Page 1 sur 2
Posté : mar. sept. 18, 2012 15:40 pm
par kahuna_lux
Bonjour,
j'ai beau regarder tous les modèles de M3, je ne trouve que la possibilité d'installer 6 sondes de température CTN1 et CTN2.
Or si je fais le compte d'une installation un peu plus complexe, je suis largement en dessous de mes besoins...
- 1 sonde T° extérieur
- 3 sondes T° ballon (haut, milieu, bas)
- 1 sonde 2nd ballon augmentant le stockage et évitant la surchauffe
- 1 départ chauffage
- 1 sonde solaire
- 1 sonde solaire pour une 2nd orientation
- 1 sonde air neuf ventilation
y a-t'il une solution ou dois je prendre 2 millenium M3?
Dans ce cas est-il possible de les faire travailler ensemble?
Merci d'avance
Posté : mar. sept. 18, 2012 16:05 pm
par papoune47
Bonjour,
Oui, c'est possible en utilisant la carte multipléxée de patrick07. tu peut y mettre 8 sondes et utiliser une seul entrée analogique et 3 entrées tor. Regarde dans le coin des électroniciens.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Elec ... /index.htm
cdt dd
Posté : mar. sept. 18, 2012 16:42 pm
par kahuna_lux
J'avais déjà vu sa carte qui me semble très pro, mais ça reste du bricolage, surtout pour moi qui suis amateur en électronique.
Face à un client je préférerais un produit avec garanti.
J'ai vu que l'on pouvait coupler un XD26 24VDC smart avec un XA03 24 VDC smart, mais le XA03 marche t'il avec des sondes CTN2?
Posté : mar. sept. 18, 2012 17:06 pm
par Forhorse
Sinon il n'y a pas que le millenium 3 dans la vie. Si c'est pour une installation "serieuse" chez un client, autant se tourner vers un automate plus gros qui sera à même de prendre toute l'installation en charge.
Posté : mar. sept. 18, 2012 17:45 pm
par kahuna_lux
Des noms, je veux des noms...
Sont-ils aussi ouvert qu'un M3?
Posté : mer. sept. 19, 2012 8:51 am
par Forhorse
Qu'est ce que tu entends par "ouvert" ?
Parce qu'en l'état actuel du marché, la majorité des automates de la majorité des marques se déclarent comme "ouverts"
Posté : mer. sept. 19, 2012 9:04 am
par kahuna_lux
Quand je dis ouvert, j'entends que l'on peut les programmer sans avoir besoin de payer le programme qui le permette à 2000 €, exemple Sauter....
Posté : mer. sept. 19, 2012 10:36 am
par Forhorse
Dans ce cas c'est n'est pas quelque chose d'ouvert, mais d'abordable...
Je vois bien le problème, dans la majorité des cas le logiciel coute plus chère que l'automate.
Dans la catégorie "abordable" mais puissant, tu as les Siemens S7-200 / S7-1200 qui se programment avec Step7-micro qui se vend environ 400€ (prix public) que tu peux sans doute négocier moins chère chez un revendeur pro.
Il y a aussi Wago qui propose un système d'entrée/sortie déportées dont certains coupleur de bus peut assurer la fonction CPU. c'est la serie 750 je crois, mais là j'avoue n'avoir aucune idée du prix.
Posté : mer. sept. 19, 2012 11:15 am
par kahuna_lux
Je suis entrain de télécharger step7 SP9 j'espère qu'il y a un mode démo que je le teste.
Le système WAGO a l'air sympa aussi, je viens d'appeler WAGO Belgique, ils vont donner mes coordonnées au représentant et ils m'ont indiqué ou téléchargé la version démo du logiciel Codesys (prix 350€).
Ils sont très sympa et réactifs.
Posté : mer. sept. 19, 2012 12:27 pm
par Forhorse
Je ne crois pas qu'il y ai une version demo pour Step7. D’ailleurs le logiciel Step7 est pour les automates de la série S7-300 et S7-400 qui sont des automates très très puissant, mais aussi très couteux (la CPU de base est à environ 1500€...)
Pour les S7-200/S7-1200 c'est le logiciel Step7-micro/Win
Le système Wago m'a l'air très intéressant, j'ai le catalogue qui traine dans un carton et j'avais un peu regardé même si je n'ai jamais eu l'occasion de le mettre en œuvre. C'est modulable à souhait. A mon avis il est tout à fait adapté au solaire et à la domotique.
Posté : mer. sept. 19, 2012 12:35 pm
par kahuna_lux
Je suis dans codesys, j'ai l'impression que la programmation n'est pas aussi intuitive et graphique qu'avec le millenium, j'attend de voir que le commercial m'appelle mais j'ai peur que ce soit que pour initiés
Posté : mer. sept. 19, 2012 13:06 pm
par ramses
J'avais déjà vu sa carte qui me semble très pro, mais ça reste du bricolage, surtout pour moi qui suis amateur en électronique.
Face à un client je préférerais un produit avec garanti.
il te faut faut faire un choix ! ou tu "casques" pour une bete avec laquelle tu n'auras qu'une garantie limitee dans le temps de toute facon et c'est meme sans te parler du soft qu'il te faudra continuer a tenir a jour pour le jour ou ...
Ou l'autre solution qui consiste a te faire qlq cartes en bonne finition avec vernis et tout et tout qui, au prix a la piece te permettra meme d'en stocker en reserve. Et quant a qualifier ces cartes de "bricolage", niveau electronique, je peux te dire que tu t'avances sans savoir...
Pour en revenir aux nbres entrees desirees, tu peux sans probleme connecter 2 cartes sur le M3 pour monter ainsi a 16 entrees ana pour sonde t°. Soyons clair, ces entrees seront scrutees ttes les +/- 8 sec.
Bien a vous tous.
Posté : mer. sept. 19, 2012 15:29 pm
par kahuna_lux
J'ai du mal m'exprimer pourtant j'avais l'impression d'être clair afin de froisser personne...
Donc, je parle de "bricolage" pour ma capacité d'amateur à faire de l’électronique.
Ensuite pour en revenir au Wago, je suis bien intéressé par me mettre à la programmation Grafset, ou puis je trouver un tutoriel valable?
Posté : mer. sept. 19, 2012 20:27 pm
par Forhorse
Le grafcet n'est pas à proprement parlé un langage de programmation, c'est un outil de représentation graphique d'une logique séquentielle.
C'est pas franchement ce qui est le plus adapté à une régulation (qui est par nature plus combinatoire que séquentielle)
Posté : jeu. sept. 20, 2012 9:04 am
par kahuna_lux
Oui tu as raison mais le programme codesys utilise la nomenclature grafset.
Il est possible d'y programmer de différente manières:
- IL
- LD
- FBD
- SFC
- ST
- CFC
et j'ai l'impression que le plus proche de la prog M3, soit le CFC mais ça reste une nomenclature Grafset.
Connais tu un tutoriel ou quelque chose du genre me permettant de bien comprendre comment ça marche, j'imagine que c'est pareil chez Siemens.