Page 1 sur 1

Posté : mer. sept. 08, 2010 19:58 pm
par JeanLuc35
Bonjour à tous,
Je voudrais savoir si on peux visualiser une entrée direct 12v batterie sur le M3 XD26 pour contrôler une décharge.
De plus sur une entrée analogique peut on voir le vitesse de rotation (via programme ) d'un alternateur en connectant directement sa borne W.
Merci à tous pour vos réponses et salutations solaire.
Jean Luc

Posté : jeu. sept. 09, 2010 9:20 am
par JeanLuc35
Bonjour à tous,
Oups! pas de réponse!!!
J'ai lu beaucoup de sujets et j'ai pas trouvé ma réponse!
En fait je voudrais savoir si je peux voir la charge d'une batterie 12v sur une entrée du M3 sachant que les entrées disponible en programme sont en 0-10v?
Faut-il abaisser cette tension d'entrée par une interface avant de la mesurer?
Merci

Posté : jeu. sept. 09, 2010 10:11 am
par patrick07
Bonjour Jean Luc,

On en avait discuté quelque part sur ce forum... En configurant ton entrée en 0/24V tu a une résolution de ~=25mV, à voir si cette précision est suffisante pour ton application ???

Pour la mesure de la vitesse de rotation pourquoi n'emploies-tu pas une entrée comptage rapide ???

:bye:

Posté : jeu. sept. 09, 2010 11:12 am
par JeanLuc35
Bonjour Patrick,
En configurant l'entrée 24 v ? comment SVP. :oops:
Pour la rotation entrée comptage rapide ??? oui mais le signal d'entrée est carrée +- 14volts compatible avec entrée? D'où première question "en configurant l'entrée 24 v ? comment SVP." :sad:
Merci pour vos réponses Patrick.

Posté : jeu. sept. 09, 2010 11:55 am
par Forhorse
En ce qui concerne la mesure des batteries j'avais lancé un sujet similaire ici
http://forum.apper-solaire.org/viewtopic.php?t=4819
Mon montage est en fonction depuis plus de 3 mois et il fonctionne mais il est prévu pour des batteries 24V

Posté : jeu. sept. 09, 2010 20:47 pm
par p_bricoleur
En configurant l'entrée 24 v ? comment SVP.
Double clic sur le bloc d'entrée analogique.
Apparait un choix "Connexion électrique à l'entrée".
Si "0-10V" est sélectionné : l'échelle est 0..10 V
Si "Potentiomètre" est sélectionné : l'échelle est entre 0 V et la tension d'alimentation du contrôleur.

Si doute, cliquer le bouton "?", apparait l'aide suivante :
Paramètre
Par défaut cette tension varie entre 0 et 10Vdc.
Le type de connexion électrique à l’entrée est à configurer dans la fenêtre Paramètre :
0 - 10 V,
potentiomètre, choisie si l’entrée est connectée à un dispositif potentiométrique alimentée entre 0 volt et la tension d’alimentation du contrôleur.


Cordialement,
Thierry Streiff