juin 25, 2022 18:24 pmvous pilotez directement vos volets avec le relais interne du M3 ou le relais du M3 pilote un relais intermédiaire qui pilote le volet ?
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
-
- Etudiant Solaire
- Messages : 281
- Enregistré le : ven. août 31, 2007 18:23 pm
- Localisation : 21 dijon
Re: relais crouzet bloqué
Dans votre cas je pense que la charge du VR n'est absolument pas compatible avec le relais du M3 (pas de protection ?) , sans doute production d'un arc qui conduit à une soudure des contacts.
la securité c'est de mettre un second relais entre le M3 et le VR, si indispensable en le protégeant ... De plus ainsi le M3 n'est soumis que sur du 24V, on sépare bien les tensions faibles et fortes et on limite les risques
Si c'est collé il ne reste plus qu'à le changer ou essayé de le décoller
la securité c'est de mettre un second relais entre le M3 et le VR, si indispensable en le protégeant ... De plus ainsi le M3 n'est soumis que sur du 24V, on sépare bien les tensions faibles et fortes et on limite les risques
Si c'est collé il ne reste plus qu'à le changer ou essayé de le décoller
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3116
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: relais crouzet bloqué
Je pense que le plus sage c'est de suivre les conseils dit par visionmasterpro...et de remplacer les relais. Essayer de les decoller va sansdoute fonctionner, mais ça ne sera pas stable dans le temps. Or.. un automateautomate, il faut qu'il soit fiable.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Re: relais crouzet bloqué
Je pense que vous avez raison toi et Vision.., ça doit être l'arc produit lors du contact qui scotche le relais.
Hier encore un autre qui s'est bloqué...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Re: relais crouzet bloqué
Bonjour,
Mes volets roulants ont un moteur qui s'arrete lorsque le courant augmente .
La régulation du moteur fonctionne par mesure du courant. Il n'y a pas de fin de course.
Je te conseille de mettre une diode de roue libre
Mes volets roulants ont un moteur qui s'arrete lorsque le courant augmente .
La régulation du moteur fonctionne par mesure du courant. Il n'y a pas de fin de course.
Je te conseille de mettre une diode de roue libre
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3116
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: relais crouzet bloqué
ça dépend des moteurs.
ceux que j'ai chez moi, j'ai 2 butées à régler (pas forcément des fins de course.. mais un dénombrage du nombre de tours réalisés par le moteur.)
Bonne précaution la diode de roue libre. C'est pas cher, et vu comme c'est emmerdant de remplacer un relais interne, ça les vaut largement.
ceux que j'ai chez moi, j'ai 2 butées à régler (pas forcément des fins de course.. mais un dénombrage du nombre de tours réalisés par le moteur.)
Bonne précaution la diode de roue libre. C'est pas cher, et vu comme c'est emmerdant de remplacer un relais interne, ça les vaut largement.
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Re: relais crouzet bloqué
La diode de roue libre c'est pour l'alimentation en basse tension CC du relais, pas pour le contact si je ne me trompe...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3116
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: relais crouzet bloqué
Je la verrais bien sur la bobine de ton relais additionnel. (j'en ajoute systématiquement sur les relais automobile que j'ajoute dans mes montage de bagnole)
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Re: relais crouzet bloqué
J'ai démonté un relais, à priori ils sont déjà équipés...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- ventura
- Maitre Solaire
- Messages : 1000
- Enregistré le : lun. mars 18, 2013 21:10 pm
- Localisation : narbonne (11 )
Re: relais crouzet bloqué
Bonjour,
Si tes relais se collent, c'est que le courant est trop important pour eux.
Monte des relais plus important ou des contracteurs.
Si tu peut faire une mesure de courant et mémoriser la pointe d'intensité,tu pourra choisir les relais ou contacteurs
Si tes relais se collent, c'est que le courant est trop important pour eux.
Monte des relais plus important ou des contracteurs.
Si tu peut faire une mesure de courant et mémoriser la pointe d'intensité,tu pourra choisir les relais ou contacteurs
- françois34
- Modérateur
- Messages : 1199
- Enregistré le : ven. janv. 20, 2006 12:33 pm
- Localisation : Herault
Re: relais crouzet bloqué
Bon j'ai solutionné le problème.
J'ai démonté l'automate et cassé les relais pour déconnecter leurs bobines.
Puis j'ai ponté l'alimentation de chaque bobine avec les deux bornes du contact du même relais.
Je me suis donc retrouvé avec 8 sorties en 24 V CC directement sur le bornier en sortie.
Ensuite j'ai connecté mes anciens relais Finder dont la bobine accepte de 12 à 230 ~ ou CC et le tour est joué...
J'ai démonté l'automate et cassé les relais pour déconnecter leurs bobines.
Puis j'ai ponté l'alimentation de chaque bobine avec les deux bornes du contact du même relais.
Je me suis donc retrouvé avec 8 sorties en 24 V CC directement sur le bornier en sortie.
Ensuite j'ai connecté mes anciens relais Finder dont la bobine accepte de 12 à 230 ~ ou CC et le tour est joué...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
- j2c
- Maitre Solaire
- Messages : 3116
- Enregistré le : ven. juin 21, 2019 14:24 pm
- Localisation : Somme (Amiens Sud)
- Contact :
Re: relais crouzet bloqué
A ouais, c'est de la bonne grosse solution de barbare, qui t'économisera un prochain démontage en cas où un relais venait à fumer.. vu qu'ils sont désormais dehors :)
Bien vu
Bien vu
CESI Auto installé en région parisienne en 2013 et démonté en 2017.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?f=41&t=9908 : Nouveau projet solaire
https://j2c.org
-----
Les interventions en tant que modérateur sont écrites en vert.
-
- Maitre Solaire
- Messages : 2345
- Enregistré le : ven. avr. 02, 2010 17:47 pm
- Localisation : Bretagne
Re: relais crouzet bloqué
excellent ! s'approprier le matériel et l'adapter à ce qu'on veut. j'adhère !
bien joué François !