par p_bricoleur
Bonjour,

Question personnelle mais qui me semble assez générale.

Mes capteurs solaires sont au sol à 10 mètres du Millenium qui est dans le sous-sol.
J'ai une sonde PT avec convertisseur Crouzet (sous boitier étanche).

Est-il préférable de placer le convertisseur :
1) dehors près de la sonde (et donc des capteurs)
2) dans le sous-sol à côté du Millenium ?

Avantages 1) Le signal transporté sur les 10 mètres a été reconditionné (0-10V) et est plus résistant aux perturbations que le signal entre sonde et convertisseur.

Avantage 2) L'éléctronique du convertisseur n'est pas soumise aux températures extérieures (Crouzet indique -10°C..+60°C dans sa doc).

Cordialement,
T.Streiff

Posté : lun. mars 09, 2009 16:25 pm
par tsm33
Salut

là je peut répondre et sans hésiter :roll: , met tes platines au chaud avec son M3, de l'électronique dehors demande trop d'attention pour fonctionner correctement surtout durablement.

Nous avions vus dans une autre rubrique que 10 mètres de câbles correct au départ n'avais pas d'influence.

je cherche le post...............Trouvé
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=

++
jérôme

Posté : mar. mars 10, 2009 20:08 pm
par pascall60@yahoo.fr
Bonjour.
J'ai des convertisseurs près de l'automate au sous sol , et j'utilise du 4 fois .75 mm blindé, cable licy quelquechose, c'est sans problème sur + de 10 m.