Bonsoir.
Le sr3b261bd c'est le bon choix.
Tu disposes de 10 sorties relais et de 16 entrees tor (tout ou rien)
dont 6 se transforment en ana 0-10 v de ib à ig.
Cest le même automate que moi.
Le sr3mbu01bd et le sr3tx101bd je ne situe pas. Quelle sont les fonctions?
Pour les entrées ana il te faut du zelio rmpt 33bd ou du zelio rmpt 30 bd.
Ce sont les convertisseurs o-10v/ pt 100.
Si je peux te donner un conseille travaille en 0-10 v pour 0-100°.
Les convertisseurs cités ci-dessus sont de cette gamme.
Inutile de travailler à plus de 100° ou moins de zéro° pour le solaire.
Au dessus de 100° et moins de zero° c'est que tu as 1 pb et tu aurais dû écrire un prog qui empêche ce mode de fonctionnement, les décisions
automate doivent se prendre avant ces seuils.
De plus ton affichage de T° dans l'afficheur se fait sans conversion délicate.
par expl tu affiche ib= 3.2v et çà donne en direct live 32°.
Pas de souci pour la prog tu me joints quand tu veux sur
pascall60@yahoo.fr.
As tu des notions d'électricité (langage et raisonnement électricien) pour le montage du prog ?
Ou habites-tu?
Passe ton tel sur mon adresse e-mail si tu accroches sur ce que j'explique dans ma démo.
J'ai fais simple pour le différentiel, c'est le coeur du système. Une fois monté le reste à mon avis est plus cool.
En réalité, mon prog est beaucoup plus étoffé que ce que j'explique. mais c'est particulier à ma gestion à la volée de mes 3 ballons.
Inspire toi de ce que j'ai fais au moins pour le début, je n'en suis qu'a ma version 19 du prog et cela va encore évoluer.
Alors reste cool çà va le faire.