Posté : mar. juil. 24, 2012 9:56 am
par tbbelg
Bonjour,
Hier j'ai "finalisé" ma régulation perso avec le M3. Pour rappel, voici la configuration (je prendrai bientôt des photos).
4 sondes (bientôt 6) raccordées via carte de Patrick07
3 vannes 3V (reste une vanne mélangeuse à installer pour retour chauffage sol).
Donc hier je charge le programme dans le M3, tout est normal, les valeurs des 4 sondes sont correctes.
Ce matin je vais jeter un oeil en me levant, surprise les 2 sondes (-20/120) indiquent des valeurs incohérentes (2/3° alors qu'elles devraient indiquer + de 20..). Je me dis que c'est la carte convertisseur qui déconne. Je teste au voltmètre et bien non, j'ai un voltage cohérent avec une température d'une vingtaine de degrés. Je n'arrive pas à expliquer. En intervertissant le raccordement des sondes sur le M3 je suis arrivé à avoir une valeur cohérente sur 3 des 4 sondes mais il y en a toujours une qui "déconne". Et pourtant le voltage en entrée M3 me semble correct.
Voici ce que je lis au voltmètre (PT1000)
3,58 volts, 30° affiché au M3
2,45 volts, 13° affiché au M3 (--> celle qui déconne)
Avez-vous une idée ????????

Merci.

Thierry

Posté : mar. juil. 24, 2012 11:40 am
par eric74
Bonjour

Ton alim 24V fournit bien du 24 volt et est assez puissante pour alimenter tout ce que tu lui demande ?

Eric

Posté : mar. juil. 24, 2012 13:02 pm
par tbbelg
Oui pas de souci avec l'alim.
En réfléchissant, peut-être que le circuit était plus froid que je ne pensais et que le glycol était encore à température de la nuit et pas encore dans les +-20° comme je pensais.
Là les 4 sondes fonctionnent correctement..

Comment on fait pour calculer la t° de façon théorique en se basant sur le voltage que sort la carte convertisseur ?

Merci.

Posté : mer. juil. 25, 2012 0:09 am
par tbbelg
'Soir,

En fait la journée pas de souci avec les sondes.
Je détaille la sonde qui me pose 'question' : elle se trouve dans la chaufferie, juste avant le ballon.
A l'instant (00h) il fait 18/20° dans la chaufferie, or la sonde est redescendue à 13°. Je me suis dit que c'est peut-être le glycol qui refroidit avec la température extérieure mais sur le toit, la sonde capteur indique encore 26°.
Je pige pas....

Thierry

Posté : ven. juil. 27, 2012 20:27 pm
par Mogo Bono
Salut à tous et à toutes

Lorsque j'ai des doutes et si la sonde est facilement accessible , 1 minute dans la bouche et le 37°C assez précis dans la bouche et direct je vais voir la regul sur smart app.

Bonne continuation


Miguel

Posté : sam. juil. 28, 2012 22:32 pm
par tbbelg
Bonsoir,
Le souci c'est que la sonde est noyée dans de la pâte thermique.
Vu que cette sonde est placée tout en bas de l'installation ("à la verticale des capteurs), serait il possible que la chaleur du fluide se déplace vers le haut et donc que le bas refroidisse en dessous de la température ambiante ?

Thierry

Posté : jeu. août 02, 2012 15:20 pm
par tbbelg
Bonjour,
J'ai finalement trouvé l'issue du problème. L'étalonnage "vers le bas" n'était pas bon. Mon voltmètre doit pas être top..
J'ai fait le réglage via un programme sur le M3 qui affiche la température et l'indice de 0 à 1023. Ainsi j'ai pu régler tip top avec les résistances de calibrage et ce programme.

Thierry

Posté : ven. août 03, 2012 5:26 am
par Cevenol30
Bonjour,
Quel est le programme sur M3 dont tu parles ?
Merci

Posté : ven. août 03, 2012 17:26 pm
par tbbelg
Voici.
C'est peut-être un peu simpliste mais mon voltmètre ne me semble pas très précis.