Posté : lun. févr. 23, 2009 23:08 pm
par visionmasterpro
Bonjour
Je cherche à programmer un M3 pour un puits canadien relié à une VMC double flux. Pour une régulation optimum il me faut le mois de l'année ou le jours afin de basculer en mode été (rafraîchissement) ou hiver (préchauffage)
Une telle fonction existe telle ?
cordialement

Posté : lun. févr. 23, 2009 23:36 pm
par Guigou13
Bonsoir,

Sur le M3 tu as l'objet "TIME PROG" qui te permet d'activer ta sortie en fonction de plage horaire, de jour, de semaine, de mois, d'année, de date, périodiquement et un mix de tout ça :-D :-D au choix !!
Tu peux enregistrer jusqu'à 51 évènements pour un même "time prog" qui piloteront ta sortie.

A+

Posté : mar. févr. 24, 2009 0:34 am
par p_bricoleur
Bonsoir,

Pour moi cela dépend plus des températures mesurées que de dates fixes.

Avec un puits canadien et un VMC DF, les questions sont :
- je prends l'air neuf dans le puits ou dehors ?
- je court-circuite (c'est à peine plus beau que je bypasse..) l'échangeur de la DF ou non ?

Et la décision est basée sur une mesure de la température intérieure et de sa comparaison avec une consigne de confort.

Comme il peut faire frais à la belle saison ou chaud à la mi-saison, une programmation absolue basée sur des dates ne va pas dans le sens du confort.

Cordialement,
T.Streiff

Posté : mar. févr. 24, 2009 8:10 am
par remi.450
Bonjour,
Par curiosité je souhaiterais connaître le montage aéraulique.
L'association du puit canadien et d'une double flux.
Car les petites DF n'ont pas le registre de by-pass de l'échangeur.

Mais je rejoins entièrement P_Bricoleur pour le contrôle des températures et non d'une date.

Si un schéma pouvait être joint, merci.

Posté : mar. févr. 24, 2009 14:26 pm
par jim66
Bonjour,

tout a fait d'accord avec p.bricoleur. Il vaut mieux gérer tout ca avec des sondes plutôt que des horloges.
Je rajouterais qu'il faudrait une sonde extérieure pour gérer le by-pass du puit canadien. En effet, il est parfois préferable de rentrer de l'air extérieur sans passer par le puit, en particulier en mi-saison.
Et on peut très bien faire cette régulation avec un M3.

Sinon pour répondre à la question initiale, il éxiste une fonction nommée: "été/.hiver" :roll:

Posté : mar. févr. 24, 2009 15:13 pm
par p_bricoleur
Bonjour,

Sinon pour la question du mois dans le Millenium, je t'ai répondu sur Solari-home. Il faut utiliser un bloc Archive. Quand son entrée est activée, la date (dont le mois) et l'heure se trouvent sur ses sorties.

Cordialement,
T.Streiff

Posté : mar. févr. 24, 2009 22:23 pm
par m_you49
Salut.
Est-ce si compliqué de basculer manuellement plusieurs fois par an.
Ça permet de se prendre pour le capitaine du navire (seul maître après Dieu ... et moi-même) en zieutant la météo de temps en temps.
D'ailleurs, quand on a réalisé l'automatisation d'un truc, on arrête pas de surveiller pour voir si ça marche. Alors ...
Tiens d'ailleurs, pourquoi on appelle une notice de système automatique : un "manuel" d'utilisation ? Antinomique non ?
Les bizarreries de la langue française sont infinies...
@ + Mil'd