Page 1 sur 4
Posté : mar. avr. 21, 2009 8:33 am
par touchatout
Bonjour,
J'aimerais avoir une précision sur un automate CROUZET millénuim3 XD26.
Ce matériel possède 6 entrées analogiques. Pouvez vous me donner leur tension de fonctionnement.
Est elle de 0-10v ou de 0-24v.
merci
a+
Posté : mar. avr. 21, 2009 9:29 am
par p_bricoleur
Bonjour,
C'est au choix.
Le choix est fait lors de la programmation, dans le bloc Entrée analogique qui représente l'entrée.
Cordialement,
T.Streiff
Posté : dim. avr. 26, 2009 10:02 am
par touchatout
[quote="p_bricoleur"]Bonjour,
C'est au choix.
Le choix est fait lors de la programmation, dans le bloc Entrée analogique qui représente l'entrée.
Cordialement,
T.Streiff[/quote]
bonjour,
merci pour cette précision,
je ne suis pas sur de la tension maxi,
l'echelle maxi, ca ne peux qu'etre 0-24v et non pas 0-20v ou autrechose?
merci
a+
Posté : dim. avr. 26, 2009 11:54 am
par George
Bonjour,
Tu utilise un bloc de gain dans ta programmation et tu le paramètre pour utiliser une tension 0-20V en entrée c'est aussi simple que ça !
Posté : dim. avr. 26, 2009 12:30 pm
par George
Re
Je viens de regarder les logiciels M3 et M2 et on ne propose que des entrées 0-10V ou potentiomètre.
Y'a un truc que je ne connais pas ? Si quelqu'un a la réponse ça peut m'interesser aussi.
Posté : dim. avr. 26, 2009 12:52 pm
par patrick07
Bonjour George,
Les M3 (je ne sais plus pour les M2) les entrées analogiques ne traitent que des tensions 0/24V. Quand elles sont configurées en 0/10V c'est le prog intégré qui extrapole pour avoir des valeurs de 0 à 1023 pts. L'inconvénient de tout ça c'est qu'en 0/10V la précision est divisée par 2,4. On en avait parlé ici:
http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... &start=195
Il aurait été plus logique de prévoir 2 plages commutées en "hardware", mais aussi plus coûteux... Cela montre bien les limites que l'on peut avoir à employer un automate "généraliste" sur un système spécifique.

Posté : dim. avr. 26, 2009 16:53 pm
par George
Bonjour,
Est ce qu'on s'est bien compris ?
Si je crée un entrée une entrée analogique, dans la fenetre de configuration on me propose 0-10v ou potentiometre, pas 0-24v.
Donc une entrée à 0v me donne 0, une entrée à 10v me donne 1023, mais tout ce qui est au dessus de 10v me donne toujours 1023 non ?
(J'ai qu'à faire des essais non ?

)
Posté : dim. avr. 26, 2009 17:05 pm
par patrick07
Oui, tu as bien compris, le résultat final est le même... Par contre si tu veux afficher le 1/10ième de degré pour une plage de 0 à 100°C ton affichage va compter par pas de 0,24 arrondis à 0,3.
C'est vrai que ce n'était pas exactement le sujet de ta question, désolé si je t'en fais poser d'autres (questions)

Posté : jeu. avr. 30, 2009 21:42 pm
par touchatout
Bonsoir,
En fait c'est une sonde de type pt 100 de raccordée directement sur ces entrées analogiques, non? Sur mon installation il y a un fil de la sonde qui est raccordé sur l'alim du +24 et l'autre fil sur l'entrée ana.
Quand je prends la tension aux bornes de ces 2 fils il y a 8.9v pour 29° et la tension diminue lorsque la température augmente. normale?
Excusez moi, mais je suis novice en élect, mais j'essaie de ma soigner.
a+
Posté : jeu. avr. 30, 2009 21:58 pm
par George
Non, entre la pt100 et l'automate, il faut un convertisseur qui te fournit une tension entre 0 et 10v en fonction de la valeur de la pt100.
Il existe chez crouzet une extension qui accepte directement deux sondes pt100, mais je n'ai pas la ref. sous la main.
Posté : ven. mai 01, 2009 8:30 am
par touchatout
bonjour,
si ce n'est pas unr pt100, alors quel pourrait être le type de sonde qui est branchée sur mes entrées ana (qui me fournie 8.9v pour 29°)?
ce serait un thermo couple, il y aurait une tension infime a ses bornes.
merci de vos infos
a+
Posté : ven. mai 01, 2009 10:30 am
par patrick07
Tu dis "sur mon installation"... qui l'a branchée comme ça cette sonde ???
Quel type d'installation ???
Et ça donne quoi en lecture ???
Une petite photo ferait avancer le schmilblick.

Posté : ven. mai 01, 2009 14:41 pm
par rafa66
bonjour
touchatout quant tu mesure la sonde tu la débranche ou tu mesure sur les bornes ? juste pour savoir
rapha
Posté : ven. mai 01, 2009 19:19 pm
par touchatout
bonsoir,
le xd26 gère la loi d'eau d'une pac HT branchée par un pro. L'installation fonctionne tout a fait correctement. La sonde dont je vous parle mesure la température sortie ballon tampon.
Lorsque je mesure la tension, je me prends sur le +24v de l'automate (commun à un fil de la sonde) et sur l'autre fil de la sonde qui lui est relié a l'entrée IB. Ce qui donne 8.9v pour 29° et la tension diminue lorsque la température augmente.
J'aimerai savoir ce que c'est comme sonde de température, il n'y a rien de noté dessus.
a+
Posté : mar. mai 05, 2009 20:40 pm
par touchatout
Bonsoir,
Alors cette sonde ne vous dit rien?
S'il vous manque des infos complémentaires, n'hésitez pas.
a+