Page 1 sur 2
Posté : dim. mars 22, 2009 11:39 am
par dam8888

Bonjour,
j'habite un pavillon dans les Vosges et j'ai fait installer 20 m2 de capteur, avec un ballon solaire de 750 l et 3 de stockage de 1000 l chacun.
j'ai un chauffage au sol basse temperature avec chaudiere fuel.
le programmateur est un Crouzet millenium2+ (programme type .pm2)
je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider a optimiser les réglages de facon à utiliser au mieux l'eau chaude produite;.
Cela fait 3 mois que cela tourne et je me demande en surveillant les températures s'il ne faut pas modifier le programme suivant la saison.
1 pour l'hiver, 1 pour le printemps et l'automne et 1 pour lété.
Je n'ai pas le cd de programmation.
Quelqu'un l'a t il?
Merci par avance en tout cas
Posté : dim. mars 22, 2009 12:05 pm
par patoche
Salut Dam et bienvenue,
Belle install , ça a air du costaud.....des photos peut être...
Pour c'qui est du cd rapproches toi de Pasquall, c'est "nôtre" pro du M3, j'pense qu'il peut t'aider de même sur les sujets programme mais beaucoup d'autres sont également des champions d'la programmation

Fouilles dans les chapitres dédiés tu vas trouver ton homme et "ta" solution.
Bonne journée,
Patoche,
Posté : dim. mars 22, 2009 13:16 pm
par gallo.jean_paul
jean paul
Posté : dim. mars 22, 2009 16:34 pm
par dam8888
tout d'abord merci
je vais essayer de trouver Pasquall
voici des photos....
Posté : dim. mars 22, 2009 16:37 pm
par dam8888
voila des photos
Posté : dim. mars 22, 2009 17:14 pm
par patoche
Re,
P'tain la vache

ça c'est pas d'la rigolade!!!!! Beau...très beau...c'est toi qu'y a monter ça???
En revanche compact les photos et dépasses pas 600ko, sinon....ça rentre pas dans l'écran...c'est vrai qu'vu l'install faut du grand angle

( sinon editer et tu recommences...)
Pour Pasquall, tu tapes sur son profil et t'as tout l' toutim,
A+,
Patoche
Posté : dim. mars 22, 2009 17:22 pm
par dam8888
non, moi j'ai 2 mains gauches!!
c'est une entreprise de Golbey (88) qui m'a fait ca
Posté : dim. mars 22, 2009 19:17 pm
par valtrede
Bonjour dam8888 et bienvenu sur le forum,
Magnifique ton instal et magnifique aussi l'intégration en toiture.
Pas très courant une instal faite par un pro et géré par un millenium, pour t'aider il va au minimum falloir un schéma de l'instal et son principe de fonctionnement.
A défaut de cd tu peux en attendant télécharger sur le site de crouzet la version de démo pour te faire la main.
Un fonctionnement priorité chauffage et un autre priorité ecs devraient suffire.
Eric
PS: essaie de réduire la taille des photos 800x600 c'est suffisant.
Posté : dim. mars 22, 2009 20:44 pm
par dam8888
merci
je vais scanner le croquis que j'ai fait de l'install
et je le posterai demain
Posté : dim. mars 22, 2009 21:54 pm
par thermitch
Bonsoir dam, tous
Belle installation
On aimerait bien effectivement en savoir plus.
Peux-tu ajouter la marque et type des panneaux à la liste de Valtrede ?
Depuis combien de temps as-tu cette installation ?
Ton installateur ne peut pas t'aider ?
Pourquoi n'a t'il pas fait ce genre de mise au point ?
Posté : dim. mars 22, 2009 22:06 pm
par dam8888
bonsoir
les capteurs sont de marque clipsol,les ballons de marque Allianz
l'installateur a bien sur fait un programme sur automate crouzet millenium 2+.
cela fonctionne depuis environ 3 mois
et je regarde évoluer son fonctionnement depuis.
mais je voudrais pouvoir etre autonome dans ma programmation et optimiser pour ne perdre aucun degré de ce que me donne le soleil.
Par exemple, le bas du ballon solaire est réglé sur 28 degré et le haut sur 64
j'ai demandé d'avoir une température assez basse en bas
pour que les panneaux produisent plus tot dans la journée
mais je ne suis pas sur que cela soit une bonne idée.
Il vaudrait peut etre mieux que l'écart entre la temp basse et le ballon ecs soit plus faible.
Le compromis n'est pas évident à trouver.
En plus c'est relativement subjectif car je ne peux pas mesurer exactement
les calories apportées par le solaire.
Je ne suis pas sur que je pourrais me débrouiller tout seul malgré vos conseils pour modifier la programmation car je suis aussi assez novice en chauffage!
bref y a du boulot!!
bonsoir à tous
Posté : dim. mars 22, 2009 22:10 pm
par patoche
Re,Re,
Puiqu'on est dans les questions......une p'tite de plus ( j'suis curieux comme beaucoup) t'as pas l'tarif de la "chose" pour info

De plus dans tes modifs images corriges la taille.......merci
A+,
Patoche,
Posté : dim. mars 22, 2009 22:14 pm
par thermitch
Ne t'inquiètes pas, les pro du millénium vont t'aider.
Merci pour le complément d'info.
Dernière question, que pense l'installateur de ces manips sous garantie ?
Posté : dim. mars 22, 2009 22:19 pm
par YvesBr
Bonsoir,
On va pouvoir tenter de t'aider.
Cependant, le mieux placé serait l'installateur. Et si tu interviens sur le programme, je crains que tu perdes la garantie sur l'installation. Enfin, c'est toi qui vois.
Il faudra soit récupérer le programme auprès de l'installateur, soit le charger à partir de l'automate vers un ordinateur. Pour cela, il te faudra un cordon série ou USB pour relier l'ordinateur et l'automate. Il faudra aussi le programme de Crouzet.
Yves
Posté : dim. mars 22, 2009 22:22 pm
par dam8888
Patoche
le cout est de 19 000 auquel il faut déduire 1300 de la Région Lorraine et le crédit d'impot
donc cout pour moi environ 11 000
donc je souhaite à désirer une hausse du fuel pour amortir plus vite !!
(c'est une blague bien sur)
pour les photos, je ne peux plus modifier celle qui sont sur ce forum!?