Bonjour,

je souhaiterais savoir si on peut commander un contacteur jour nuit pour chauffe eau à partir d'un MIII. En effet, selon la doc, les relais du MIII ne supporterait pas les 16A nécessaires.
D'avance merci

Posté : lun. avr. 21, 2008 13:29 pm
par p_bricoleur
Bonjour,

En effet, le M3 a des relais limités à 8 A ou 5 A (selon les sorties).

Donc on ne peut donc pas commander directement un chauffe-eau électrique, qui fait souvent plus de 10 A.

Par contre, on peut commander un relais ou un contacteur jour-nuit (côté commande bien sûr), car la bobine d'un relais/contacteur consomme très peu.

Cordialement

Posté : lun. avr. 21, 2008 13:32 pm
par George
Bien sûr que tu peux, le relais de l'automate ne commande pas la résistance directement mais le contacteur jour/nuit. Et c'est lui qui lui supporte le courant de la charge, avec l'avantage de pouvoir le mettre en marche forcée ou l'éteindre si besoin.

Posté : lun. avr. 21, 2008 16:18 pm
par jr
Merci pour vos réponses, je me demandais quel type de "courant" envoie EDF pour commander le passage HC-HP et si ce même "courant" opuvait être généré par le MIII.

Bonne journée

Posté : mar. avr. 22, 2008 12:46 pm
par jr
Bonjour,

on peut donc faire "rentrer" du 220V dans le relais MIII pour commander la bobine du contacteur jour-nuit, comme les appareils alimentés directement par les relais du MIII ?

d'avance merci

Posté : mar. avr. 22, 2008 13:07 pm
par babar
Merci pour vos réponses, je me demandais quel type de "courant" envoie EDF pour commander le passage HC-HP et si ce même "courant" opuvait être généré par le MIII.
EDF envoie un courant en 175 hz. Tu peux simuler un HC avec un simple contacteur en parallèle du contact jour/nuit , pas besoin de recréer du 175 hz pour exciter le module de teleinfo pour ca.

Posté : mar. avr. 22, 2008 20:18 pm
par jr
Merci pour vos contributions, je vais donc brancher un contacteur jour-nuit sur une sortie du MII et le commander avec l'horloge.

Bonne journée à tous