Bonjour,

J'ai une chaudière Hargassner avec des pt1000 connecté directement sur la chaudière & un M3.

La question : comment récupéré les données PT1000 sur le M3 avec la sonde existante (une PT1000 ---> vers 2 automates) ?

Je suppose que le repiquage sur la régul chaudière en direct ne doit pas être possible ?

Merci

Posté : jeu. févr. 17, 2011 21:32 pm
par thermitch
Bonjour et bienvenue André :grin:

J'ai tenté ce genre d'aventure : 1 PT1000 pour alimenter 2 entrées d'une Deltasol.
Résultat : des données de t° incohérentes sur les deux entrées :???:

C'est juste un constat et j'ai pensé que cela venait du fait que la résistance de la sonde était partagée entre les deux entrées. On ne récupèrerait donc pas la "vraie" valeur de la résistance de la PT1000.

N'étant pas spécialiste en phénomènes électroniques :mrgreen: je me suis arrêté là mais peut-être que nos spécialistes on un idée de derrière les fagots.

Posté : jeu. févr. 17, 2011 22:02 pm
par Christian de Quinsac
Je sens que les électroniciens vont te fâcher à avoir des idées pareilles :-D .
1 PT1000 branchée sur 2 "récepteurs", il doit falloir bidouiller ferme !
On va voir les réactions
Amicalement

PS : Arrrrch... Thermitch a frappé avant moi

Posté : ven. févr. 18, 2011 0:19 am
par patrick07
:-?

Posté : ven. févr. 18, 2011 21:24 pm
par thermitch
Mais encore Patrick ? :-?

Posté : ven. févr. 18, 2011 21:34 pm
par YvesBr
Bonsoir,
Dans ma vie professionnelle antérieure, nous utilisions des thermocouples qui fournissent des mini-tensions et des centrales d'acquisition. Pour certaines mesures, nous avions deux centrales en parallèle, un thermocouple étant connecté à la fois sur l'une et l'autre des centrale.
La mesure se faisait par balayage, en commutant les voies par des relais vers le convertisseur.
Cà marchait, mais de temps en temps, lorsque la même voie était mesurée par les deux centrale en même temps, les deux mesures foiraient. Nous considérions que ce n'était pas gênant pour notre application. :oops:
Pour les PT 1000, le problème est encore compliqué par qu'il faut fournir une tension pour faire la mesure d'une résistance. Chaque système de mesure choisit sa tension d'alimentation. Si chacun alimente en permanence, la sortie ne peut être qu'une bouillie. Sans présumer des risques de courants trop forts si les alimentations sont mal protégées.
Donc, soit l'électronique permet une récupération de l'information, soit il faut doubler la mesure. :???:

Posté : ven. févr. 18, 2011 21:51 pm
par thermitch
[quote="YvesBr"]... soit il faut doubler la mesure. :???:[/quote]
... et deux sondes dans un doigt de gant ça rentre pas :-x
Heureusement qu'il y a la démerde :lol:

Posté : ven. févr. 18, 2011 21:52 pm
par mbertaud
Dans l'industrie, le problème est réglé en utilisant des sondes doubles qui n'ont rien d'électrique en commun.
Il est vrai qu'il est théoriquement possible de laisser la PT100(0) alimentée par la régulation d'origine et de mesurer la tension à ses bornes avec un deuxième appareil à condition qu'il soit isolé galvaniquement de la régulation.
Par exemple, on peut utiliser un multimètre numérique alimenté par pile.
Il faut ensuite connaître faire la conversion tension/température puisqu'on en connait a priori pas la valeur du courant qui travers la sonde.

Posté : ven. févr. 18, 2011 21:52 pm
par m_you49
Bonsoir.
As-tu la place de mettre une autre sonde à côté de la 1ère ???
Ça me paraitrait plus simple, mais si tu n'as pas la place ...
@ +

Posté : sam. févr. 19, 2011 1:27 am
par patrick07
[quote="thermitch"]Mais encore Patrick ? :-?[/quote]

Non rien, j'avais écris une c*nnerie...

Le plus simple, comme déjà dit, monter 2 sondes dans le doigt de gant. En général il y a plusieurs emplacements prévus ou un gros pour thermostats de sécurité à bulbe et autres, avec des PT1000 en diamètre 3mm, ça rentre.

Ou bien "coller" une sonde de contact sur le corps de chauffe...

C'est sûr que ça double l'équipement mesure alors qu'il est déjà présent surtout s'il s'agit de mesurer toutes les températures de la bête.

:bye:

Posté : lun. févr. 21, 2011 10:49 am
par Forhorse
Comme l'a souligné mbertaud il existe des PT100/PT1000 double qui dans le même encombrement fournissent 2 sondes totalement independantes qui mesurent pourtant la même temperature.
S'il n'y pas la place de mettre 2 sondes il faut utiliser ce genre de double sonde.

Posté : lun. févr. 21, 2011 22:11 pm
par thermitch
Du coup, en cherchant autour des double sondes, j'ai trouvé ça.
Si ça peut servir.

Le site est impressionnant ... enfin ... pour moi :oops:

Posté : mar. févr. 22, 2011 0:39 am
par Ottiti
Bonsoir

Thermich je n'arrive pas a ouvrir ton lien ?

Posté : mar. févr. 22, 2011 8:55 am
par thermitch
Ben chez moi ça s'ouvre bien :-? d'autres dans ce cas ?

Posté : mar. févr. 22, 2011 11:08 am
par fpyfu
bonjour
belle documentation.
Merci